Согласно п. 6.18 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» принимаем объём вводы в теплосетях при закрытой системе теплоснабжения 65 м3 на 1 МВт тепловой нагрузки. Т.к проектируемая котельная имеет тепловую мощность в 1,2 МВт объ-ем воды в теплосетях составит :
VТС=1,2*65=78 м3
Согласно п.6.16 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчётный часовой расход воды для подпитки системы теплоснабжения принимаем равным 0,75% от объема воды в системе теплоснабжения:
Qр=VТС*0,75%=78*0,75%=0,585 м3/ч
Согласно п.6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» часовой расход воды для аварийной подпитки системы теплоснабжения принимаем в количестве 2% от объема во-ды в теплосетях
Qра= VТС*2%=78*2%=1,56 м3/ч
Как то я себе трудно представляю что расход на подпитку 0,5 м3/ч - это нормально? Или я не правильно считаю.
В 2012 г. Министерством регионального развития Российской Федерации введен в действие свод правил СП 89.13330.2012 Котельные установки.
В соответствии с п. 12.15 СП 89.13330.2012 Расчетная производительность водоподготовительных установок должна определяться:
- для паровых котлов – суммой наибольших потерь пара и конденсата у технологических потребителей и в наружных сетях, потерь воды с продувками котлов, потерь пара и конденсата в котельной и собственных нужд установки;
- для подпитки тепловых сетей закрытых и открытых систем теплоснабжения в соответствии с требованиями, приведенными в СП 74.13330 и СП 32.13330.
В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.
Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.
Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.
Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.
Определение расхода воды па подпитку тепловых сетей.
Общая теплопроизводительность водогрейных котлов составляет —Qотоп мах = 1,2 МВт.
Согласно СП 124.13330.2012 (п.6.16) расчетный расход среднегодовой утечки воды, м3/ч для подпитки тепловых сетей следует принимать 0,25 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.
Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объёмам воды в закрытых системах теплоснабжения допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетного теплового потока при закрытой системе теплоснабжения.
В связи с этим определяем производительность установки ХВП для компенсации среднегодовой утечки воды:
qподп=(0,25/100)*1,2*65=0,195 куб.м/час.
Ну а дальше 2% на аварийную подпитку по тому же пункту 6,16 и учет таблицы №3 СП (для избежания гидроудара)
Обращайтесь
А как подсчитать водоотведние от данной котельной на 1,2 МВт? Сброс только в колодец охладитель, далее передвижным насосом до существующей канализации. И экспертиза просит указать требуемый объем колодца охладителя. Помогите люди добрые
Расход воды на промывку и опресовку системы.
Промывка и опресовка системы проводится в профилактических целях, при повышенном давлении. При этом проверяется работа запорно-регулирующей арматуры, контролируется общая герметичность системы. Промывка и опресовка системы проводится 1 раз в год, перед началом нового отопительного сезона.
Расход воды на промывку и опресовку системы (Vопр (м3)) определяется по формуле:
Vопр = 4 х Vco
Расход воды на промывку химической подготовки воды.
В целях химводоочистки используются фильтры (это не для вашего случая а в качестве примера):
- Дюплексный натрий-катионитовый фильтр постоянного действия - 1 шт.
Диаметр фильтров – 770 мм.
Ориентировочная периодичность регенерации –1985 раз в год.
Режим работы отделения водоподготовки – 201 дн./год.
Расход воды на взрыхляющую промывку – 0.5 м3 (табл. 6.4. «Методических указаний…»).
Расход воды на регенерацию фильтра I ступени – 2.1 м3 (табл. 6.4. «Методических указаний…»).
Годовой расход воды составляет:
Wг = ((0.5 + 2.1) × 1985)=5161 м3/год.
+ сброс хозяйственно-бытовых сточных вод от операторского состава.
Ах да расчеты эти сделаны в соответствии с «Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий» Сектор НТИ АКХ, Москва. - 1994 г.
А что такое передвижной насос?
Передвижной насос - это помпа, либо асбочка. В моем случае котельная блочно-модульная 1,2 МВт без постоянно обслуживающего персонала. Т.е сбросов вод от обслуживающего персонала не будет. Сброс воды следует подсчитать при опорожнении системы. Тепловая сеть 2Т ст.150-ППУ-ПЭ.
Т.е мне нужно взять объем воды в теплосетях это и будет расход водоотведения?
Ну да, но опорожнение сети идет в тепловых камерах, из котельной теплотрассу в принципе не возможно опорожнить если она только не заглубленная, я вам писал про сброс с котельной. В вашем случае это промывка и опрессовка системы + расходы на промывку ХВП если таковая имеется + сброс с предохранительных клапанов (но это аварийный случай именно для него и делается охладитель).
А объем системы Вы считали до этого.
Вот мне и нужно подсчитать аварийный сброс от котельной? Как я думаю это наверно объем воды внутрикотельных тепловых сетях. Но как узнать сколько его сольется допустим за 1 час.
"...Промывка и опресовка системы проводится 1 раз в год, перед началом нового отопительного сезона..."
1. Имеется в виду система отопления здания? (не наружная теплосеть)
2. Какой нормативный документ рекомендует промывать и опрессовывать систему 1 раз в год?
Правила эксплуатации тепловых установок.
Цитата(sltut @ 6.3.2014, 9:24)

Вот мне и нужно подсчитать аварийный сброс от котельной? Как я думаю это наверно объем воды внутрикотельных тепловых сетях. Но как узнать сколько его сольется допустим за 1 час.
Через 1 трубу Ф159 при скорости 0,5 м/сек (самотек) сольется 31,8 куб.м/час, через 2-е 63,6 куб.м/час. Другое дело какие у Вас спускники в камерах.
Цитата(Тёплый @ 19.3.2014, 17:40)

"...Промывка и опресовка системы проводится 1 раз в год, перед началом нового отопительного сезона..."
1. Имеется в виду система отопления здания? (не наружная теплосеть)
2. Какой нормативный документ рекомендует промывать и опрессовывать систему 1 раз в год?
1. Вместе с наружней сетью.
2. Согласен с предыдущим оратором.
Zarina_34
18.9.2019, 10:33
...
Zarina_34
18.9.2019, 10:58
Цитата(odv @ 5.3.2014, 11:13)

В 2012 г. Министерством регионального развития Российской Федерации введен в действие свод правил СП 89.13330.2012 Котельные установки.
В соответствии с п. 12.15 СП 89.13330.2012 Расчетная производительность водоподготовительных установок должна определяться:
- для паровых котлов – суммой наибольших потерь пара и конденсата у технологических потребителей и в наружных сетях, потерь воды с продувками котлов, потерь пара и конденсата в котельной и собственных нужд установки;
- для подпитки тепловых сетей закрытых и открытых систем теплоснабжения в соответствии с требованиями, приведенными в СП 74.13330 и СП 32.13330.
В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.
Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.
Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.
Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.
Определение расхода воды па подпитку тепловых сетей.
Общая теплопроизводительность водогрейных котлов составляет —Qотоп мах = 1,2 МВт.
Согласно СП 124.13330.2012 (п.6.16) расчетный расход среднегодовой утечки воды, м3/ч для подпитки тепловых сетей следует принимать 0,25 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.
Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объёмам воды в закрытых системах теплоснабжения допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетного теплового потока при закрытой системе теплоснабжения.
В связи с этим определяем производительность установки ХВП для компенсации среднегодовой утечки воды:
qподп=(0,25/100)*1,2*65=0,195 куб.м/час.
Ну а дальше 2% на аварийную подпитку по тому же пункту 6,16 и учет таблицы №3 СП (для избежания гидроудара)
Добрый день!! У меня котельная, мощностью 10 МВт.
"В связи с этим определяем производительность установки ХВП для компенсации среднегодовой утечки воды qподп=(0,25/100)*10*65=1,625 куб.м/час." - с этой частью как раз таки всё понятно, но не понятно дальше: "Ну а дальше 2% на аварийную подпитку по тому же пункту 6,16 и учет таблицы №3 СП (для избежания гидроудара)"..
G3=0.0025VTC+Gm, Gm - расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой сети, принимаемый по таблице 3, либо ниже при условии такого согласования. ..
К примеру у меня трубопровод диаметром 250 мм..., согласно Таб. 3 максимальный часовой расход воды при заполнении трубопроводов тепловой сети 25 м3/ч. Мне нужна производительность водоподготовки 1,625+25м3/ч=26,625 м3/ч... Какой-то бред получается..Подскажите пожалуйста, какая производительность водоподготовки нужна? Разъясните пожалуйста. Заранее благодарю
А кто подскажет, как посчитать суточный расход на котельную?
Цитата(ИлюКСа @ 9.12.2019, 10:40)

А кто подскажет, как посчитать суточный расход на котельную?
что конкретно интересует, вопрос пальцем в небо
Цитата(Zarina_34 @ 18.9.2019, 10:58)

Добрый день!! У меня котельная, мощностью 10 МВт.
"В связи с этим определяем производительность установки ХВП для компенсации среднегодовой утечки воды qподп=(0,25/100)*10*65=1,625 куб.м/час." - с этой частью как раз таки всё понятно, но не понятно дальше: "Ну а дальше 2% на аварийную подпитку по тому же пункту 6,16 и учет таблицы №3 СП (для избежания гидроудара)"..
G3=0.0025VTC+Gm, Gm - расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой сети, принимаемый по таблице 3, либо ниже при условии такого согласования. ..
К примеру у меня трубопровод диаметром 250 мм..., согласно Таб. 3 максимальный часовой расход воды при заполнении трубопроводов тепловой сети 25 м3/ч. Мне нужна производительность водоподготовки 1,625+25м3/ч=26,625 м3/ч... Какой-то бред получается..Подскажите пожалуйста, какая производительность водоподготовки нужна? Разъясните пожалуйста. Заранее благодарю
Очень просто на самом деле. Заполнение системы нужно делать как можно быстрее. Так как есть нормируемое время ремонта. Таблица 2 выше в этом же СП.
Основное время ремонта необходимо оставлять на земляные работы и ремонт трубопроводов. Соответственно, заполнение делается в конце и должно быть быстрым. Норм на это нет. Поэтому заполнение лучше принимать за час-два.
Какой-то умный человек, кто включил данный пункт, не сделал никаких толковых разъяснений. За что ему до сих пор икается наверняка.
Если сети небольшие по протяженности до они заполняются значительно быстрее часа. И смысла никакого брать табличные расходы. А они называются - "Таблица 3 - Максимальный часовой расход воды при заполнении трубопроводов тепловой сети"
Т.е. расход, который нельзя превышать при заполнении. Для протяженных сетей это нормально применять. Как раз там наоборот это нужно, вопросов нет.
[quote name='Водяной' date='9.12.2019, 15:32' post='1474818']
что конкретно интересует, вопрос пальцем в небо
Суточный расход воды на котельную, для запроса технических условий?
Заполняете баланс по форме водоканала и считаете суточный по сумме строк
Цитата(Young @ 10.12.2019, 13:01)

Заполняете баланс по форме водоканала и считаете суточный по сумме строк

а если нет формы водоканала? по какой формуле считать суточный расход воды?
Давайте начнем с общего вопроса: кто вы в цепочке получения ТУ? Инженер ВК?
Цитата(Young @ 10.12.2019, 17:00)

Давайте начнем с общего вопроса: кто вы в цепочке получения ТУ? Инженер ВК?
типа того, только я не пойму, какое это имеет отношение к конкретному вопросу
Нет, не только.
Возьмите ситуацию пуска тепла , первого пуска. Срыв сроков, в корпусе минус плотный и система пустая. Даже для запуска транзитов одних вам не хватит того куба который вы насчитаете на котельную 1.2 МВт и мощности которой всего на секций 5-6( и то если хорошо урезать ГВС). Чем и как заполнять будете? Минуя ХВО? А есть чем давление создать и при этом что б там плюс по Т был в это время? Или запуск котельной только в положительные Т? А позже при аварии, хватит этого куба на восполнение утечки и оперативного устранения аварии? Понятно, что ХВС и ГВС в это время никто пользовать в доме не будет(закроют им кран), но...помоделируйте простейшие ситуации аварийные, даже просто оцените не совсем полную 1 категорию или 2-ю по электре и чего будет с теплоснаюжением дома или аварию во внешней сети воды.
чеи заполняться и что б не заморозить системы и какие параметры надо иметь для заполнения (Р, G) и чем они обеспечиваться будут.
Цитата(ИлюКСа @ 11.12.2019, 3:23)

типа того, только я не пойму, какое это имеет отношение к конкретному вопросу

Самое прямое. Баланс ни разу в жизни не считали?
Цитата(Young @ 11.12.2019, 12:53)

Самое прямое. Баланс ни разу в жизни не считали?
Я задал простой вопрос, почему нельзя так же просто ответить? зачем умничать, если по сути сказать не чего? Ни где в нормативной литературе я не нашёл формулы суточного расхода на котельную. Можно было просто ответить, это написано там то и там то, пункт такой-то, или пройти мимо.
Ferdipendoz
11.12.2019, 10:55
Технолог по котельной, мне кажется, должен дать требуемые расходы. Или реально ВКшник должен их посчитать?
Водяной
11.12.2019, 11:04
Цитата(Ferdipendoz @ 11.12.2019, 10:55)

Технолог по котельной, мне кажется, должен дать требуемые расходы. Или реально ВКшник должен их посчитать?
Если котельная модульная, то у нее всё в паспорте. Если разрабатывается проект, то стадия П содержит раздел ВК котельной.
Цитата(Водяной @ 11.12.2019, 15:04)

Если котельная модульная, то у нее всё в паспорте. Если разрабатывается проект, то стадия П содержит раздел ВК котельной.
ну технические условия нужно запросить до разработки проекта? как определить нагрузку?
Водяной
11.12.2019, 12:25
Цитата(ИлюКСа @ 11.12.2019, 11:33)

ну технические условия нужно запросить до разработки проекта? как определить нагрузку?
Котельная подбирается по показателям, они уже есть. Основные расходы по ГВС.
Подпитка контура берется из СП 124. Постоянная и аварийная.
Плюсом расход на промывку водоподготовки - по тех паспорту установки. А, ещё уборка пола и санузел.
Цитата(Водяной @ 11.12.2019, 16:25)

Котельная подбирается по показателям, они уже есть. Основные расходы по ГВС.
Подпитка контура берется из СП 124. Постоянная и аварийная.
Плюсом расход на промывку водоподготовки - по тех паспорту установки. А, ещё уборка пола и санузел.
СП 124 читал, но там определяется только максимальный часовой расход, а как определить суточный?
Цитата(ИлюКСа @ 12.12.2019, 3:43)

СП 124 читал, но там определяется только максимальный часовой расход, а как определить суточный?
постоянная часовая на 24 часа умножается. постоянная подпитка может осуществляться долгое время.
аварийная - заполнение системы. за сколько заполнится самый большой ремонтный участок - это и будет в сутки. не включается в суточный расход на получение ТУ.
Цитата(Водяной @ 12.12.2019, 13:09)

постоянная часовая на 24 часа умножается. постоянная подпитка может осуществляться долгое время.
аварийная - заполнение системы. за сколько заполнится самый большой ремонтный участок - это и будет в сутки. не включается в суточный расход на получение ТУ.
А это прописано в каком-либо документе? я так и посчитал, но просят подтвердить пунктом из снипа!?
Цитата(ИлюКСа @ 12.12.2019, 9:21)

А это прописано в каком-либо документе? я так и посчитал, но просят подтвердить пунктом из снипа!?
Подтвердить что, 24 часа? Обычно просят подтвердить, если меньше 24 часа...
Нормативно это не обозначено.
Цитата(Водяной @ 12.12.2019, 13:26)

Подтвердить что, 24 часа? Обычно просят подтвердить, если меньше 24 часа...
Нормативно это не обозначено.
Просят подтвердить, т.к. зак не верит что в ТУ нужно запрашивать столько воды на котельную

Вот и я не смог найти ни где в нормативах обоснование 24 часам...
Цитата(ИлюКСа @ 12.12.2019, 9:29)

Просят подтвердить, т.к. зак не верит что в ТУ нужно запрашивать столько воды на котельную

Вот и я не смог найти ни где в нормативах обоснование 24 часам...
Нормативно нет. Но, может я просто не знаю какой-то секретный норматив) Я разговаривал с несколькими котельщиками, они подтвердили, что нормативов нет и этим расходом можно варьировать, чтобы в ТУ войти, если надо
Цитата(Водяной @ 12.12.2019, 13:38)

Нормативно нет. Но, может я просто не знаю какой-то секретный норматив) Я разговаривал с несколькими котельщиками, они подтвердили, что нормативов нет и этим расходом можно варьировать, чтобы в ТУ войти, если надо

да я понял, уже что можно. Большое спасибо вам за консультацию. Как теперь заказчика убедить что это верно посчитано
Цитата(sltut @ 5.3.2014, 13:35)

А как подсчитать водоотведние от данной котельной на 1,2 МВт? Сброс только в колодец охладитель, далее передвижным насосом до существующей канализации. И экспертиза просит указать требуемый объем колодца охладителя. Помогите люди добрые

добрый день. Я не нашла в теме ответа на этот вопрос, ..А как подсчитать водоотведние от данной котельной на 1,2 МВт? ..
Maria Maria
16.1.2023, 9:12
Добрый день.
Вот, в принципе, такой же вопрос.
Как в нагрузку при технологическом присоединение к системе в/снабжения брать расход на заполнение системы? в балансе стоит, например 65 м3/сут. Примечание: заполнение системы производится в течение 48 часов. При заполнении системы расход на хоз.быт.нужды отсутствуют.
В режиме ежедневного водопотребления баланс такой: подпитка+химводоподготовка+уборка = 4,38 м3/сут.
Нагрузка по ПП РФ от 30.11.2021 № 2130 берется в период наибольшего водопотребления в м3/сут, в т.ч. на пожаротушение (внутреннее и наружное) и заполнение бассейнов. Заполнение системы теплоснабжения, получается, надо брать? Т.е. пиковая нагрузка получается 65,0 м3/сут., несмотря на то, что тепловики говорят, что заполнять будут потихоньку всё лето (???).
На внутреннее пожаротушение со скрипом согласились с нами (5,2 л/сек). Считают так: 5,2 л/сек = 18,72 м3/час, ибо по СНиПу тушение - 1 час. НО! пиковая-то считается в м3/СУТ. Наружное пожаротушение, сказали, потом обсудим (???), там 10 л/сек, но наша труба столько не даст.
Тепловики - могущественная организация, мы - мелкий водоканал, инженеров нет, самоучки, можно сказать. Постановление № 2130 понимаем БУКВАЛЬНО. Помогите, плиз, не знаем к кому даже обратиться.
Комментарии специалистов водоканалов - приветствуется
GreyBrain
16.1.2023, 9:23
По СП 124 можно принять, там есть максимальная скорость заполнения тепловой сети. То есть тепловая сеть уличная+ котельная сама. В идеале знать емкость трубопроводов. Либо по тепловой нагрузке взять емкость трубопроводов 65 м3 на 1 МВт мощности.
В проекте на котельную при выборе насоса подпитки и в комментариях к значению расхода делал пометку, что так как есть ограничение по ТУ. Скорость заполнения принимается такая то, и связана с ограниченностью дебита источника водоснабжения. Но эта цифра в баланс не шла. В баланс шла цифра подпитки и цифра аварийной подпитки. Подпитка всегда больше чем аварийная подпитка. Так что расходы = пожар + хоз быт + подпитка. Экспертиза по крайне мере так допускала нам.
Maria Maria
16.1.2023, 9:43
Цитата(GreyBrain @ 16.1.2023, 9:23)

По СП 124 можно принять, там есть максимальная скорость заполнения тепловой сети. То есть тепловая сеть уличная+ котельная сама. В идеале знать емкость трубопроводов. Либо по тепловой нагрузке взять емкость трубопроводов 65 м3 на 1 МВт мощности.
В проекте на котельную при выборе насоса подпитки и в комментариях к значению расхода делал пометку, что так как есть ограничение по ТУ. Скорость заполнения принимается такая то, и связана с ограниченностью дебита источника водоснабжения. Но эта цифра в баланс не шла. В баланс шла цифра подпитки и цифра аварийной подпитки. Подпитка всегда больше чем аварийная подпитка. Так что расходы = пожар + хоз быт + подпитка. Экспертиза по крайне мере так допускала нам.
Получается, заполнение системы в нагрузку не берётся? А как же "... в т.ч. расход воды ... на заполнение бассейнов", из Постановления? Там тоже берётся заполнение и подпитка
GreyBrain
16.1.2023, 9:58
Цитата(Maria Maria @ 16.1.2023, 10:43)

Получается, заполнение системы в нагрузку не берётся? А как же "... в т.ч. расход воды ... на заполнение бассейнов", из Постановления? Там тоже берётся заполнение и подпитка

Ну вот в 3х экспертизах Удмуртская республика, Тюменская область, Липецкая область проходило как я выше указал.
Я думаю заполнение именно про бассейны речь идет.
"подключаемая мощность (нагрузка)" - величина мощности, определяемая заявителем и указываемая им в соответствии с балансом потребления горячей воды или балансом водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования горячей или холодной воды и распределения объемов подключаемой мощности (нагрузки) по целям использования,
в том числе на периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, на цели обеспечение пожаротушения, прием поверхностных сточных вод, а также распределения общего объема сточных вод по канализационным выпускам;
Заполнение и подпитка подходит под это понятие в общем то, я думаю вы праве требовать в балансе отразить расходы на заполнение по максимальной скорости заполнения сети. Так как если нет мероприятия ограничивающих расход на заполнение, вы не в силах проконтролировать какой-то минимум скорости заполнения сети.
Ну или от обратного, требовать эти мероприятия, по ограничению расхода на заполнение
Maria Maria
16.1.2023, 10:39
Цитата(GreyBrain @ 16.1.2023, 9:58)

Ну вот в 3х экспертизах Удмуртская республика, Тюменская область, Липецкая область проходило как я выше указал.
Я думаю заполнение именно про бассейны речь идет.
"подключаемая мощность (нагрузка)" - величина мощности, определяемая заявителем и указываемая им в соответствии с балансом потребления горячей воды или балансом водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования горячей или холодной воды и распределения объемов подключаемой мощности (нагрузки) по целям использования, в том числе на периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, на цели обеспечение пожаротушения, прием поверхностных сточных вод, а также распределения общего объема сточных вод по канализационным выпускам;
Заполнение и подпитка подходит под это понятие в общем то, я думаю вы праве требовать в балансе отразить расходы на заполнение по максимальной скорости заполнения сети. Так как если нет мероприятия ограничивающих расход на заполнение, вы не в силах проконтролировать какой-то минимум скорости заполнения сети.
Ну или от обратного, требовать эти мероприятия, по ограничению расхода на заполнение
Спасибо. Попробуем пободаться.
Обратите внимание на СП 124.13330.2012 6.16, если он вам подходит:
Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний.