Цитата(unins @ 20.10.2014, 10:27)
Утро доброе! На объекте имеется пара приточно-вытяжных установок Frivent DPH-WP с автоматикой на Саrel Pco2. C периодичностью в месяц-два на установках выходит из строя карта связи Lon. На том же канале висит и другое оборудование, освещение, приточки на Pco3, не было ни одного сбоя за три года. ЗИП по карточкам уж подходит к концу((. Может ли посоветовать что проверить, и в чем может быть причина данной проблемы. Спасибо.
Для pCO2 нужно использовать специальные сетевые платы PCO20000F0, которые только для pCO2.
Правда они сняты с производства и вряд ли их можно найти.
Скорее всего придется менять на pCO3. Либо ставить плату RS485 и делать шлюз с Modbus на Lon.