Пожарные отсеки
Mikhasic
28.10.2008, 16:48
Можно ли проектировать одну приточно-вытяжную систему для разных пожарных отсеков?
nolison
29.10.2008, 14:26
Нельзя.
А как же СНиП 41-01-2003
7.10.5 Помещения для вентиляционного оборудования следует, как правило, размещать в пределах пожарного отсека, в котором находятся обслуживаемые помещения.
Помещения для вентиляционного оборудования допускается размещать за противопожарной преградой обслуживаемого пожарного отсека, в зданиях I и II степеней огнестойкости; в указанных помещениях для вентиляционного оборудования не следует размещать оборудование для обслуживания помещений категорий А, Б и 81, складов категорий А, Б, В1 и В2, а также оборудования систем местных отсосов взрывоопасных смесей и систем по 7.2.11.8 помещении для вентиляционного оборудования допускается размещать оборудование с учетом 7.9.10-7.9.16, обслуживающее помещения в разных пожарных отсеках, при условии установки противопожарных клапанов в местах пересечения воздуховодами всех систем ограждений с нормируемым пределом огнестойкости помещения для вентиляционного оборудования.
Эти пункты не говорят о том, что одной системой можно обслуживать помещения в разных пож. отсеках. Они говорят о том, что можно разместить оборудование за пределами обслуживаемого отсека и пройти транзитом через необслуживаемый пож. отсек, при условии соблюдения всех противопож. требований. А обслуживать одной системой два разных пож. отсека нельзя. П. 7.2.6 об этом говорит.
Цитата
по 7.2.11.8 помещении для вентиляционного оборудования допускается размещать оборудование с учетом 7.9.10-7.9.16, обслуживающее помещения в разных пожарных отсеках, при условии установки противопожарных клапанов в местах пересечения воздуховодами всех систем ограждений с нормируемым пределом огнестойкости помещения для вентиляционного оборудования.
Тут еще надо прочесть п. 7.3.3. Не поддается логике, но тем не менее.
Странная Белка
30.10.2008, 10:03
СНиП 41-01-2003 п. 7.2.6
а о чем пунк 7.2.6?
Цитата
7.2.6 Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления следует предусматривать отдельными для групп помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека.
Помещения одной категории по взрывопожарной опасности, не разделенные противопожарными преградами, а также имеющие открытые проемы общей площадью более 1 м2 в другие помещения, допускается рассматривать как одно помещение.
а где запрет на разные пож отсеки? тут про то, что в одном пож отсеке для разных груп разные системы. а потом, в п. 7.2.7 написано что и с чем можно оъединять в одном пож отсеке.
по моему можно при соблюдении требований по установке клапапанов в противопожарных перегородках
Цитата
8 помещении для вентиляционного оборудования допускается размещать оборудование с учетом 7.9.10-7.9.16, обслуживающее помещения в разных пожарных отсеках, при условии установки противопожарных клапанов
можно. не все системы (там есть что нельзя. чуть выше), но можно.
с клапанами с этими....
есть два помещения. одно категори допустим Б, другое допустим Д. Но оба помещения в одном пожарном отсеке. при переходе через эту стенку ставим клапан или нет?
я думаю нет.
Цитата
тут про то, что в одном пож отсеке для разных груп разные системы
Я думаю, что все-таки фраза в СНиПе некорректно построена. По какому принципу тогда помещения делятся на группы? Там вроде дальше ничего об этом не сказано. Следующий пункт (7.2.7.) уже говорит о другом.
В старом СНиПе "Отопление и вентиляция" 2.04.05-91 эта фраза чуть-чуть по-другому сформулирована (п.4.24) "Системы вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления следует предусматривать отдельными для каждой группы помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека."
Вроде бы все понятно один пож. отсек - одна система.
Мало того, транзитные воздуховоды, проложенные за пределами обслуживаемого пож. отсека должны быть со степенью огнестойкости 2.5ч. А п. 7.3.3 вообще говорит, что для систем обслуживающих разные пож. отсеки нельзя предусматривать общие воздухозаборные устройства.
Цитата
с клапанами с этими....
есть два помещения. одно категори допустим Б, другое допустим Д. Но оба помещения в одном пожарном отсеке. при переходе через эту стенку ставим клапан или нет?
я думаю нет.
П.7.11.8 табл. 2 - 0.25ч - при прокладке в пределах этажа, 0.5ч - за пределами этажа. Но это опять же в пределах одного пож. отсека. За пределами - 2.5ч. (п. 7.11.10)
да не менее непонятно чем на данный момент...
та же отдельная система для каждой группы помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека... групп в одном пожарном отсеке может быть много. для каждой своя система.
но про разные пожарные отсеки и про ограничения с этим связанными нет вроде как ничего
А по какому принципу тогда помещения делятся на группы? По классу взрыво- пожароопасности, по назначению или как-то еще? Об этом ведь ничего не сказано. Поэтому, как я понимаю, отдельная система для группы помещений, размещенных в пределах пожарного отсека - это все-таки имеется ввиду отдельная система для каждого пожарного отсека. Т.е. эта самая группа - и есть все помещения в пределах одного пожарного отсека. По крайней мере я всегда делаю для каждого пож. отсека отдельную систему. Может я ошибаюсь и есть какие-то другие мнения.
как это по какому принципу... там в следующем пункте написаны эти группы помещений. что и с чем можно объединять в одном пож отсеке.
Так п 7.2.7 так же как и 7.2.6. - говорит про один пожарный отсек.
да. про один по жарный отсек и про то, что можно в нём с чем объединять.
но это не значит, что в разных пож отсеках однотипные помещения не могут обслуживаться одной системой.
просто при проходе через огнезадерживающуу преграду надо ставить клапана.
а в пожарном отсеке клапана между разными помещениями по моему ставить не надо вообще.
какой смысл ставить в перегородке клапан, если эта перегородука вся выгорит быстрее чем клапан? а так и будет, если перегородка не является огнезадерживающей.
Хорошо, а все-таки, как Вы п. 7.3.3. то будете соблюдать?
а что там? про то, что нельзя одно приёмное устройство на разные системы? а у нас одна система. на разные отсеки. а не много. по моему все окей.
А зачем же тогда разносить приемные устройства на 3 м, если допустима одна система?. Зачем же тогда вообще писался этот пункт? Я так думал, что это противопожарная мера, чтобы пожар не перекинулся из одного пож. отсека в другой.
Цитата
но это не значит, что в разных пож отсеках однотипные помещения не могут обслуживаться одной системой.
Тогда и разнотипные можно. Следуя Вашей логике, можно тогда объединить систему вентиляции помещений, скажем, категории А в одном пож. отсеке с жилыми помещениями в другом.
а что, в одном пож отсеке можно объединять категорию А и жилые? какой то не совсем примерчик....
Да я вроде написал
Цитата
категории А в одном пож. отсеке с жилыми помещениями в другом.
В разных пожарных отсеках. В одном жилые, в другом - категории А.
Можно или нет?
нет конечно.
что за вопрос.
я писал выше, что помещения одной категории.
или жилье жилье, или А А, как угодно.
если в одном пож отсеке, то можно совмещать помещения по группам согласно СНИП, в разных пож отсеках разные группы не совмещаем.
и ещё. в каких перегородках ставим клапана? встречный "не совсем" вопрос...
Цитата
я писал выше, что помещения одной категории.
или жилье жилье, или А А, как угодно.
Ну а на каком основании этот вывод? Ведь в СНиПе написано про объединение и разделение систем в пределах одного отсека. Там нет про объединение систем разных пожарных отсеков. А если основываться на домыслах, можно много придумать. А клапана ставятся согласно степени огнестойкости транзитных воздуховодов согласно таблице "Условия прокладки и предел огнестойкости транзитных воздуховодов и коллекторов" в разделе "Воздуховоды". Первый пункт этого раздела про клапана говорит. Про транзитные воздуховоды в пределах другого пож. отсека в этом разделе написано. Ну и пособие "Схемы прокладки воздуховодов" надо посмотреть.
но согласитесь, прямого запрета на объединение помещений разных пож отсеков нет, оно тоже рождается из сопоставления разных пунктов....
тогда в каких вообще случаях происходит пересечение воздуховодами противопожарных перегородок?
Цитата
но согласитесь, прямого запрета на объединение помещений разных пож отсеков нет, оно тоже рождается из сопоставления разных пунктов....
Ну, главное, что оно все-таки рождается.
Цитата
тогда в каких вообще случаях происходит пересечение воздуховодами противопожарных перегородок?
Через необслуживаемый пож. отсек можно пройти транзитом, (если венткамера где-то далеко, допустим) обеспечивая степень огнестойкости транзитного воздуховода EI 150. Посмотрите п. 7.11.10., 7.11.11.
дак оно так же рождается на домыслах.
а камеры вообще рекомендуется размещать в обслуживаемых пож отсеках.
Нет, не на домыслах, а на пунктах СНиП. Допустим, Вы вдруг захотели сделать общую систему вентиляции для помещений категории А, Б или В, расположенных в одном пожарном отсеке и для жилых помещений или (неважно) помещений той же категории А, Б, В, расположенных в другом пожарном отсеке. Прежде, чем это сделать, Вы должны заглянуть в СНиП. Разрешает ли он подобного рода объединения. Заглядываем, читаем п 7.2.6 и 7.2.7. и делаем вывод, что всяческие объединения систем можно осуществлять лишь в пределах одного пожарного отсека. Следовательно, за пределами обслуживаемого пожарного отсека этого делать нельзя.
А иначе, почему бы не сделать общую вытяжку, скажем, для санузлов жилья и встроенного паркинга. Почему бы нет. Ведь это разные пожарные отсеки. В СНиПе ничего не сказано. Можно объединять.
Цитата
а камеры вообще рекомендуется размещать в обслуживаемых пож отсеках.
Ну это Вы по п. 7.10.5. Есть разница между "рекомендуется" и "следует". Не всегда возможно расположить венткамеру в пределах обслуживаемого пож. отсека. В том же пункте дальше написано, что "Помещения для вентиляционного оборудования допускается размещать за противопожарной преградой обслуживаемого пожарного отсека, в зданиях I и II степеней огнестойкости".
Да если и в том же пож. отсеке. Опять тот же простейший случай: жилье со встроенными паркингами. Как пройти вытяжкой из паркингов выше кровли жилого здания, даже если вентилятор установлен в самом паркинге? По подъезду, обеспечивая степень огнестойкости EI 150 - т.е. выгораживая воздуховод перегородкой в полкирпича, как и положено для транзита в пределах другого пож. отсека.
Цитата
если в одном пож отсеке, то можно совмещать помещения по группам согласно СНИП, в разных пож отсеках разные группы не совмещаем.
Интересно, почему тогда все-таки в одном можно, а в разных - ну никак нельзя?
простите, SSN,вы когда нибудь в проектах объединялди разные отсеки? ну и как экспертиза? не смешите, нельзя их объединять. транзитом идти -можно, в одно венткамере оборудование разных отсеков ставить можно, с раздльными воздухозаборами. объединять - нет. это аксиома вобще.
да ладно, ладно.
сознаюсь, разговор был затеян ради разговора...
а как ещё поднять свой интерес к нормам

и более того.. ну не было у меня ниразу объектов с категорией Б... и тем более А...
это что то уж очень специфичное. хотя для металургии проектировал достаточно (как мне думается)
Цитата
сознаюсь, разговор был затеян ради разговора...
а как ещё поднять свой интерес к нормам
Да уж. Интересный способ.
Цитата
и более того.. ну не было у меня ниразу объектов с категорией Б... и тем более А...
это что то уж очень специфичное
В нефтяной промышленности сплошь...
Цитата(Mikhasic @ 28.10.2008, 17:48) [snapback]308211[/snapback]
Можно ли проектировать одну приточно-вытяжную систему для разных пожарных отсеков?
Наконец, нашел ответ на данный вопрос, СП 7.13130.2009 п.6.5 от "нашего МЧСа", с точной четкой фразой
господа, помогите побороть сомнения
Существует подземный паркинг, заказчик хочет разместить приточные установки обслуживающие разные этажи в одной венткамере.
Меня смущает п.102 СНиП 2.04.05 (в Украине он актуальный):
4.102. Помещения для вентиляционного оборудования следует размещать в пределах пожарного отсека, в котором находятся обслуживаемые помещения. Помещения для вентиляционного оборудования допускается размещать за противопожарной стеной пожарного отсека или в пределах противопожарной зоны в зданиях I, II и IIIа степеней огнестойкости. При этом помещение должно непосредственно примыкать к противопожарной стене, в нем не следует размещать оборудование для обслуживаемых помещений, находящихся по разные стороны противопожарной стены, а на воздуховодах, пересекающих противопожарную стену, следует предусматривать огнезадерживаюшие клапаны.ранее в этой теме утверждали
Цитата(temka @ 5.11.2008, 15:15)

в одной венткамере оборудование разных отсеков ставить можно, с раздельными воздухозаборами. это аксиома вобще.
а из чего вытекает аксиома?
очень хочется вернуться к вопросу размещения приточного оборудования для разных пожотсеков в одной венткамере.
пожалуйста, поясните зачем требуется устройство отдельных воздухозаборов... должно же быть логическое объяснение
и все таки можно ли подать один приток в два помещения
помещения категорий А и Д
приточная установка стоит в помещение категории Д
Прочитаите внимательно СП 7.13130.2009 п.6.5, п.6.6, 6.7, 6.15-6.17
Такое ощущение, что все эти мероприятия были введены в те времена, когда промышленность не умела изготавливать пожарные клапаны, и вентиляция проектировалась с учетом этого. Безусловно, тогда они были актуальны, и логически объяснимы. Предотвратить проникновение пожара из одного отсека в другой в течении 2,5 часов. И изоляцию транзитного в EI150, и требования для стенок венткамер в REI150. И запрет, хотя не явный, обслуживать одной установкой разные отсеки и т.д. Этак во времена СНиПов 60-70 годов.
И вот кочуют эти запреты из снипа в снип, и никто их не отменит.
Но ведь появились нормальные пожарные клапаны, которые решают все проблемы перетекания пожара из отсек в отсек.
Ну вот зачем транзитник пожароизолировать в EI150, если в стену можно поставить клапан? Не нравится клапан EI90, напишите в нормах, что можно 2 х EI90 с двух сторон стены. Двери то разрешают в стенах с REI150, ставить с пределом всего EI60. А ведь у дверей намного бОльшие проемы...