LordN
озадачился темой выхода фанового вент.стояка через кровлю

появились вопросы:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

1. в наших магазинах почему-то нет изолированных Вент.выходов канализационных стояков.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

не изолированные - есть, изолированных нету.

расчётная -40°С, неужели не перемерзает?

расчет показывает что при скорости 0,1 м/с в 100мм трубе длиной 0,5м при отсутствии изоляции, dT составит около 8..10°К
расчет-расчетом, а как в реальности?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


2. дефлекторы.
ставить или нет? логика подсказывает что скорей всего он весь будет во льду.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

у кого есть опыт, подскажите как на самом деле?
Никитос
Никаких дефлекторов, ледышка будет.
Температура стока в коллекторе сети около 25-40 градусов (такой сток принимают на КОС города), поэтому смысла в изолированном выходе нет. Обмерзнет только всё.
LordN
забыл сообщить.
это канализация частного дома, септик и фильтрационный-дренажный колодец-канава.
Никитос
Септик, это не так страшно. Если там не пришлые бактерии, а нормальное анаэробное сбраживание, то всё норм, температура будет хорошая.
Мне думается, лучше тогда кабелем самому утеплить, грелочку сделать так сказать. Но с такой проблемкой не сталкивался конечно. Соседи по коттеджному поселку есть?
andrey R
Цитата(LordN @ 27.3.2014, 11:37) *
озадачился темой выхода фанового вент.стояка через кровлю
почему-то нет изолированных Вент.выходов канализационных стояков.
не изолированные - есть, изолированных нету.

Обычно эти узлы прохода фановой через кровлю надо искать у производителей кровельного покрытия, их конструкция зависит от конструкции покрытия.
Изолированные - не обязательно. Обязательно - максимально короткие, чтобы над кровлей выступало только настолько, чтобы можно было сделать нормальную гидроизоляцию узла прохода.
Никаких дефлекторов. А вот в объеме неотапливаемого чердака трубу обязательно утеплить.
ЁЖик
Если поставите именно то изделие, которое на картинках, то никакого обледенения дефлектора не будет. Так... при постоянном ветре пара-тройка мелких сосулек.
Конечно, речь об изделии в изолированном варианте.
Нет никаких сложностей в том, чтобы раздобыть изделие в изолированном варианте.
andrey R
С дефлектором и без
ЁЖик
W dry.gif
Цитата(ЁЖик @ 29.3.2014, 23:51) *
Если поставите именно то изделие, которое на картинках, то никакого обледенения дефлектора не будет. Так... при постоянном ветре пара-тройка мелких сосулек.
Конечно, речь об изделии в изолированном варианте.
Нет никаких сложностей в том, чтобы раздобыть изделие в изолированном варианте.

_____________________
Уважаемый andrey R! А что это за ширпотреб на Ваших фото, если не секрет? Где Вы такое... оригинальное изделие отыскали?
ЁЖик
Цитата(andrey R @ 30.3.2014, 0:11) *
С дефлектором и без

Дополнительно к данным картинкам:
Так как толщина и материал данного "изделия" позволяют предположить, что оно мол тоже изолированное, может возникнуть подозрение, что дефлектор не будет обмерзать. Однако он обмёрз. Более того, обмёрз канал.
Поэтому:
1) Не надо путать изделие с "изделием" и дефлектор с "дефлектором".
2) По ветиляционной части канализационного стояка должно проходить количество вентиляционных газов, в объёме не менее чем ... (заужения вентиляционной части, "завивания" стояков и пр.чудачества).
2.1) А вот не менее чем СКОЛЬКО... Вот это уже вопрос к специалистам.
_________________________________________
Вопщем все уволены mellow.gif
andrey R
Ёжик, есть чего сказать по делу - говорите, а флудить в профтеме не надо
ЁЖик
В понедельник вечером фотографии (с комментариями smile.gif )
Татьяна Удальцова
Когда-то (в СНиП 60-х годов) вытяжные части стояков полагалось делать на один диаметр больше и с флюгаркой (зонтом). Потом убедились, что от этого только вред. И прямо записали в СНиП
Цитата
Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется.
...
17.20. Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка.


Никакого "дефлектора" там не бывает. Дефлектор - это совсем другое устройство, предназначенное для увеличения тяги за счет скорости ветра. А вред от зонта (флюгарки) наглядно показан на фотографии, которую показал andrey_R.

Изолировать выше кровли не надо, внутри "полутеплого" чердака можно - возможен конденсат снаружи холодной трубы. Проход непосредственно через конструкцию кровли можно приобрести в "кровельных" или "банно-печных" магазинах. А можно и просто по месту заделать цементно-песчаным раствором по сеточке - это самое надежное.

LordN
Цитата(ЁЖик @ 30.3.2014, 2:51) *
Если поставите именно то изделие, которое на картинках, то никакого обледенения дефлектора не будет. Так... при постоянном ветре пара-тройка мелких сосулек.
Конечно, речь об изделии в изолированном варианте.
Нет никаких сложностей в том, чтобы раздобыть изделие в изолированном варианте.
особенность нашего климата - при -30..-40°С гарантированный штиль..



в общем и целом - всем огромное спасибо!
развеяли мои сомнения.
если найду - поставлю изолированный, если не найду - поставлю какой есть.
хозяин настаивает на дефлекторе, мол эстетика, smile.gif
поставим, с наказом под роспись, что если запашок появится, то он сам полезет его снимать. wink.gif
ЁЖик
Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.3.2014, 7:37) *
Когда-то (в СНиП 60-х годов) вытяжные части стояков полагалось делать на один диаметр больше и с флюгаркой (зонтом). Потом убедились, что от этого только вред. И прямо записали в СНиП


Никакого "дефлектора" там не бывает. Дефлектор - это совсем другое устройство, предназначенное для увеличения тяги за счет скорости ветра. А вред от зонта (флюгарки) наглядно показан на фотографии, которую показал andrey_R.

То, что показано на картинках в пост 1, как раз и есть дефлектор. Т.к. при отсутствии ветра зонт, находящийся внутри, обогревается влажными вентиляционными газами. При появлении ветра эта штуковина увеличивает тягу. Обмерзание происходит по нижнему срезу и это обмерзание не полное, верхний срез не обмерзает, зонт не обмерзает.
На объекте, чтобы избежать флуда об эжекторах инжекторах флюгарках и дефлекторах, сразу прибегаю к гегемонскому "оголовок".
Помогает dry.gif
ВКшник
как выдавать задание строителям (проектировщику-строителю) на проход канализационного стояка через кровлю.
Отверстие давать? Какой формы и размера?
andrey R
Цитата(ВКшник @ 11.7.2016, 20:34) *
как выдавать задание строителям (проектировщику-строителю) на проход канализационного стояка через кровлю.
Отверстие давать? Какой формы и размера?

Рисуете на плане кровли точечку, привязываете её в плане, пишете - канализационный стояк, труба 110 мм. Дальше они сами. В зависимости от типа кровли.
ВКшник
Если стояк идет через перекрытия то я даю прямоугольное отверстие , для 110 стояка 200х200, с кровлей я так понял нужно просто размер стояка показывать.
PesPes
можете и на кровлю дать 200*200 в ж/б а пирог архи
ВКшник
Цитата(PesPes @ 12.7.2016, 9:23) *
можете и на кровлю дать 200*200 в ж/б а пирог архи

А если кровля не ж.б. а из сэндвич-панелей?
andrey R
Это работа конструкторов. У них есть типовые узлы прохода, не надо мудрить. Указали привязки и диаметр трубы - этого достаточно.