Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
игоррь бкц
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Этот вопрос давно вертится и решил узнать Ваши мнения.Кто как делает?
п.5.2.12 - расстояние 0,08-0,3м от центра теплового замка спринклера до перекрытия.Вопросов нет.Так и делаем.
Как делаете и пишите в требованиях к монтажу про расстояние дренчеров от перекрытия.Из каких соображений делаете и пишите.
Из наличия разных конструкций на перекрытии?Ведь это расстояние должно быть задано.Лично я принимаю это же расстояние (0,08-0,3м).
Заранее спасибо за мнения!
Blondin
Как то видел вариант монтажа системы тушения галерей конвейерных, оросители дренчерные установленны на 1,5м от перекрытия, побудительная система - термокабель под перекрытием и объект сдали в эксплуатацию и все сопутствующие согласования были пройдены, насколько я знаю.
Elenk_@
Цитата(Blondin @ 26.9.2013, 11:11) *
Как то видел вариант монтажа системы тушения галерей конвейерных, оросители дренчерные установленны на 1,5м от перекрытия, ....

какая же высота галереи то была ????)
Blondin
высота 3,75м.
Sindarkon
Высота до перекрытия регламентируется для теплового замка. У дренчеров теплового замка нет, следовательно высота их установки определяется другими факторами: картой орошения, расположением защищаемого оборудования/проёма, необходимостью защиты перекрытия и т.п.
Elenk_@
Цитата(Blondin @ 27.9.2013, 5:26) *
высота 3,75м.

Что бы обеспечить оптимальное раскрытие эпюры, головку дренчера необходимо размещать на расстоянии не более 350 мм от перекрытия
Blondin
Цитата(Elenk_@ @ 7.10.2013, 10:58) *
Что бы обеспечить оптимальное раскрытие эпюры, головку дренчера необходимо размещать на расстоянии не более 350 мм от перекрытия

В проекте так и было, может не 350 но около того, труба подвешивалась за металоконструкции на крепления предусмотренные проектом, но ниже были конструкции галереи монтажники трубы кинули тупо на них, не заморачиваясь на изготовление креплений...
Тема немного не в ту степь уходит
BTS
Цитата(Elenk_@ @ 7.10.2013, 11:58) *
Что бы обеспечить оптимальное раскрытие эпюры, головку дренчера необходимо размещать на расстоянии не более 350 мм от перекрытия


"Откуда цифришки? Из лесу, вестимо." bestbook.gif
Elenk_@
Цитата(BTS @ 7.10.2013, 13:04) *
"Откуда цифришки? Из лесу, вестимо." bestbook.gif

угу оттуда dry.gif
Sindarkon
Если смотреть по эпюрам, то перекрытие влияет только на установку оросителя розеткой вверх. А это довольно редкое монтажное положение для дренчеров. =)
BTS
Цитата(Elenk_@ @ 8.10.2013, 10:54) *
угу оттуда dry.gif

На эпюрах для оросителей "розеткой вверх" экран(перекрытие) показан на расстоянии ок.16см от розетки. А ведь у других фирм есть спринклеры "розеткой вверх"с розетками без прорезей. Там весь поток отражается от розетки вниз.
Elenk_@
Цитата(Sindarkon @ 8.10.2013, 11:36) *
Если смотреть по эпюрам, то перекрытие влияет только на установку оросителя розеткой вверх. А это довольно редкое монтажное положение для дренчеров. =)

смотря что проектируете...
игоррь бкц
Насколько я понимаю если подвести некий итог обсуждению то получается следующее:
1) Если защищается некая площадь дренчерной секцией, то дренчера устанавливать все таки как спринклеры (0,08 до 0,3м) до перекрытия.
2) Если идет завеса для повышения огнестойкости стены то тоже по 1-му пункту.
3) Если защищаем проем (пример:высота общая 9м а высота проема 3м), то ставим дренчера на уровне 3,1-3,3 (если ничего не мешает).
Как то так!
BTS
Цитата(игоррь бкц @ 8.10.2013, 14:22) *
Насколько я понимаю если подвести некий итог обсуждению то получается следующее:
1) Если защищается некая площадь дренчерной секцией, то дренчера устанавливать все таки как спринклеры (0,08 до 0,3м) до перекрытия.


Ну не прописано для дренчеров такого требования. Посмотрите ещё СП5 5.1.12, 5.1.13.
игоррь бкц
Согласен не прописано!Не будем изобретать норму!
Предыдущее сообщение прошу считать недействительным!
Moscowz
Цитата(Sindarkon @ 8.10.2013, 10:36) *
Если смотреть по эпюрам, то перекрытие влияет только на установку оросителя розеткой вверх. А это довольно редкое монтажное положение для дренчеров. =)




У нас в кабельных помещениях установлены дренчеры розеткой вверх на расстоянии 400 мм от перекрытия. Вопрос: если дренчер перенести ближе к перекрытию и установить на расстоянии 200 мм от перекрытия, не будет ли нарушено орошение из-за отражения воды от перекрытия (в дренчере есть прорези) дренчер ДВВ-15
jiexawcr
Цитата(Moscowz @ 10.10.2019, 10:46) *
У нас в кабельных помещениях установлены дренчеры розеткой вверх на расстоянии 400 мм от перекрытия. Вопрос: если дренчер перенести ближе к перекрытию и установить на расстоянии 200 мм от перекрытия, не будет ли нарушено орошение из-за отражения воды от перекрытия (в дренчере есть прорези) дренчер ДВВ-15

не менее 80мм должно быть до перекрытия.
200мм ничего не нарушает.
прорези есть, но они же специальным образом сделаны. в потолок бить не должно (по крайне мере прямым потоком).
BTS
Цитата(Moscowz @ 10.10.2019, 10:46) *
У нас в кабельных помещениях установлены дренчеры розеткой вверх на расстоянии 400 мм от перекрытия. Вопрос: если дренчер перенести ближе к перекрытию и установить на расстоянии 200 мм от перекрытия, не будет ли нарушено орошение из-за отражения воды от перекрытия (в дренчере есть прорези) дренчер ДВВ-15



Цитата(jiexawcr @ 10.10.2019, 11:11) *
не менее 80мм должно быть до перекрытия.
200мм ничего не нарушает.
прорези есть, но они же специальным образом сделаны. в потолок бить не должно (по крайне мере прямым потоком).

Карты орошения здесь https://sa-biysk.ru/upload/iblock/b5f/СВВ-СВН.ДВВ-ДВН.pdf
jiexawcr
Цитата(BTS @ 10.10.2019, 13:39) *

ну судя по картам - при высоте свыше 2,5м разницы нет, а при высоте меньше - с экраном даже лучше=шире работает.
существенно "экран" на карты не влияет.
в бумажном каталоге более четко это прорисовано все, там экран чуть выше середины, на глаз на 0,3м от оросителя. но нет нигде каких либо указаний или уточнений по этому поводу. и нет никаких нигде указани, что отличие какое либо есть.

ну и по этим эпюрам дай бог бы выйти на 0,5м. говорить о разнице 0,35 и 0,2м по этим картам вообще невозможно.

у Ходакова для спринклеров:
"...розетку не следует слишком приближать к перекрытию в следствие экранирующего действия перекрытия на струю. Согласно указаниям по проектированию минимальное расстояние до перекрытия должно быть не менее 8см."
это же актуально и для дренчеров, ведь конструкции одинаковые.
BTS
У зарубежных производителей есть оросители для установки розеткой вверх с плоской розеткой без всяких прорезей. В этом случае проблемы с картами нет.
Elenk_@
Цитата(Moscowz @ 10.10.2019, 10:46) *
У нас в кабельных помещениях установлены дренчеры розеткой вверх на расстоянии 400 мм от перекрытия. Вопрос: если дренчер перенести ближе к перекрытию и установить на расстоянии 200 мм от перекрытия, не будет ли нарушено орошение из-за отражения воды от перекрытия (в дренчере есть прорези) дренчер ДВВ-15

я как правило размещаю ороситель на расстоянии 300 мм головки до перекрытия
расстояние между оросителями 2,5 м