Цитата(Reliable @ 4.8.2013, 11:40)

Доброго времени.
Прошу помочь в следующем вопросе.
Имеются два котла ДКВР 6,5/13
Топливо - природный газ.
Необходимо обосновать применение газоанализатора дымовых газов (О2, СО)
В исходных данных имеем расходы газа и воздуха. Причем по одному котлу коеффициент избытка воздуха - 1,35 а по второму 0,89
Поделитесь пожалуйста методикой рассчета экономии природного газа после установки газоанализатора.
1) На втором у вас однозначно недожег! это санкции со стороны Роспотребнадзора, и немаленькие. - это уже основание.
2) Режимно-наладочные испытания проводятся после кап. ремонта (раз в 4 года),
3) Экспресс наладочные испытания производятся по инициативе руководства, у нас было раз в год.
4) как обоснование приведите любое постановление о мерах по экономии энергоресурсов и снижении выбросов, а также недопустимости недожега и вабросе СО.
5) методика была, но сейчас не нашел. Но если не найдете, просчитайте тупо через разницу в КПД до наладки к примеру
N1 = 86%,
после
N2 = 91%,
Nэк = 91-86 = 5%.
И дальше 5% умножаете на производительность, часы работы, дни месяца, получите экономию в месяц.
Расчет КПД из данных анализатора: CO2, CO, альфа, Температуры - для паровых потерял, для водогрейных могу отправить по запросу в личку.