Цитата(crazybadgirl @ 28.5.2014, 15:05)

Здравствуйте. Все-таки потребовали расчет нагрузки на опору. Подскажите, пожалуйста, в каком нормативном документе есть этот расчет. спасибо
Подскажите, пожалуйста, как Вы определили, что опора из трубы на 76 рассчитана на газопровод ду100? спасибо
По той же серии. Смотрим страницу 46 в этой серии. Там таблица. Выбираем условный проход 100мм. Смотрим влево первый столбик напротив. Выходит что обозначение данной опоры
УКГ 11.00-04.
Смотрим далее стр. 47. тоже таблица. Смотрим вверху строка колличество на испол.... находим
-04. Далее вниз до 1 затем влево. Получается опора обозначается
УКГ 11.01-04.
Далее смотрим стр. 49. Находим обозначение данной опоры
УКГ 11.01-04 и вправо смотрим наименование трубы. Выходит труба из которой сделана опора 76х3,5 так же можно посмотреть вес этой трубы.
А если в серии указаны данные параметры, значит все расчитано. Читайте страницу 5 данной серии.