Цитата(Dream @ 9.7.2013, 19:15)

Уважаемые специалисты, прошу помощи.
В котельной устанавливаю расходомеры, расход теплоносителя 460 м3/ч, подобран сетчик ПРЭМ ду150, в инструкции максимальный расход 630 м3/ч, определяю потери на счетчике 0,43 м., пойдет. Но диаметр трубы выбран 300, на счетчик сужение на ду150 и прямые участки, испугало что на этом прямом участке скорость получилась аж 7,5 м/с и потери 0,5 м на этом участке. Это нормально? Не вынесет тот счетчик с такой скоростью?) схемку прилагаю.
Для допустимых гидравлических потерь (1 м.в.ст. на трубу), при таком расходе 460 м3/ч, Ду150 мм. очень мало будет т.к. потери будут критические - почти 1 кгс/см2 !!! Вам нужно ставить из электромагнитных хотя бы Ду200 мм., а лучше Ду300 мм. или ультразвуковую катушку Ду300 мм.
Потери 0.43 м. это у Вас только на расходомере, а ещё прямые участки будут, как минимум 2хДу150 мм. +100 мм. и умножить на 2. И ещё прибавить местные сопротивления - переходы Ду300х200 - 2 шт. и Ду200х150 мм. - 2 шт.
Вообщем расходомер Ду150 мм. ставить нельзя на такой расход, для него идеален диапазон 70...150 м3/ч