cRAB
Посмотрел все темы где есть слово "профиль" в названии по данному форуму и почти не нашел примеров выполнения.
Есть основной ГОСТ 21.605-82 СПДС. Сети тепловые, но там очень простой пример который охватывает единичный случай.
Всё остальное что не прописано (не показано в примере) проектировщики выполняют так как им кажется правильно и дают ту информацию которую считают нужной.
Также возможности автокада сейчас намного больше чем год утверждения ГОСТа.
Так вот меня интересуют как пользователи данного форума оформляют профили (надземка или подземка), показывают ли:
- воздушники, спускники;
- опоры на балке;
- места перехода ППУ-трубы в ГОСТ-овскую;
- отметки вводов в здание и т.д.

Короче если Вам не трудно сбросьте 1-2 чертежа профилей для примера, думаю многим будет интересно посмотреть как "другие" оформляют данный лист.
Заранее большое спасибо.
nik4t
Цитата(cRAB @ 8.7.2014, 22:21)
....
- воздушники, спускники;
- опоры на балке;
- места перехода ППУ-трубы в ГОСТ-овскую;
- отметки вводов в здание и т.д....

Ох!))
Вам бы профили Моспроекта увидеть!)))
Там такие профили, что проект не нужен, на развернутых планах (есть такая строка в штампе) камеры детализированные чертят...)))
Ну, а чё бы нет, коли целые отделы только тем и занимаются в крупных институтах, что чертят ТОЛЬКО профили blink.gif
Профильные профессионалы.
cRAB
Раз никто делиться не собирается, выложу сделанный мной профиль.
Просьба прокомментировать какая информация возможно лишняя, а какой на чертеже не хватает.
Короче принимается любая критика =)
nik4t
Нате!)))
cRAB
Цитата(nik4t @ 9.7.2014, 14:45) *
Нате!)))

Спасибо большое !!!
Да, развернутый план выглядит очень "солидно".
borm
Красиво! А нафига? Столько гемора это все вырисовывать!
Есть же разрезы трассы, камеры(разрезы камер) переходы, выходы и т.д.т.п.
Профиль-это отметки, уклоны, пересечки...
Смотреть на профиль как единственный и достаточный лист проекта? Ну не знаю.
cRAB
Цитата(borm @ 9.7.2014, 16:04) *
Красиво! А нафига? Столько гемора это все вырисовывать!
Есть же разрезы трассы, камеры(разрезы камер) переходы, выходы и т.д.т.п.
Профиль-это отметки, уклоны, пересечки...
Смотреть на профиль как единственный и достаточный лист проекта? Ну не знаю.


Как я понял это относится к профилю МОСПРОЕКТА выложенного пользователем "nik4t", а какие замечанию к моему профилю ?
nik4t
Цитата(borm @ 9.7.2014, 17:04)
Красиво! А нафига? Столько гемора это все вырисовывать!
Есть же разрезы трассы, камеры(разрезы камер) переходы, выходы и т.д.т.п.
Профиль-это отметки, уклоны, пересечки...
Смотреть на профиль как единственный и достаточный лист проекта? Ну не знаю.

Ну, как бы у меня вопросы те же)))
Когда коту делать нечего...)))
...и тут врезка в камере изменилась! И...)))
cRAB
В ГОСТ 21.605-82 для надземной прокладки показан пример (черт. 6) и там есть графа "отметка низа трубы".
Так вот такие вопросы:
1) Какой "физический смысл" этой графы ? Зачем дается данная отметка ?
2) Даете лы Вы для надземной прокладки еще дополнительную графу "ось трубы" ?
3) Если труба ППУ то нужно ли указывать низ трубы (ось трубы) или в данном случае уже нужно давать отметку низа изоляции ?
borm
Профиль это руководство для монтажника. Нафига монтажнику ось трубы как он ее пределять будет, рулеткой? А вот низ трубы он вот, бери и выставляй опоры!
PaGal
Ось даю на вводе в здание - проще проверять отметки сальников у строителей.
cRAB
Цитата(borm @ 9.7.2014, 19:50) *
Профиль это руководство для монтажника. Нафига монтажнику ось трубы как он ее определять будет, рулеткой? А вот низ трубы он вот, бери и выставляй опоры!


То есть для ППУ трубы тогда нужно давать низ изоляции ?
А разве верха опорной конструкции не достаточно ? Выставили опоры, а на них ложи трубы.

P.S.: ну для круглых воздуховодов все же дают ось на чертежах, хотя монтажник ее тоже "не словит".
nik4t
В теплосети всегда было и есть понятие - ось трубы!
Остальное от лукавого, от самотёчников остальное.
Цитата(cRAB @ 10.7.2014, 0:39)
ложи

клади
Татьяна Удальцова
Цитата
Есть основной ГОСТ 21.605-82 СПДС. Сети тепловые, но там очень простой пример который охватывает единичный случай.
Всё остальное что не прописано (не показано в примере) проектировщики выполняют так как им кажется правильно и дают ту информацию которую считают нужной

Это действительно так. Во многих организациях выработаны свои СТП и эталоны - так, как считают нужным. Вот у нас, например, еще и совмещена технологическая часть профиля со строительной - там несколько граф, относящихся к строительным конструкциям. А зачем делать второй профиль, если можно сделать один?

Цитата
Красиво! А нафига? Столько гемора это все вырисовывать!

А что, думаете они специально этот "гемор" себе придумывали? Нет, жизнь заставила.

Цитата
В ГОСТ 21.605-82 для надземной прокладки показан пример (черт. 6) и там есть графа "отметка низа трубы".
Так вот такие вопросы:
1) Какой "физический смысл" этой графы ? Зачем дается данная отметка ?
2) Даете лы Вы для надземной прокладки еще дополнительную графу "ось трубы" ?


Как раз у низа трубы большой физический смысл. Он задает верх строительной опорной конструкции (дна траншеи). Эти отметки тогда легко высчитываются простым вычитанием высоты скользящих опор или толщин изоляции - постоянных величин. А вот у отметки оси физического смысла нет. Она меняется, проконтролировать её невозможно и незачем. И дополнительной графвы не надо.

Цитата
ну для круглых воздуховодов все же дают ось на чертежах, хотя монтажник ее тоже "не словит".


Ему не надо "славливать". Ось воздуховодов в проекте задает отверстия, через которые пройдет воздуховод. От оси воздуховода определены размеры типовых креплений. В вентиляции именно ось круглого воздуховода является постоянной отметкой - преходы-то, как правило концентричные.

А в тепловых сетях надо "физически" выдержать постоянный низ трубы, потому что необходимо обеспечить слив воды без "ступенек" при дренаже труб.

Цитата
клади

укладывай, сэр.
nik4t
Цитата(Татьяна Удальцова @ 10.7.2014, 7:09) *
Как раз у низа трубы большой физический смысл. Он задает верх строительной опорной конструкции (дна траншеи). Эти отметки тогда легко высчитываются простым вычитанием высоты скользящих опор или толщин изоляции - постоянных величин. А вот у отметки оси физического смысла нет. Она меняется, проконтролировать её невозможно и незачем. И дополнительной графвы не надо.

Простым вычитанием высчитывается все геометрические размеры в теплосети))
И так таки в Москве понятия низа трубы в теплосети не существует... нет его... отсутствует... не используют...
ilchibey
Цитата(cRAB @ 9.7.2014, 17:05) *
В ГОСТ 21.605-82 для надземной прокладки показан пример (черт. 6) и там есть графа "отметка низа трубы".
Так вот такие вопросы:
1) Какой "физический смысл" этой графы ? Зачем дается данная отметка ?

Как я считаю:
Отметка низа трубы дается для того, чтобы при проверке с земли геодезистами можно было проверить правильность монтажа (соответствие проекту).
На генпланах обычно указываются отметки верха труб при наземной (наземная - это низкая наДземная) прокладке, и низа труб при прокладке на высоких эстакадах.
Ami
У меня спор с коллегой возник. На профиле есть графа "отметка потолка канала".
Это отметка нижней плоскости плиты перекрытия или верхней плоскости?
экспорт