Цитата(Skaramush @ 10.3.2014, 23:07)

Нагрев в вентиляторе (к Вашему сведению - это происходит в любом) примерно на 1 градус. Конкретный случай конкретной установки, если вдруг требуется, легко определяется серией измерений. И, соответственно, корректируется заданная температура. Если требуется.
Для сведения. Канальный датчик температуры не означает того, что он применяется с сборке с канальным вентилятором.
К Вашему сведению: tнагр. = 0,01*Рполн. , где Рполн. - полное давление вентилятора. Но, это так, к слову. Не понимаю, правда, а чем плох старый добрый способ установки датчика в приточный воздуховод на аэродинамически стабильном участке? И заодно, весело читать про то, что узел регулирования калорифера надо ставить непосредственно на "обратный" патрубок калорифера, чтобы избежать лишней инерционности! Согласен, что узел регулирования в 10-15 метрах от калорифера не есть гуд, но для начала задайтесь вопросом по скорости срабатывания в секундах (полное открытие или полное закрытие, т.е. от одного крайнего положения до другого) привода регулирующего клапана. Уверен, до сих пор найдется целый ряд горе-производителей, у которых этот показатель равен 40 сек. Вот где резерв в борьбе с инерционностью. Аркадий