Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Канализация внутрянка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
TUlen
Добрый день. Подскажите пожалуйста каким образом проектировать канализацию 7 эт гостиницы, если многие с/у расположены в хаотичном порядке, и стояк зачастую попадает либо в спальню либо в помещение гостиной, гардероб и т.п.?
Заранее благодарю!
Serg Ivanov
Никак. Менять архитектуру.
Khomenko_A_S
Или закажите мегапартию сололифтов- ощасливте продавцов
Бабай
Приветствую. Навскидку приходит вот какое решение. Приборы (в основном унитазу) на подиумы, прокладка по полу до ближайшего стояка, где не получится - сололифтами.
Fisher155
Менять архитектуру, кто-же сан узлы над спальнями размещает.
Juven
Цитата(Fisher155 @ 28.3.2013, 12:46) *
Менять архитектуру, кто-же сан узлы над спальнями размещает.

Да не, зачем менять? Это ж крутой дизайн - стеклянные канализационные трубы транзитом через спальню!!!! laugh.gif Говорят, действует успокаивающе.
Fisher155
Фото архитектора в студию biggrin.gif Хочеться посмотреть в его умные глаза. А по теме, перед выдачей окончательных подоснов, их обычно согласовывают со смежниками.
TUlen
Спасибо всем большое! smile.gif
TUlen
Спасибо всем большое! smile.gif
P.Karlo
Нормальная ситуация, зачем столько юмора? В коридорах делаются подвесные потолки, образуется коммуникационный коридор, куда размещаются все трубы и вентиляцию. Вся Европа так делает.
Khomenko_A_S
И я так делал когда на первом этаже ресторан а над ним номера. Но не тогда, когда санузлы разбросаны
Elenk_@
Цитата(Fisher155 @ 28.3.2013, 13:46) *
... сан узлы над спальнями ...


Цитата(P.Karlo @ 28.3.2013, 16:20) *
Нормальная ситуация, зачем столько юмора?

ph34r.gif
TUlen
Уважаемые специалисты, еще возникает такая проблемка: выпуск К1 попадает в помещение вентиляционного оборудование, причем будет нависать под потолком ...
По СниП допускается (примечание) проход стояков К1, но вот про выпуски ничо не сказано.
Как рационально решить данную ситуацию?
Fisher155
Цитата(P.Karlo @ 28.3.2013, 15:20) *
Нормальная ситуация, зачем столько юмора? В коридорах делаются подвесные потолки, образуется коммуникационный коридор, куда размещаются все трубы и вентиляцию. Вся Европа так делает.

Отступы на канализационных стояках запрещены, если ниже его есть приборы. Одно, двух этажное здание - согласен, но на каждом из семи этажей так делать не стал бы. Проще прогнать через сан узлы и собрать в тех подполье.
aminopower
Цитата(TUlen @ 28.3.2013, 17:03) *
По СниП допускается (примечание) проход стояков К1

В СНиПе речь идет про водосточные стояки (К2).
P.Karlo
Цитата(Fisher155 @ 28.3.2013, 18:48) *
Отступы на канализационных стояках запрещены, если ниже его есть приборы. Одно, двух этажное здание - согласен, но на каждом из семи этажей так делать не стал бы. Проще прогнать через сан узлы и собрать в тех подполье.

Никаких отступов. Для стояков в этих случаях делаются шахты в пределах коридоров через все этажи, естественно, с п/пож. заделкой в перекрытиях. Кроме того, по нашему опыту, в спальнях размещают чаще всего не санузлы, а душевые или ванны, коим там и надлежит быть, если подходить с точки зрения жильца, а не сантехника.
Сантех10
Цитата(P.Karlo @ 29.3.2013, 9:27) *
Никаких отступов. Для стояков в этих случаях делаются шахты в пределах коридоров через все этажи, естественно, с п/пож. заделкой в перекрытиях.

...Вся Европа так делает...

Вы часом не из Калуги? Построили тут у нас гостиницы для "Фольксвагена", вот там примерно такая же хрень, только в отличие от автора темы с/у один над другим.

Учтите, что европу не таджики строят. И всякую дрянь жильцы в унитаз не спускают, а тут гостиница. В МГСНе по гостиницам, вроде, написано не плохо про ВК
Young
Цитата(P.Karlo @ 29.3.2013, 10:27) *
Никаких отступов. Для стояков в этих случаях делаются шахты в пределах коридоров через все этажи, естественно, с п/пож. заделкой в перекрытиях. Кроме того, по нашему опыту, в спальнях размещают чаще всего не санузлы, а душевые или ванны, коим там и надлежит быть, если подходить с точки зрения жильца, а не сантехника.

а канага-то где проходит, если душевая в углу комнаты? под потолком нижележащего номера?