Вот это хорошо, в Песочницу переехали. Теперь можно рассказывать.
Цитата(Sergey Polischuk @ 16.9.2014, 13:32)

...с практикой редко сталкиваюсь.
Похоже, что никогда. Вам нужно просто вместе со специалистом подойти к сплиту и он вам все покажет. "Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать" (С) Русский народ.
Цитата(Sergey Polischuk @ 16.9.2014, 13:32)

- каким способом измерить давление, - есть ли специальные нипеля для подключение термоманометра?
Термоманометр - это из какой-то другой оперы.
На сплитах есть т.н. сервисные порты (клапана Шредера). К ним подключается манометрическая станция (которая есть у каждого кондиционерщика). Температура меряется термометром, который прислоняется к трубе (есть, правда, и бесконтактные термометры).
Подключившись к ниппелю, который около кранов и меряя т-ру большой (газовой) трубы можно определить перегрев на всасывании.
Умные люди говорят, правда, что измерение перегрева на капиллярной системе - дело мутное, но все-таки определенную инфрмацию получить можно.
Переохлаждение после конденсатра измерить сложнее, т.к. придется разбирать корпус (да и Шредера на жидкостнй линии может не оказаться). Поэтому это делают не только лишь все, мало кто это делает.