Цитата(Андрей Владимирович @ 23.5.2014, 16:18)
Спасибо. Вариант вроде подходящий. Если пользовались, подскажите, как по надежности?
А что будет, если входная трубка, если правильно понимаю - стоящая на встречу входного потока, засорится?
вы имеете в виду трубку на стороне низкого давления? Это лучше поэксперементировать.
Я так думаю, что при засоре в любой трубке, не важно до или после вентилятора, в ней будет сохраняться то статическое давление, которое было до засора. Соответственно срабатывания реле не произойдет. А сработает ли оно при остановке вентилятора, это зависит от того, какую уставку выставить.
Например, если на вентиляторе разница статических давлений 1500 па, то соответсвенно при его работе в трубке нагнетающей стороны будет давление выше атмосферного на 750 па, а на стороне разрежения меньше на 750. Следовательно, выставив уставку на реле выше 750, можно ожидать, чтио при засорении любой из трубок произойдет срабатывание реле при остановке вентилятора. Но это все экспериментально определяйте, имитируйте засор переживанием трубки при работающем вентиляторе, если не срабатывает повышайте уставку. Ну и располагать трубки в канале надо так, чтобы засор исключить, обычно ставят сбоку или сверху, перпендикулярно потоку.
Насчет надежности,
это зависит от важности вашего процесса. Хотите подстраховаться, ставьте два реле
. Или, как вам выше советовали, по току двигателя вентилятора, чтоб при отклонениях от номинала система аларм выдавала. В вентиляции, которая у меня в эксплуатации, на фильтрах и вентиляторах реле в основном стоят
ТАКИЕ До 400 Па. Случается, что барахлят, но не то чтобы очень часто. Статистики не веду. Вот щас, например, вентилятор один работает нормально, а дифф реле его рубит, мол нет потока на вентиляторе. Вентсистема в зале на высоте 12 м установлена, без вышки не добраться, приходится пока в контроллере принудительно ставить наличие потока.