Kobe_8
Коллеги, добрый день!

Может ли кто подсказать, существуют ли улитки с вертикальной осью вращения!? Не могу найти!
abыrvalg
канальный не подходит? RK какой-нибудь. у него рабочее колесо вполне себе радиальное и ось вращения вертикальна. А ещё встречал канальники большой производительности с вынесенным двигателем как на улитке, например климатвентмаш (или vkt-точно чей не помню), но не знаю делают сейчас или нет
Kobe_8
Дело в том, что нужна большая производительность: хотя бы 75 000 м3/ч при 700 па.

По поводу каналки -да, у Везы и Климатвентмаша есть с больше производительностью, до 16 000 м3/ч
azar
Осевые Вам не подходят?
Если какой нестандарт - можно попробовать обратиться к Московко Ю.Г.
Skaramush
Тут проблема окажется в подшипниках. Требуются опорные. На такую производительность и, соответственно вес колеса и нагрузки - навряд ли найдётся.
Kobe_8
Цитата(Skaramush @ 28.4.2014, 22:19) *
Тут проблема окажется в подшипниках. Требуются опорные. На такую производительность и, соответственно вес колеса и нагрузки - навряд ли найдётся.


понимаю, что дело именно в этом! Улитки на такой расход есть, но вот ось вращения вертикально располагать нельзя(там, где я видел)
Skaramush
Именно так. Ни у вентилятора, ни у электродвигателя. Нужны специальные упорные подшипники. И вряд ли кто из производителей будет делать подобное для единичного случая.
azar
ммм.... а а как же крышные вентиляторы?

Ещё пример: ВРП-А/Б-8ДУ-6(4). - вертикальная ось вращения.

Может не всё так страшно - просто надо обратиться к производителю?
В каталогах не всё есть.
раздолбай
А почему нельзя установить вентилятор в стандартном положении - ось горизонтально? А воздуховодами сыграть.
Или вопрос - "в принципе существуют ли?"
Kobe_8
в большой покрасочной камере стоят такие вентиляторы(улитки с вертикальной осью), но необходимо увеличить расход воздуха.
NOVIK_N
Цитата(Kobe_8 @ 27.4.2014, 20:20) *
нужна большая производительность: хотя бы 75 000 м3/ч при 700 па.
Это рабочая точка осевика среднего давления № 12,5 с двигателем 30 кВт/1500 мин-1. А проблем с подшипниками двигателя при вертикальном расположении оси вращения в данном случае не существует.
Skaramush
А как в таком случае направлен поток воздуха?
Подсказка - чем отличается осевой от центробежного с позиции направления входа-выхода?
NOVIK_N
Цитата(Skaramush @ 4.5.2014, 20:14) *
А как в таком случае направлен поток воздуха?

Если нужен выброс в сторону, то подшипники в осевом, в принципе, вне подозрений. Не правда ли?
ssn
У везы есть ВНРы. как раз таки центробежные с вертикальной осью. только вот расходов не помню конечно же... покроют или нет требуемую точку.

интересно, для какого решения необходим такой девайс.. или просто обзор рынка? вот что бы непременно вертикальная ось... какие предпосылки для этого есть... даже не представить.
Kobe_8
Цитата(ssn @ 5.5.2014, 0:02) *
У везы есть ВНРы. как раз таки центробежные с вертикальной осью. только вот расходов не помню конечно же... покроют или нет требуемую точку.

интересно, для какого решения необходим такой девайс.. или просто обзор рынка? вот что бы непременно вертикальная ось... какие предпосылки для этого есть... даже не представить.


Смотрите пост выше. В покрасочной камере
ssn
а. пытаетесь найти такой же вентилятор как оригинал. понятно.... думается мне наврядли найдёте. там наверняка какая то специфика стоит.
проще пробовать найти марку и заказывать именно такой же. (если они ещё производятся)
или забить на это дело, уводить воздуховодами и ставить обычный вентилятор.
Skaramush
Цитата(NOVIK_N @ 5.5.2014, 0:16) *
Если нужен выброс в сторону, то подшипники в осевом, в принципе, вне подозрений. Не правда ли?

Да, вне подозрений. Но изменить направление потока под 90 градусов нереально. Подойдя по одному параметру, осевой не годится по другому.
Кстати, в центробежном тоже вне подозрений, если их конструкцией таковое предусмотрено.
zenat
Цитата(ssn @ 5.5.2014, 10:33) *
забить на это дело, уводить воздуховодами и ставить обычный вентилятор.

......в покрасочной камере??? наверняка нужно взрывозащищенный, и круг обзора еще уменьшается...
NOVIK_N
Цитата(Kobe_8 @ 27.4.2014, 20:20) *
По поводу каналки -да, у Везы и Климатвентмаша есть с больше производительностью, до 16 000 м3/ч

Самый большой вентилятор подобного типа (ПЛАСТ-П) на 50000 м3/ч при 650 Па можно посмотреть здесь. Напрашивается установка 2-х вентиляторов в параллель.
WhiteShark
Или конического роликового подшипника rolleyes.gif

Выдерживают в осевом направлении - мама не горюй
qwerqus
Обычные радиальные шариковые подшипники могут воспринимать до 70% от неиспользованной радиальной нагрузки. Неиспользованной - это разница допустимой нагрузки и рабочей. В случае, когда колесо вентилятора находится непосредственно на валу элюдвигателя, рабочая радиальная нагрузка много меньше допустимой для подшипников.