Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Правило крепление воздуховодов.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
MAverick
Коллеги, выручайте.
Технадзор на одном из объектов толи рухнул со скалы перед тем как написать предписание, толи откапал какой то СНиП, утверждая что воздуховоды надо крепить кольцом, т.е. не только хомут снизу, но и с верху. Мол это уменьшает вибрацию и шум в вертикальной плоскости. При этом подвес на перфоленте Т.Н. устраивает. Что за бред и может меня надо в песочницу пропесочить или мир сошел с ума?
Пы.Сы. Вибровставки стоят, расчет по шуму сделан mad.gif
Vik
Такого не знаю.
Если ТН откОпал, пусть покажет, что именно.
Подпись, протокол, отпечатки пальцев.
MAverick
Цитата(Vik @ 20.12.2013, 11:00) *
Такого не знаю.
Если ТН откОпал, пусть покажет, что именно.
Подпись, протокол, отпечатки пальцев.

Вот и я 3.05й перечитал, так и не понял откуда он "надыбыл" это...
Протокол пока не видел, но голос руководителя проекта был крайне взволнован, как буд-то его шваброй поимели... Мож лохонули, не знаю...
Если вы не сталкивались с этим (все кто читает) значит последнее, чай новый год.
Gruz1709
Сидеть на опе ровно и ждать конкретное замечание. Руководителя поимели, пусть он и волнуется.
nganasan
Цитата(Gruz1709 @ 20.12.2013, 10:28) *
Сидеть на опе ровно и ждать конкретное замечание. Руководителя поимели, пусть он и волнуется.

Согласен. Надо получить письменное замечание со ссылкой на требование "такого-то пункта того-то". Ознакомиться и тогда уже принимать решение. А волноваться точно не нуна.
svtsar

СНиП 3.05.01-85
3.38. Крепление воздуховодов следует выполнять в соответствии с рабочей документацией.
Крепления горизонтальных металлических неизолированных воздуховодов (хомуты, подвески, опоры и др.) на бесфланцевом соединении следует устанавливать на расстоянии не более 4 м одно от другого при диаметрах воздуховода круглого сечения или размерах большей стороны воздуховода прямоугольного сечения менее 400 мм и на расстоянии не более 3 м одно от другого - при диаметрах воздуховода круглого сечения или размерах большей стороны воздуховода прямоугольного сечения 400 мм и более.
Крепления горизонтальных металлических неизолированных воздуховодов на фланцевом соединении круглого сечения диаметром до 2000 мм или прямоугольного сечения при размерах его большей стороны до 2000 мм включительно следует устанавливать на расстоянии не более 6 м одно от другого. Расстояния между креплениями изолированных металлических воздуховодов любых размеров поперечных сечений, а также неизолированных воздуховодов круглого сечения диаметром более 2000 мм или прямоугольного сечения при размерах его большей стороны более 2000 мм должны назначаться рабочей документацией.
Хомуты должны плотно охватывать металлические воздуховод

и еще скорей всего он вас попросит использовать крепление Серия 5.904-1
Странная Белка
Только СНиП 3.05.01-85 отменен, вместо него СП 73.13330.2012, но там та же фраза осталась.
Vecond
В СП 73.13330.2102

"6.5.5. Крепление воздуховодов следует выполнять в соответствии с рабочей
документацией.
Крепления горизонтальных металлических неизолированных воздуховодов (хомуты,
подвески, опоры и др.) на бандажном бесфланцевом соединении следует устанавливать:
на расстоянии не более 4 м одно от другого при диаметрах воздуховода круглого
сечения или размерах большей стороны воздуховода прямоугольного сечения менее 400
мм,
на расстоянии не более 3 м одно от другого - при диаметрах воздуховода круглого
сечения или размерах большей стороны воздуховода прямоугольного сечения 400 мм и
более."
( БАНДАЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ)

А На фланцах и ниппелях как мы привыкли:
"Крепления горизонтальных металлических неизолированных воздуховодов на фланцевом,
ниппельном (муфтовом) соединении следует устанавливать на расстоянии не более 6 м одно от другого:
для круглого сечения диаметром до 2000 мм,
для прямоугольного сечения на фланцах, шине на фланцевом соединении круглого сечения диаметром
до 2000 мм или прямоугольного сечения при размерах его большей стороны до 2000 мм включительно."

Но по опыту я конечно устанавливаю крепления не более чем через каждые 3метра. Но вот недавно столкнулся
с проблемой вентиляции склада. там шаг колон (соответственно и поперечных балок- 6м)
Так вот обратил внимание что нормами данный шаг креплений воздуховодов не запрещен.
Skaramush
Если воздуховоды без изоляции. Если изолированные, то приплыли.
Студент2021
Цитата(Skaramush @ 7.2.2019, 14:50) *
Если воздуховоды без изоляции. Если изолированные, то приплыли.


Добрый день. Где можно найти шаг крепления изолированного горизонтального воздуховода ?
Сергей Автокадов
В рабочке)))
Студент2021
Цитата(Сергей Автокадов @ 13.1.2022, 9:45) *
В рабочке)))


Спасибо , а то не увидел этой фразы в СП 73)))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.