Цитата(Таратыркин @ 13.5.2013, 15:13)

Г-н lessruk, барометрическое давление для теплого периода года = 724,2 мм рт. ст..
А в J-d диаграмме 760 мм рт. ст. и температура 288 0К
Правильно, Вас понял? Если не ошибся, то барометрическое давление для Ваших условий и Ваших температур.
А J-d для приведенных, условно стандартных условий. Так?
Уважаемый Таратыркин, J-d диаграмма расчерчена на стандартные условия 760 мм рт. ст. и температуру T=20 град+273=293 К

(плотность при данной темпер-ре равна 1,2 кг/м3.)
Для г.Чита из строительной климатологии (СНиП 23.01.99 таблица 2) расчетная температура нар.воздуха для теплого периода равна 22,8 град и барометрическое давление (оно же атмосферное) равно 935 гПа=93500 Па) ,
Для холодного периода года (СНиП 23.01.99 таблица 1) расчетная температура наружного воздуха равна -38 град. Значение же барометрического давления в этой таблице отсутствует.
Касаемо энтальпий ,
Значения энтальпий наружного воздуха Г.Чита
Величина удельной энтальпии I, кДж/кг, наружного воздуха в теплый период года (параметры А): I = 48,4 - 52,6 кДж/кг
Для холодного периода энтальпия определяется, согласно СНиП, по расчету или графически, опять-таки по J-d диаграмме.