Дано: кафе, 185 посадочных мест, 32 установленных прибора.
Секундный расход воды по потребителям в кафе, согласно СНиП 2.04.01-85*, равен:
P=qhr,uxU/qoxNx3600=12x814/0.3x32x3600=0.28 а=3,38
q=5xqoxa=5x0.3x3,38=5,07 л/с
Часовой расход воды по потребителям в кафе, согласно СНиП 2.04.01-85*, равен:
P=3600xPxqo/qo,hr=3600x0,28x0.3/300=1,00 (как такое может быть?)
a=7,18
q=0.005xqo,hrxahr=0.005x300x7,18=10,8 м3/ч
где N=32-число установленных приборов в кафе,
U=2,2nm - число водопотребителей
где n- количество посадочных мест =185
m- количество посадок в час, принимаемое для кафе равным 2
qhr,u=12- общая норма расхода воды, л, потребителем в час наибольшего водопотребления, согласно СНиП 2.04.01-85* приложения 3,
qo=0.3-общий секундный расход воды, согласно СНиП 2.04.01-85*,
qo,hr=300-общий часовой расход воды, согласно СНиП 2.04.01-85* приложения 3.
По горячей воде я делала аналогично, но число приборов брала 17. Результат: секундный расход 2,13 л/с, а часовый 4,02 м3/ч.
А еще нужно вычислить количества тепла на ГВС:
Q=1.16*4.02*(55-5)=230 кВт (это если не учитывать потери, а я не знаю, как их учитывать

Заранее спасибо за помощь.