Подскажите кто знает или слышал где то.Может ли радиальный вентилятор сгореть если его рабочее давление не совпадает с действительным.То есть в системе вентиляции стоит радиальный вентилятор.Рабочее давление этого вентилятора превышает сопротивление сети .Может вентилятор из-за этого выйти из строя.За ранее благодарен!
LordN
двигатель вентилятора сгорит если превышена его номинальная мощность. на этом форуме было мильён тем про это.
fish1961
Спасибо за ответ.Буду искать.Ну вообще фору и нужен что бы в нем писать.а кто не хочет тот не пишет.
AVFRZN
Цитата(fish1961 @ 19.3.2014, 15:16) *
фору и нужен что бы в нем писать.а кто не хочет тот не пишет.

--- ... А голова нужна, чтобы в неё есть? ... форум неплохо почитать-бы ... как бы wink.gif
all13
если на пальцах-меряйте ток по всем фазам-если он не превышает номинал двигателя, то ничего с ним не случится. Если у вас "зажатая сеть" (сопротивления и тп), то вентилятор, как правило, в более комфортных условиях в такой сети чувствует
Composter
не совсем понимаю вопроса. Вентилятор обычно подбирают на 10-30% больше чем споротивление сети. Вот если рабочее давление больше чем номинальное давление вентилятора по паспорту это уже другой разгвор.
LordN

[Вт] = [м3/сек] * [Па]

если мощностная характеристика сети в рабочей точке требует большей мощности, чем может обеспечить вентилятор с конкретным двигателем, то он, двигатель, естественно, сгорит.
Dio_Rock
Цитата(LordN @ 21.3.2014, 8:58) *
[Вт] = [м3/сек] * [Па]

если мощностная характеристика сети в рабочей точке требует большей мощности, чем может обеспечить вентилятор с конкретным двигателем, то он, двигатель, естественно, сгорит.

Почему допустим в квартире если включили эл. приборы большей мощности, чем выделено на квартиру, то просто выбивает пробки и отрубается электричество, а в случае с вентилятором он сгорает?)))
Ernestas
Цитата(Dio_Rock @ 21.3.2014, 7:38) *
Почему допустим в квартире если включили эл. приборы большей мощности, чем выделено на квартиру, то просто выбивает пробки и отрубается электричество, а в случае с вентилятором он сгорает?)))

Сравниваете электрический нагреватель с электродвигателем? Думаете это уместно?


Цитата(LordN @ 21.3.2014, 6:58) *
если мощностная характеристика сети в рабочей точке требует большей мощности, чем может обеспечить вентилятор с конкретным двигателем, то он, двигатель, естественно, сгорит.

Требовать то она может попытаться, но "получит" только то, что ей выдаст вентилятор. Происходит сонастройка кривых сети и вентилятора без разрушительных последствий для последнего.
Электродвигатель сгорает от перегрева, то бишь регулярного превышения токовой нагрузки сверх номинальной. Одна из причин отсутствие защиты от этого превышение.
Вторая - работа двигателя в условиях когда вызывается это превышение. Здесь есть кажущийся не логичным тот факт, что максимально перегревается тот двигатель который вообще не нагружен никакой нагрузкой.
ИМХО
LordN
Цитата
Требовать то она может попытаться, но "получит" только то, что ей выдаст вентилятор. Происходит сонастройка кривых сети и вентилятора без разрушительных последствий для последнего.
многие вентиляторы с конкретным двигателем имеют запрещенные зоны.
запрещенная зона - это область, где произведение расхода на перепад больше мощности двигателя вентилятора. граница зоны имеет вид и смысл характеристики сети с некоторыми параметрами. ниже её - работа приведет к перегрузке двигателя. выше - перегрузки не будет.
Цитата
Здесь есть кажущийся не логичным тот факт, что максимально перегревается тот двигатель который вообще не нагружен никакой нагрузкой.
опять путаете отсутствие или малый перепад на вентиляторе с требуемой мощностью. двигатель нагружается мощностью, а не расходом или перепадом в отдельности. кактотак.
qwerqus
Цитата(Ernestas @ 21.3.2014, 9:14) *
С Здесь есть кажущийся не логичным тот факт, что максимально перегревается тот двигатель который вообще не нагружен никакой нагрузкой.
ИМХО

И где вы такое видели? Вы физику асинхронного эл.двигателя представляете? Ток холостого хода асинхронного двигателя (такие и применяют для привода вентиляторов) не более 50% от номинального (чем выше мощность тем меньше). И как же он будет перегреваться?
Всё логично: выше нагрузка - больше скольжение - выше рабочий ток - больше нагрев.