Прошу сильно не бить - я в вентсистемах пока новичок.
Делаю ящик управления приточкой - простой, без контроллера, только реле.
Перед приточкой стоит клапан с подогревом.
При нажатии кнопки пуска приточки клапан должен открыться.
При срабатывании концевика открытого положения клапана - включается вентилятор приточки.
Подскажите, как принято (лучше) делать схему включения/выключения тэна обогрева клапана ?
Пока у меня:
вариант 1 - термостат в канале перед клапаном (или после ?) настроить примерно на плюс 2-3 градуса Цельсия.
При падении температуры ниже порога - включаем тэн и пусть работает всё время, пока не подогреет до нужной температуры.
Но такой вариант как-то не экономичен в плане расхода эл.энергии, да и постоянно включенный тэн, наверное, для клапана вредно - поплавится что-нибудь ?
Вариант 2 - реле времени. При нажатии кнопки пуска сначала на 2 минуты (сколько обычно нужно ?) включается тэн, потом срабатывает реле времени, отключает тэн и открывает задвижку.
В этом случае нужен будет на ящике управления ещё один переключатель - "зима/лето".
Не хотелось бы, чтобы управление зависело от человеческого фактора, хотя это, возможно и ничего страшного.
Вариант 3 - помесь вариантов 1 и 2 - термостат и реле времени, т.е. термостат работает как переключатель режимов "зима/лето", а продолжительность прогрева задаёт реле времени.
Но, возможно, такие "навороты" - это слишком усложнение системы ?
И ещё вопрос. Как отследить всё-таки обледенение клапана (т.е. напряжение на открытие подано, а концевик не срабатывает в разумное время) ?
Что-то у меня много реле времени получается, может какой-нить дешевый контроллер будет проще поставить?
Если есть какие-то общепринятые варианты решения - подскажите, пожалуйста.
Antipovich
2.7.2014, 5:20
Цитата(nnkhv @ 2.7.2014, 2:48)

Прошу сильно не бить - я в вентсистемах пока новичок.
Делаю ящик управления приточкой - простой, без контроллера, только реле.
Перед приточкой стоит клапан с подогревом.
При нажатии кнопки пуска приточки клапан должен открыться.
При срабатывании концевика открытого положения клапана - включается вентилятор приточки.
Подскажите, как принято (лучше) делать схему включения/выключения тэна обогрева клапана ?
Если есть какие-то общепринятые варианты решения - подскажите, пожалуйста.
1. Для электронагревателя рекомендую независимый непрограммный аварийный выключатель перегрева. Его повторное включение осуществляется кнопкой.
2.
http://www.owen.ru/catalog/izmeritel_pid_r..._trm10/opisaniehttp://kipservis.ru/emko/varianti_sborki.htmhttp://www.owen.ru/catalog/ustrojstvo_kont...38_sh4/opisanieЦитата(nnkhv @ 2.7.2014, 2:48)

И ещё вопрос. Как отследить всё-таки обледенение клапана (т.е. напряжение на открытие подано, а концевик не срабатывает в разумное время) ?
Что-то у меня много реле времени получается, может какой-нить дешевый контроллер будет проще поставить?
http://www.owen.ru/catalog/programmiruemoe..._pr110/opisanie
Antipovich
2.7.2014, 5:41
Контроллер приточной вентиляции Овен ТРМ 133
http://www.owen.ru/catalog/kontroller_dlya...rm133m/opisanieЦитата
http://www.owen.ru/uploads/re_trm133m-04_1338.pdf3.11 Управление электрокалорифером
Тип логики управления электрокалорифером с дискретным управлением задаётся в параметре «Параметры ИМ\Нагревататель\Тип управл.».
Тип логики 1 Управление электрокалорифером, у которого мощность всех ступеней равна (с ШИМ). В этом случае контроллер для увеличения выходной мощности включает последующую ступень, сохраняя включённой предыдущую. Последняя из включённых ступеней
работает в режиме ШИМ.
Тип логики 2 Управление электрокалорифером, у которого мощность всех ступеней равна
(без ШИМ). В этом случае контроллер для увеличения выходной мощности включает
последующую ступень, сохраняя включённой предыдущую. В этом режиме ШИМ не
используется.
Тип логики 3 ...
Без контроллера? Хотя бы программируемые реле тогда. У того же овена есть программирумые релк, если совсем по- минимому хотите. У клапана с подогревом какая- нибудь автоматика есть? Если нет, то по времени тогда и отключать питание с обогрева.
Antipovich
2.7.2014, 9:35
Цитата(Ostic @ 2.7.2014, 8:13)

Без контроллера? Хотя бы программируемые реле тогда. У того же овена есть программирумые релк, если совсем по- минимому хотите. У клапана с подогревом какая- нибудь автоматика есть? Если нет, то по времени тогда и отключать питание с обогрева.
А за температурой выходного воздуха следить ?
Как пишут в интернетах..
"Вот и пришло то поколение, которое..."
... не знает, что такое КВУ....
... и не читает, что пишет топик стартер...
... а выхватывать только знакомые слова...
Клапан с обогревом какой? Может там саморегулирующийся кабель- тэн, который, в зависимости от температуры, подогревает. Такой просто 220 в и все, ничего больше не надо.
Antipovich

Там ничего про вытяжку не сказано, там вроде приточка ))
Может просто прямоток без обогрева? ))
Хотя учитывая подогрев на клапане - климатические условия...хотя может там ядерный реактор арктическим воздухом где- нибудь на Ямале охлаждать собираются.
Каков вопрос таков и ответ.
Цитата(Ostic @ 2.7.2014, 14:19)

Может там саморегулирующийся кабель- тэн, который, в зависимости от температуры, подогревает.
Киньте ссылку - посмотреть, что это такое. Не на кабель, естественно,
а на клапан с таким кабелем. спасибо.
Цитата(Lex @ 2.7.2014, 10:56)

Как пишут в интернетах..
"Вот и пришло то поколение, которое..."
... не знает, что такое КВУ....
... и не читает, что пишет топик стартер...
... а выхватывать только знакомые слова...
Что еще пишут в интернетах? ))
Клапан воздушный утепленный VKZ(H), VKZ (G)
Цитата(Ostic @ 2.7.2014, 14:28)

Клапан воздушный утепленный VKZ(H), VKZ (G)
Спасибо, возьму на заметку.
Спасибо всем, кто откликнулся.
Клапан сам без автоматики - просто ТЭН и привод (не связанные друг с другом).
Ящик управления только на приточку - без вытяжки.
Делать буду без контроллера - только реле, автоматы и контакторы (ну и кнопки-лампочки, конечно).
Наверное просто поставлю реле времени - неохота с термостатом заморачиваться.
Вот только ещё вопрос - кто сталкивался, подскажите: пока приточка в работе (в зимнем режиме),
Можно/нужно ли держать всё время включенным тэн обогрева клапана ? (чтобы при выключении системы он сразу закрылся).
Там ничего не поплавится, если ТЭН будет всё время включён ? Мощность ТЭНа 0,9 кВт.
Мне кажется, что нет, ведь через клапан всё время будет идти приточный холодный воздух.
Но при не очень низких температурах хватит ли этого охлаждения ?
Или открыли клапан - выключили подогрев, а при выключении системы его тоже сначала подогреть, а потом закрывать ?
А как же тогда выключение приточки при срабатывании пожарной сигнализации ? Тогда ведь надо быстро клапан закрыть ?
Порассуждайте сами (или спросите у специалистов) когда и почему обмерзает клапан.
И получите ответы на свои вопросы.
P.S. Можно конечно здесь просто написать правильный алгоритм
управления ТЭНом клапана.
Но это же не интересно....
Цитата(Lex @ 4.7.2014, 11:23)

...(или спросите у специалистов)...
А я-то как раз думала, что спрашиваю у специалистов...
Цитата(Lex @ 4.7.2014, 11:23)

...
Но это же не интересно....

Интересно! О-О-Очень интересно! Поделитесь, пожалуйста, если это не коммерческая тайна.
Или хотя бы укажите ссылку на такие типовые алгоритмы.
А то мне уже спецификацию сдавать пора, а я ещё в сомнении - правильно ли сделала.
Цитата(nnkhv @ 4.7.2014, 9:11)

А я-то как раз думала, что спрашиваю у специалистов...
Интересно! О-О-Очень интересно! Поделитесь, пожалуйста, если это не коммерческая тайна.
Или хотя бы укажите ссылку на такие типовые алгоритмы.
А то мне уже спецификацию сдавать пора, а я ещё в сомнении - правильно ли сделала.
типовые алгоритмы:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Kagamine Len
4.7.2014, 11:12
Цитата(nnkhv @ 4.7.2014, 9:11)

Перед открытием заслонки включили ТЭны на заданное время, открылся, выключили.
При закрытии заслонки ТЭНы включать не надо.
Цитата(Lex @ 2.7.2014, 17:56)

..Вот и пришло то поколение, которое...
... не знает, что такое КВУ....
Цитата(Kagamine Len @ 4.7.2014, 19:12)

Перед открытием заслонки включили ТЭны на заданное время, открылся, выключили.
При закрытии заслонки ТЭНы включать не надо.
Всё так.
Время по рекомендациям, например,
Мовен 10-20 мин
Antipovich
4.7.2014, 12:28
Обратите внимание: у мовеновских клапанов ТЭНЫ расположены в краях поворотных лопаток, а у некоторых других производителей могут быть только по периметру окна.
Цитата(Kagamine Len @ 4.7.2014, 17:12)

Перед открытием заслонки включили ТЭны на заданное время, открылся, выключили.
При закрытии заслонки ТЭНы включать не надо.
Спасибо большое, так и сделаю. А время прогрева уже наладчики сами установят на реле.
Всё, тема закрыта.
Цитата(nnkhv @ 4.7.2014, 13:11)

Спасибо большое, так и сделаю. А время прогрева уже наладчики сами установят на реле.
Всё, тема закрыта.
А теперь оцените что нужно сделать если приточная система остановится по аварии или др. причине.
По вашему алгоритму требуентся полное повторение цикла подогрева и так до посинения.
Цитата(Antipovich @ 4.7.2014, 20:28)

Обратите внимание: у мовеновских клапанов ТЭНЫ расположены в краях поворотных лопаток, а у некоторых других производителей могут быть только по периметру окна.
У некоторых....
Могут быть...
Вы о чём?
Уже всё разжевали
Цитата(todatul @ 4.7.2014, 13:45)

А теперь оцените что нужно сделать если приточная система остановится по аварии или др. причине.
По вашему алгоритму требуется полное повторение цикла подогрева и так до посинения.
Без контроллера плохо: если выключение нагрева происходит по контакту открытию створок, то при описанной аварии и обратном недозакрытии контакта подогрев не включится. Проектировщику желательно избегать таких капканов.
А почему нельзя использовать термостат не в лоб, как в первом варианте, а только на момент пуска? Пришла команда на пуск, клапан прогревается по термостату градусов до 5, профит! Закрываться он будет с холодными, сухими лопатками, ничего не помешает. А облединеть он может только при неполном закрытии, если будет самотяг тёплого воздуха. И раз уж у клапана есть концевик положения, то сигнал закрытия эксплуататоры должны контроллировать.