Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обустройство павильона над скважиной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Сантехник
Две скважины для нужд хоз.питья и заполнения пож. резервуаров. В нормативах не нашел что должно быть в павильоне/кесоне кроме эл. двигателя, арматуры и приборов КИП. Объемы маленькие-обеззараживания вроде не надо. Умные книжки не открываются, пишет- архив поврежден. Можно поставить узел учета, гидробак и баростат. Подскажите плз, что нужно из всего этого?
nick2
ПОСОБИЕ по проектированию сооружений для забора подземных вод (к СНиП 2.04.02-84) часть 4
14.28. Насосные станции должны проектироваться без постоянного обслуживающего персонала. Виды управления, объем автоматизации и технологического контроля принимаются в зависимости от категории обеспечения водоснабжения объекта в соответствии с разд. 13 СНиП 2.04.02-84.

Цитата
13.9. В водозаборных сооружениях подземных вод следует предусматривать измерения расхода или количества воды, подаваемой из каждой скважины (шахтного колодца), уровня воды в скважинах (колодцах), сборном резервуаре, а также давлений на
насосах.
13.10. Для скважин (колодцев) следует предусматривать автоматическое отключение насосов при падении уровня воды ниже допустимого.
13.11. В водозаборах подземных вод управление насосами следует предусматривать автоматическое в зависимости от уровня воды в водонапорной башне (сборном резервуаре) или дистанционное (телемеханическое) из пункта управления.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.