Цитата(Usach @ 4.11.2014, 9:10)
2 ТМР1 - это "пороговое" устройство... короче - компаратор... как Вы в него график наружного воздуха забивать собираетесь?...
Ну, я подумал, что
Цитата
Прибор может быть использован для измерения и регулирования технологических процессов в различных отраслях промышленности, коммунального и сельского хозяйства
- это то, что нужно.
Из руководства по эксплуатации 2ТРМ1:
Цитата
Прибор позволяет осуществлять следующие функции:
вычисление и регулирование разности двух измеряемых величин (ΔТ=Т1–Т2);
регулирование одной измеряемой величины по трехпозиционному закону (с двумя «уставками» и двумя устройствами управления на один канал контроля)
Я подумал, что к 2ТРМ1 можно подключить
два преобразователя температуры с токовым выходом: один - t вых.котла, другой - t н.в.
В качестве "T1" принять t вых.котла.
А для получения "T2" от датчика t н.в. необходимо
"забить" в 2ТРМ1 такие пределы температуры, которые соответствуют линеаризованному отопительному температурному графику, например, такому: -28*С_93*С ; +8*С_40*С.
Понятно, что теперь заданием необходимо сделать "
поддержание нулевой разности температур".
(стал выделять как
Татьяна Удальцова.
)
Один из релейных выходов можно использовать для включения горелки (для включения "первой ступени"), а второй - для включения Большого горения (для включения "второй ступени"). В первом случае "дельта" должна быть больше, чем во втором.