Цитата(Serj_Ascanio @ 22.7.2014, 12:43)
День добрый, суть проблемы такая: есть водопровод на подпитку в котельной, от него же подключено пожаротушение. В обход узла учета стоит байпас на тушение, на байпасе стоит задвижка с электроприводом (клапаном). Как будет выглядеть схема управления этой задвижкой от системы ПС по слаботочной сети 24В. Пожарка выполнена "Сигнал 20П" и ДИПы ИПРы и ИП. Может ли Сигнал 20П напрямую дать сигнал на клапан?
Задвижку обычно открывают от кнопок у ПК или от СПЖ (в случае отдельной сети ПК). Если открывать от сигнализации, то только если нет насосов. Ибо если сигнализация запустит насос, а ПК не открыт и расхода воды нет ,насосу будет совсем не комфортно.