Цитата(boltik @ 14.10.2014, 12:33)
Здравствуйте уважаемые специалисты. Возникла такая проблемка: АРМ диспетчеризации управляет несколькими системами (вентиляционной, освещением, водоснабдением и т.д.), при управлении системой освещения срабатывают совсем другие автоматы, т.е. если диспетчер включает свет в коридоре, то одновременно может выключится свет в санузле или наоборот включиться в другом коридоре, но этажом выше. Подсккажите пожалуйста где может быть сбой: в программе, в контроллере, на линии или где-то еще? Другие системы на этом же АРМе работают и управляются в норме...
сбой в привязках кнопок либо в настройках орс сервера (если там орс стоит), если при нажатии кнопки происходит два действия, например включается свет сразу в двух разных комнатах, то может быть что у контроллеров одинаковые адреса (хотя они по идее должны были бы конфликтовать если в одной сети)