Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Смазка для паронитовых прокладок
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
J. Antonio
Известно, что паронитовые прокладки перед сборкой фланцевого соединения на тепловых сетях желательно смазывать, чтобы прокладка не прикипела и при последующей разборке не пришлось её срезать ножом и менять на новую. Какую смазку лучше всего использовать? И влияет ли она на состав теплоносителя (в случае с ГВС и ХВС)?
jota
С графитом.
J. Antonio
Просто графитовую? Марку можно? И как она на ГВС/ХВС?
evgen011981
"UNIPACK" С ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ ВСЕ НОРМАЛЬНО-ОНА ВОБЩЕМ И НЕ КОНТАКТИРУЕТ С НЕЙ
J. Antonio
ОБЫЧНАЯ ПАСТА ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ «UNIPAK» ?
испытатель
Лучше уж графитовые прокладки применять из графлекса, а паронитовые теряют упругие свойства и их лучше поменять.
Iroha
Цитата(J. Antonio @ 7.5.2013, 19:10) *
Известно, что паронитовые прокладки перед сборкой фланцевого соединения на тепловых сетях желательно смазывать, чтобы прокладка не прикипела и при последующей разборке не пришлось её срезать ножом и менять на новую. Какую смазку лучше всего использовать? И влияет ли она на состав теплоносителя (в случае с ГВС и ХВС)?

Паронит это асбест с резиной, смешивают и раскатывают между валами.
Прокладки из паронита перед употреблением выдерживают в горячей воде и натирают графитом.
Галиев
Давайте еще марку графита обсудим.
tiptop
Цитата(J. Antonio @ 7.5.2013, 17:10) *
желательно смазывать, чтобы прокладка не прикипела

Смазывают, оставляют на ночь - для того, чтобы паронит стал "помягче".

Чтобы не "прикипела" пользуются графитовой смазкой.
испытатель
Неужели кто-то до сих пор делает бизнес на повторном использовании прокладок?
jota
Цитата(J. Antonio @ 7.5.2013, 16:10) *
(в случае с ГВС и ХВС)?

Только резина
HeatServ
Цитата(J. Antonio @ 7.5.2013, 16:10) *
Известно, что паронитовые прокладки перед сборкой фланцевого соединения на тепловых сетях
Прокладки на теплосети это порнография, их пережимает по зиме и потом вырывает на ближайших гидравлических испытаниях. Наши теплосети от этого отошли лет двадцать назад. Приварил и забыл. Прямо к фланцу.
J. Antonio
На ХВС и уж тем более ГВС у нас ставят только паронит, никакой резины. Отличные прокладки ВАТИ-22. На тепловых сетях частенько приходится снимать расходомеры для чистки, и соответственно мудиться с отскребанием ножом прикипевших к зеркалу фланца прокладок, что отнимает время, особенно на больших диаметрах. Отсюда и поднял вопрос. Вообщем буду искать графитовую смазку.

Кстати, видел на сетях ГВС в одном жилом доме как сквозь паронитовые прокладки на фланцевых соединениях выходят наружу соли из воды, видимо на источнике химподготовка страдает

Цитата(HeatServ @ 7.5.2013, 22:46) *
Прокладки на теплосети это порнография, их пережимает по зиме и потом вырывает на ближайших гидравлических испытаниях. Наши теплосети от этого отошли лет двадцать назад. Приварил и забыл. Прямо к фланцу.

Сурово blink.gif
Не соглашусь, нормальным, качественным прокладкам ничего не будет, тем более сейчас навалом импортных материалов, очень качественных. В вашем случае теряется весь смысл фланцевого соединения - как разборного
Iroha
Цитата(J. Antonio @ 8.5.2013, 0:53) *
На ХВС и уж тем более ГВС у нас ставят только паронит, никакой резины.

В пароните асбест присутствует, как на это СЭС смотрит ?
испытатель
Цитата(J. Antonio @ 7.5.2013, 19:53) *
Сурово blink.gif
Не соглашусь, нормальным, качественным прокладкам ничего не будет, тем более сейчас навалом импортных материалов, очень качественных. В вашем случае теряется весь смысл фланцевого соединения - как разборного

Копец...даже в голову не пришло, что речь идет о тепловых сетях. Неужели правда, что городские сети на прокладках?
Евгений Буш
Цитата
Давайте еще марку графита обсудим.
Хороши замаринованные в горячущей олифе крошки силицированных графитов марок СГ-Т, СГ-П и СГ-М, также неплохо зарекомендовали те же крошки но из термоактивного углепластика. тут главное рашпиль правильно подобрать, а там уже просто возвратно-поступательное-прлувращательное движение рук и за смену ух, сколько накрошить можно...
HeatServ
Цитата(J. Antonio @ 7.5.2013, 21:53) *
В вашем случае теряется весь смысл фланцевого соединения - как разборного
Разборные тепловые сети... а зачем они?
tiptop
Цитата(HeatServ @ 7.5.2013, 22:46) *
Наши теплосети от этого отошли лет двадцать назад. Приварил и забыл. Прямо к фланцу.

К задвижкам приваривают?
HeatServ
Цитата(tiptop @ 8.5.2013, 8:51) *
К задвижкам приваривают?
Да, прямо к притёртым в спецорганизации фланцам)) Сам испытал культурный шок, когда впервые увидел))
Галиев
Цитата(J. Antonio @ 7.5.2013, 22:53) *
Кстати, видел на сетях ГВС в одном жилом доме как сквозь паронитовые прокладки на фланцевых соединениях выходят наружу соли из воды, видимо на источнике химподготовка страдает

Не страдает, количество солей в воде остается прежним: http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-15/114.htm
Обратный осмос не в счет.