Цитата
Есть основной ГОСТ 21.605-82 СПДС. Сети тепловые, но там очень простой пример который охватывает единичный случай.
Всё остальное что не прописано (не показано в примере) проектировщики выполняют так как им кажется правильно и дают ту информацию которую считают нужной
Это действительно так. Во многих организациях выработаны свои СТП и эталоны - так, как считают нужным. Вот у нас, например, еще и совмещена технологическая часть профиля со строительной - там несколько граф, относящихся к строительным конструкциям. А зачем делать второй профиль, если можно сделать один?
Цитата
Красиво! А нафига? Столько гемора это все вырисовывать!
А что, думаете они специально этот "гемор" себе придумывали? Нет, жизнь заставила.
Цитата
В ГОСТ 21.605-82 для надземной прокладки показан пример (черт. 6) и там есть графа "отметка низа трубы".
Так вот такие вопросы:
1) Какой "физический смысл" этой графы ? Зачем дается данная отметка ?
2) Даете лы Вы для надземной прокладки еще дополнительную графу "ось трубы" ?
Как раз у
низа трубы большой физический смысл. Он задает верх строительной опорной конструкции (дна траншеи). Эти отметки тогда легко высчитываются простым вычитанием высоты скользящих опор или толщин изоляции - постоянных величин. А вот у отметки оси физического смысла нет. Она меняется, проконтролировать её невозможно и незачем. И дополнительной графвы не надо.
Цитата
ну для круглых воздуховодов все же дают ось на чертежах, хотя монтажник ее тоже "не словит".
Ему не надо "славливать". Ось воздуховодов в проекте задает отверстия, через которые пройдет воздуховод. От оси воздуховода определены размеры типовых креплений. В вентиляции именно ось круглого воздуховода является постоянной отметкой - преходы-то, как правило концентричные.
А в тепловых сетях надо "физически" выдержать постоянный низ трубы, потому что необходимо обеспечить слив воды без "ступенек" при дренаже труб.
Цитата
клади
укладывай, сэр.