Twilight
Наконец-то добрался до обновленного СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" - СП 124.13330.2012.
И споткнулся прямо о первую главу - область применения.
В 41-02-2003 было "Настоящие нормы и правила распространяются на тепловые сети (со всеми сопутствующими конструкциями) от выходных запорных задвижек (исключая их) коллекторов источника теплоты или от наружных стен источника теплоты до выходных запорных задвижек (включая их) тепловых пунктов (узлов вводов) зданий и сооружений, транспортирующие горячую воду с температурой до 200 °С и давлением до 2,5 МПа включительно, водяной пар с температурой до 440 °С и давлением до 6,3 МПа включительно, конденсат водяного пара."

а стало "Настоящий свод правил распространяется на тепловые сети (со всеми сопутствующими конструкциями) от выходных запорных задвижек (исключая их) коллекторов источника теплоты или от наружных стен источника теплоты до выходных запорных задвижек (включая их) центральных тепловых пунктов и до входных запорных органов индивидуальных тепловых пунктов (узлов вводов) зданий (секции зданий) и сооружений, транспортирующие горячую воду с температурой до 200 °С и давлением до 2,5 МПа включительно, водяной пар с температурой до 440 °С и давлением до 6,3 МПа включительно, конденсат водяного пара."

читаю как - индивидуальные тепловые пункты выведены за действие СП 124.13330.2012.
И чем теперь руководствоваться, особенное если СНиПы всё же отменят в ближайшем будущем?
Geeft
СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов
Twilight
Цитата(Geeft @ 25.2.2013, 14:30) *
СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов

Это документ известный, но
"Свод правил по проектированию тепловых пунктов содержит дополнительные требования, рекомендации и справочные материалы к действующему нормативному документу - СНиП 2.04.07-86* "Тепловые сети"."
А тот СНиП уже давно отменен, поэтому и статус этого СП несколько размытый. Или у вас есть какой-то букумент, который подтверждает действительность данного СП?
А.В.
Чё Вы там всё никак не поймёте-то? СНиП 41-02-2003 не отменён. СП 41-101-95 - действует, и все им пользуются.
Вам вот этого достаточно будет: http://docs.cntd.ru/document/871001264
ekuzin
Сейчас вообще действие никаких документов отменено быть не может. В итоге после того как в старом документе находятся косяки или несоответствие настоящей изменившейся действительности приходится писать новый, оставляя старый со всеми его косяками действующим. Также произошло и с РД - 10 -400
Twilight
Цитата(А.В. @ 27.2.2013, 13:45) *
Чё Вы там всё никак не поймёте-то? СНиП 41-02-2003 не отменён. СП 41-101-95 - действует, и все им пользуются.

Кто "Вы" и где и чего не поймут? Где Вы в этой теме нашли упоминание про отмененность 41-02-2003?

Цитата(А.В. @ 27.2.2013, 13:45) *
Вам вот этого достаточно будет: http://docs.cntd.ru/document/871001264

Техэксперт это большой и известный забор, но всё же забор. Согласен, сам документ орагнизации, его выпустившие, не отменяли. Однако данный документ никогда не был утвержден Минстроем, он им только согласован. Поэтому меня и интересует вопрос действительности этого документа. Там в введении написано "Свод правил по проектированию тепловых пунктов содержит дополнительные требования, рекомендации и справочные материалы к действующему нормативному документу - СНиП 2.04.07-86* "Тепловые сети". А само СП не утверждено. В отличие от, к примеру, СП 124.13330-2012, которое как раз утверждено.
elerium
СП же носят рекомендательный характер, в отличие от СНИП
nedrok
Цитата(elerium @ 15.3.2013, 16:42) *
СП же носят рекомендательный характер, в отличие от СНИП

С чего так решили?
elerium
Думается мне потому, что часть разделов СНиП 41-02-2003 попадают в перечень http://www.government.ru/media/2010/6/25/32125/file/1047.doc. А вот СП там никаких нет.
evgen 752
Попробуйте воспользоваться СТО 17330282.27.060.003-2008 "Тепловые пункты тепловых сетей. Условия создания. Нормы и требования".
Xpander
Цитата(Twilight @ 1.3.2013, 10:06) *
... СП 124.13330-2012, которое как раз утверждено.


А можно поинтересоваться, откуда информация, что документ введен в действие? В базе NormaCS (с обновлениями по текущий месяц) данный документ отсутствует. Поиск по другим нормативным базам выдает результат: "не утвержден".
Twilight
Цитата(Xpander @ 19.3.2013, 16:33) *
А можно поинтересоваться, откуда информация, что документ введен в действие? В базе NormaCS (с обновлениями по текущий месяц) данный документ отсутствует. Поиск по другим нормативным базам выдает результат: "не утвержден".

Приказ Минрегиона России от 30.06.2012 N 280 "Об утверждении свода правил СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети"
Сначала утвердили, потом разработали. Приказ действующий
А.В.
Цитата(Xpander @ 19.3.2013, 16:33) *
А можно поинтересоваться, откуда информация, что документ введен в действие? В базе NormaCS (с обновлениями по текущий месяц) данный документ отсутствует. Поиск по другим нормативным базам выдает результат: "не утвержден".

http://docs.cntd.ru/document/1200095545
mikekaganski
А вот интересно, что такое контрольный вентиль из п.10.17? Только не надо объяснений, что вентиль - это такой клапан smile.gif Мне непонятно, что такое вентиль с точки зрения разработчиков СП 2012 года в свете требований ГОСТ Р 52720-2007 п.4.2...
korica
добрый день! прокладываю тепловые сети в лотках. По какому документу брать расстояния в непроходных каналах между предизолированными трубопроводами (в ППМ изоляции)? в СНипе 41-02-2003 была таблица В.1, в СП 124.13330.2012 таблица Б.1., по какой из них?
klv777
В Таблицах же даны минимальные расстояния - берите компромиссное, чтобы не было претензии, если есть такая, возможность, конечно.
korica
спасибо большое!
Роман
Цитата(korica @ 7.7.2013, 18:10) *
добрый день! прокладываю тепловые сети в лотках. По какому документу брать расстояния в непроходных каналах между предизолированными трубопроводами (в ППМ изоляции)? в СНипе 41-02-2003 была таблица В.1, в СП 124.13330.2012 таблица Б.1., по какой из них?

Доброе время суток!!! Я задавал такой вопрос ТГК, ответ был такой -"Что написанно ТУ, выполнить на основании чего СНиП или СП, вот по тому и проектируете"
timofeyprof
Цитата(Роман @ 12.7.2013, 11:31) *
Доброе время суток!!! Я задавал такой вопрос ТГК, ответ был такой -"Что написанно ТУ, выполнить на основании чего СНиП или СП, вот по тому и проектируете"

В ТУ не должны указывать ссылки на общеобязательные нормативные документы. Там вообще не должны указывать ничего кроме условияй подключения по Постановлению 83 от 13.02.2006. Все остальное "от лукавого"...
Роман
Цитата(timofeyprof @ 12.7.2013, 14:36) *
В ТУ не должны указывать ссылки на общеобязательные нормативные документы. Там вообще не должны указывать ничего кроме условияй подключения по Постановлению 83 от 13.02.2006. Все остальное "от лукавого"...

А это Вы будите объяснять при соглосовании проекта в тепловых сетях.
Manioni
Цитата(elerium @ 15.3.2013, 16:00) *
Думается мне потому, что часть разделов СНиП 41-02-2003 попадают в перечень http://www.government.ru/media/2010/6/25/32125/file/1047.doc. А вот СП там никаких нет.


наверное поздно уже отвечать, но все же...
Дело в том, что распоряжение было явно раньше, чем СП. Тогда актуализации СНиПов еще не стояли в плане.
Сейчас в тк465 и Минрегионе говорят, что новая редакция с распоряжением лежит на согласовании у президента, и там уже СП вместо СНиП. Как только утвердят новую редакцию распоряжения 1047-р, тогда СНиП 41-02 перейдет в разряд "заменен на". smile.gif