Диалог специалистов АВОК _ Противодымная защита _ Вентилятор подпора в зоне МГН

Автор: ole_dim 20.12.2017, 13:16

Добрый день. Подскажите пожалуйста, возможно ли размещать вентилятор подпора воздуха для безопасной зоны в самой безопасной зоне? Безопасная зона-самостоятельное помещение.

Автор: Composter 20.12.2017, 13:50

а снип лень открыть?

Цитата
7.17. Для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:
а) установку вентиляторов в отдельных от вентиляторов другого назначения помещениях, с ограждающими строительными конструкциями, имеющими пределы огнестойкости не менее требуемых для конструкций пересекающих их воздуховодов. В пределах одного пожарного отсека допускается размещать вентиляторы систем приточной противодымной вентиляции в помещении для оборудования приточных систем согласно пунктам 6.4, 6.8, а также непосредственно в защищаемых объемах лестничных клеток, коридоров и тамбур-шлюзов.

Автор: ole_dim 20.12.2017, 13:53

Цитата(Composter @ 20.12.2017, 13:50) *
а снип лень открыть?

Не лень, не лень - открыть СП и прочитать. Спасибо за ответ. Думаю, что рассказать Вам, что этот СП зачитан до дыр, в буквальном смысле, вам не интересно. Логика в моем вопросе есть. Запрета на это нет.

Автор: Composter 20.12.2017, 14:09

Цитата(ole_dim @ 20.12.2017, 13:53) *
Думаю, что рассказать Вам, что этот СП зачитан до дыр, в буквальном смысле, вам не интересно.

не верится

Автор: ole_dim 20.12.2017, 14:12

Цитата(Composter @ 20.12.2017, 14:09) *
не верится

Я вас услышала, приняла ваш ответ. Еще раз спасибо smile.gif Не хочется дискутировать не по теме.

Автор: AVE-KV 21.12.2017, 10:16

Цитата(Composter @ 20.12.2017, 13:50) *
а снип лень открыть?



Добрее надо быть под Новый Год, человек засомневался в своем решении, и решил спросить на форуме, который для этого и создан.
А в ответ получил язвительный ответ. Давайте помогать друг другу, и всех с наступающим Новым Годом)

Автор: ole_dim 22.12.2017, 11:30

Цитата(AVE-KV @ 21.12.2017, 10:16) *
Добрее надо быть под Новый Год, человек засомневался в своем решении, и решил спросить на форуме, который для этого и создан.
А в ответ получил язвительный ответ. Давайте помогать друг другу, и всех с наступающим Новым Годом)

Спасибо! И вас с наступающим!

Автор: Sweetnighter 25.1.2024, 16:55

Цитата(ole_dim @ 20.12.2017, 13:16) *
возможно ли размещать вентилятор подпора воздуха для безопасной зоны в самой безопасной зоне?
Цитата(Composter @ 20.12.2017, 13:50) *
а снип лень открыть?
Такое размещение вопросов ранее не вызывало. Но тут в аналогичной ситуации эксперта не устраивает размещение калорифера с вентилятором непосредственно в зоне безопасности МГН. Ссылается как раз на п. 7.17а СП 7: "допускается размещать вентиляторы систем приточной противодымной вентиляции ... непосредственно в защищаемых объемах лестничных клеток, коридоров и тамбур-шлюзов."
Потому что в перечислении нет именно помещения зоны безопасности. Может, есть разъяснение от ВНИИПО?

Автор: Composter 26.1.2024, 13:19

Так у вас зона мгн находится либо в объеме лестничной клетки либо в объеме тамбура шлюза. Или у вас где то в другом месте находится?

Автор: Sweetnighter 26.1.2024, 13:46

Цитата(Composter @ 26.1.2024, 13:19) *
Так у вас зона мгн находится либо в объеме лестничной клетки либо в объеме тамбура шлюза. Или у вас где то в другом месте находится?
В моём случае, похоже, второе. А где можно найти указание, что зона безопасности не является отдельным самостоятельным помещением, а подразумевается как часть другого объёма (например, тамбур-шлюза или лифтового холла)?

Автор: Sweetnighter 26.1.2024, 15:30

Цитата(Sweetnighter @ 26.1.2024, 13:46) *
В моём случае, похоже, второе. А где можно найти указание, что зона безопасности не является отдельным самостоятельным помещением, а подразумевается как часть другого объёма (например, тамбур-шлюза или лифтового холла)?
В моём случае ЗБ сделана как помещение, примыкающее к незадымляемой лестничной клетке типа Н2.

Автор: Composter 30.1.2024, 14:12

Цитата(Sweetnighter @ 26.1.2024, 13:46) *
В моём случае, похоже, второе. А где можно найти указание, что зона безопасности не является отдельным самостоятельным помещением, а подразумевается как часть другого объёма (например, тамбур-шлюза или лифтового холла)?

сп 1 п 9.2

Автор: ИОВ 30.1.2024, 17:11

Цитата(Sweetnighter @ 25.1.2024, 16:55) *
Такое размещение вопросов ранее не вызывало. Но тут в аналогичной ситуации эксперта не устраивает размещение калорифера с вентилятором непосредственно в зоне безопасности МГН. Ссылается как раз на п. 7.17а СП 7: "допускается размещать вентиляторы систем приточной противодымной вентиляции ... непосредственно в защищаемых объемах лестничных клеток, коридоров и тамбур-шлюзов."
Потому что в перечислении нет именно помещения зоны безопасности. Может, есть разъяснение от ВНИИПО?

Я думаю, что Вам нужно делать запрос во ВНИИПО - иначе Вы с экспертом ни о чём не договоритесь.

С точки зрения теории и логики обсуждали http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=91886&view=findpost&p=1353499.

Автор: Sweetnighter 27.2.2024, 17:46

Цитата(ИОВ @ 30.1.2024, 17:11) *
Я думаю, что Вам нужно делать запрос во ВНИИПО - иначе Вы с экспертом ни о чём не договоритесь.

Получил ответ из ВНИИПО, что специалисты института считают допустимым размещение калорифера и вентилятора системы приточной ПДВ непосредственно в защищаемой ПБЗ.

 

Автор: ИОВ 27.2.2024, 20:07

Спасибо за выложенный ответ.
Меня порадовало, что он совпадает с моей логикой и моим пониманием норм.

Автор: Nefij 5.3.2024, 14:35

Добрый день! А у меня есть вот такое письмо про ПБЗ.
А по письму, которое Вам предоставили: этой информации в сп7 нет. И ответ ни о чем, если докажете выполнение ч1 ст 6, то можете установить.

 _Письмо_про_подогрев_воздуха_в_ПБЗ.pdf ( 176,73 килобайт ) : 22
 

Автор: Sindarkon 5.3.2024, 16:13

Nefij
Вам написали, что нельзя нагревать воздух после его подачи в объём помещения. При этом вполне допускается нагревать воздух канальным нагревателем, размещённым внутри помещения ПБЗ на линии подачи воздуха.