Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Индикатор-датчик расхода ГВС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
pashtetos
Здравствуйте,

Вообщем нужен датчик (или расходомер) расхода воды на ГВС для определения степени/скорости изменения потребления воды на ГВС.
Требования:
1. Выход 4-20 мА (можно импульсный)
2. Не дорогой но и не дешевый цена до 10 т.р.
3. Достаточно точный - погрешность измерений от 5 до 10 %. Можно и поточнее. smile.gif
4. Надежность.
5. Быстрая реакция.

С уважением,
Павел
magnat2011
любой счетчик для ГВС с импульсным выходом есть с протоколом. цена от 1000 до 2000 грн.
pashtetos
Спасибо,
Это мы знаем.
Мне точность измерений не важна. Нужно определять не количество кубов а интенсивность использования горячей воды...
Поэтому ввожу поправку:

Есть нормальные датчики для определения скорости/интенсивности потока воды.
По характеристикам см. первый пост.
LUCHNICK
Не понятно, зачем Вам это надо. Часть задачи не дает возможности понять суть и предложить решение. Вряд ли есть такие приборы. Но, если я правильно понял Вашу "хотелку", можно сделать следующим образом. Приобретаете подходящий Вам по параметрам расходомер с токовым выходом, а также вторичный прибор, и вот тут в зависимости, от дальнейшего применения есть варианты:
1. ТРМ1-Н.У.И- настроив его соответствующим образом, Вы на его табло будете видеть расход воды в процентах от максимального у Вас. Например, Вы приобретаете расходомер с максимальным расходом 100 м3 (100м3- ток на выходе расходомера- 20мА), а у Вас по технологии максимальный расход 50м3. Вы настраиваете ТРМ так, что у него на экране будет при 50м3 отображаться 100 (%), а также соответственно, на выходе ТРМ будет ток- 20м3 при расходе 50м2.
2. ТРМ201-Н.И- тоже, но также можно снимать все параметры по RS-485 интерфейсу
3. 2ТРМ1-Н.У.ИИ- Вы сможете видеть на дисплее как расход в реальных кубах, так и в процентах от Вашего технологического максимума и иметь эти значения на выходах в виде токового сигнала 4-20мА по каждому параметру
4. ТРМ202-Н.ИИ- тоже, что и вариант 3, но также можно снимать все параметры по RS-485 интерфейсу
LUCHNICK
Если же у Вас расходомер с импульсным выходом, то можете установить преобразователь импульсного сигнала в токовый, а затем воспользоваться советом из предыдущего поста. Тема подобных преобразователь описывалась здесь:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=87240
WRybkin
Для правильного выбора расходомера надо знать диаметр трубы, максимальный расход и бюджет.
WRybkin
Если нужно не измерять расход, а обнаруживать факт быстрого изменения расхода, можно поставить дифманометр для измерения перепада давления на изгибе или протяжённом участке трубопровода или на каком то оборудовании. Но для выбора диапазона измерения дифманометра нужны расход, диаметр и формулы из учебника гидравлики. И цены на дифманометры обычно начинаются с 20тр. Единственное известное мне исключение - Зонд10.
LUCHNICK
Перепад с расходом связан не линейно, поэтому практической пользы не будет, к тому же за такие деньги.
belyakov
Дабы темы не плодить.

Нужен расходомер:
- 1 дюйм. Штуцер.
- Импульсный выход
- Цена импульса - 0,00001 куба.
belyakov
Цитата(belyakov @ 6.5.2014, 1:29) *
- Цена импульса - 0,00001 куба.

Попроавка. Можно и 0,0001 куба
LUCHNICK
Например, МастерФлоу, производства Промприбор Калуга, есть и со встроенным индикатором.
http://www.prompribor-kaluga.ru/catalogue/...terflou%BB.html
belyakov
LUCHNICK, спасибо. Мастерфлоу видел.

А может встречали что-нибудь покомпактнее? На подобии Карата 520?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.