Версия для печати темы
Диалог специалистов АВОК _ Excel for HVAC _ Разные программы от Волосатова П.А.
Автор: VolosatovPA 27.3.2012, 7:59
По просьбе некоторых форумчан выкладываю подборку своих программ. Все они есть на форуме в разных темах.
Некоторые программы обновлены, так что самые последние версии выложены именно здесь.
Пароль на всех программах 1
Все программы предоставлены "как есть". За неправильное использование данных программ, а также возможные опечатки и ошибки, ответственность несёт пользователь.
bak_nasos.zip - расчет и подбор расширительного бака для системы отопления и расчёт параметров подпиточного и циркуляционного насосов
Ras4et_diametrov_trub.zip - подбор диаметров труб по заданной тепловой нагрузке и перепаду температур
Rashod_tepla_na_zdanie.zip - укрупнённый расчёт расходов тепла здание или группу зданий
res4et_klapanov.zip - таблица расчёта регулирующих клапанов по нагрузкам и перепадам давления
Klimatologiya.zip - климатология для холодного и тёплого периодов года по СНиП 23-01-99
TC_v1.5.zip - подборка расчётов для тепловых сетей (компенсаторы, гидравлика, объёмы земляных работ)
Otoplenie_v3.2.zip - подборка расчётов для отопления (простенькая теплотехника, теплопотери, подбор шайб, регистров, объёмы теплоизоляции и окраски)
Aerodinamica_v1.2.zip - таблица аэродинамического расчёта систем вентиляции
Ventilatsiya_v2.1.zip - подборка расчётов для вентиляции (сечение воздуховодов, воздухообмен, воздухораспределение, теплоизоляция и огнезащита, дымоудаление и подпор по МДС, решетки Арктос)
Dimoudalenie.zip - расчёт дымоудаления и подпора воздуха жилых зданий (схемы лестнично-лифтовых узлов В и Г мне не попадались, поэтому пока на них расчётов не делал)
cambria.zip - шрифт Cambria для тех, у кого его нет. в некоторых программах я его использовал
Akustika_v1.3zip - расчёт шумоглушителей, перевод дБ в дБ(А), расчёт снижения шума при изменении расстояния от источника шума
Energopasport_v1.3.zip - расчёт энергопаспорта по СНиП 23-02-2003 (в расчётной части на листе Р3-4 некоторые строки при расчёте общественных зданий необходимо скрывать - вы их обязательно увидите, т.к. они имеют чёрную заливку, а для жилых зданий их наоборот надо будет отобразить - не забывайте про это. Для своего города не забудьте ввести данные по солнечной радиации I, МДж/м2)
Ras4et_diametrov_trub.zip ( 8,78 килобайт )
: 3127
Rashod_tepla_na_zdanie.zip ( 71,09 килобайт )
: 2788
res4et_klapanov.zip ( 113,85 килобайт )
: 2243
Klimatologiya.zip ( 63,74 килобайт )
: 2073
Otoplenie_v3.2.zip ( 188,05 килобайт )
: 3200
Aerodinamica_v1.2.zip ( 406,56 килобайт )
: 3304
Ventilatsiya_v2.1.xls ( 777,5 килобайт )
: 2647
Cambria.zip ( 513,48 килобайт )
: 1221
Akustika_v1.3.zip ( 555,98 килобайт )
: 1568
TC_v1.5.zip ( 185,4 килобайт )
: 2474
bak_nasos.zip ( 38,47 килобайт )
: 1491
Energopasport_v1.3.zip ( 90,48 килобайт )
: 1475
Dimoudalenie.zip ( 93,93 килобайт )
: 593
Автор: aleh 27.3.2012, 9:16
Спасибо!
Автор: zeva 27.3.2012, 10:03
Спасибо. Всего Вам доброго Волосатов.
Автор: Anatol 27.3.2012, 14:04
Цитата(VolosatovPA @ 27.3.2012, 8:59)
По просьбе некоторых форумчан выкладываю подборку своих программ. Все они есть на форуме в разных темах.
Некоторые программы обновлены, так что самые последние версии выложены именно здесь.
Большое человеческое спасибо!
P.S. Извините за нахальство ,а расчеты по гелеосистемам и гидрострелкам в Вашем творчестве есть? Или Вы планируйте что либо в будущем?
Еще раз извините за нахальство и спасибо за великолепный ,подробный excel-программы.
Автор: v-david 27.3.2012, 14:09
гидравлические стрелки и коллекторы. не моё, не юзал.
Автор: vades 27.3.2012, 19:12
Огромное спасибо!!!
Успехов в дальнейшем
Автор: VolosatovPA 28.3.2012, 12:25
Цитата(Anatol @ 27.3.2012, 14:04)
расчеты по гелеосистемам и гидрострелкам в Вашем творчестве есть?
программы пишу по-необходимости, в процессе рабочего проектирования, а подобные системы мне еще никто не заказывал делать
Автор: Anatol 28.3.2012, 19:48
Цитата(VolosatovPA @ 28.3.2012, 13:25)
а подобные системы мне еще никто не заказывал делать
Тогда от всей души желаю,что бы такие системы,заказали!!
Что бы в процессе рабочего проектирования появилась такая необходимость.
А пока все равно спасибо!
Автор: avtor 2.4.2012, 9:12
Спасибо Вам.творческих успехов.
Автор: Странная Белка 2.4.2012, 11:09
Спасибо. Оч. полезные программы.
Автор: draga 3.4.2012, 20:54
Спасибо!
Автор: Ernestas 3.4.2012, 21:55
Спасибо. Будем разбираться.
Автор: даниил 5.4.2012, 6:58
VolosatovPA, спасибо большое за Ваши очень полезные программы.
Автор: Флойдыч 18.4.2012, 15:00
Спасибо за программы!
Автор: ingenegr_pto 28.6.2012, 15:36
Не качается
Наверное ссылки устарели
Автор: pegas63 29.6.2012, 14:17
Большое спасибо!
Автор: ylia 15.8.2012, 23:02
Спасибо большое!
Автор: VolosatovPA 27.8.2012, 22:14
во всех моих программах используется единый пароль - 1
Автор: Wower 14.9.2012, 8:10
Здравствуйте! Очень понравились ваши программы! Большое спасибо. Нет ли у вас программы по расчётам теплопоступлений?
Автор: VolosatovPA 25.9.2012, 6:17
Цитата(Wower @ 14.9.2012, 8:10)
Здравствуйте! Очень понравились ваши программы! Большое спасибо. Нет ли у вас программы по расчётам теплопоступлений?
Спасибо за спасибо.
Такая программа есть, и выглядит она так же, как и программа теплопотерь.
Но пока что я не готов её выложить в общий доступ...
Автор: Wower 25.9.2012, 17:26
Почему же не готовы? Выглядит весьма впечатляюще! Выкладывать или нет, это конечно ваше дело
Автор: anastasiagus 25.9.2012, 19:13
Судя по скрину - очень хороша и грамотная, осталось попробывать.
Выложи пожалуйста
Автор: mishka_good 12.11.2012, 8:17
Вам, Павел Анатольевич - уважение и почет! Программу для расчета аэродинамики удобней не придумаешь. Спасибо!
Автор: Gpinzh 12.11.2012, 22:15
скажу кратко - спасибище!
Автор: Alex10 26.11.2012, 15:45
Спасибо УВАЖАЕМЫЙ
Автор: anastasiagus 26.11.2012, 21:22
Павел Анатольевич.Уважаемый. Увидит ли форум Вашу программу по расчётам теплопоступлений. Уж больно интересно, судя по всем предыдущим прогам
Автор: mishka_good 29.1.2013, 16:03
VolosatovPA, для участников форума будет доступна программа для выполнения расчета параметров энергопаспорта?
Автор: polarized 1.2.2013, 8:24
Павел, подскажите пожалуйста, у меня вопрос по гидравлическому расчету ТС.
Как в программе изменять величину сопротивлений на расчетных участках в зависимости от схемы ТС (то есть углы поворота, компенсаторы и т.д.)?
Автор: VolosatovPA 4.2.2013, 20:51
Цитата(mishka_good @ 29.1.2013, 17:03)
VolosatovPA, для участников форума будет доступна программа для выполнения расчета параметров энергопаспорта?
этот подарок в новому году 2014 ^_^
Цитата(polarized @ 1.2.2013, 9:24)
Павел, подскажите пожалуйста, у меня вопрос по гидравлическому расчету ТС.
Как в программе изменять величину сопротивлений на расчетных участках в зависимости от схемы ТС (то есть углы поворота, компенсаторы и т.д.)?
в данной комплектации программы такой возможности нет. в полной версии программы была еще вкладка "гидравлика2", в которой была таблица с выбором видов КМС и их кол-ва.
к 14 февраля выложу полную версию ТС_v1.5
Автор: Vera 6.2.2013, 7:12
Подскажите пожалуйста почему то в программах не считается кинематическая вязкость и соответсвенно потери давления
Автор: Barlone 12.2.2013, 12:06
Добрый день!
Вопрос на теплопотерям.
Подскажите пожалуйста, а каким образом подразумевается добавление строк в ограждающие конструкции помещений. Куда не вставляешь строку, обязательно какая-нибудь формула да слетит.
Автор: doktor-5 15.2.2013, 17:23
Цитата(VolosatovPA @ 4.2.2013, 23:51)
к 14 февраля выложу полную версию ТС_v1.5
Хорошо бы увидеть полную версию, автору СПАСИБО!!!
Автор: OYL 19.3.2013, 14:50
Большое спасибо за аэродинамику вентиляции. Мои студенты-дипломники пищат от радости
Автор: VolosatovPA 23.3.2013, 22:51
Цитата(Barlone @ 12.2.2013, 13:06)
Добрый день!
Вопрос на теплопотерям.
Подскажите пожалуйста, а каким образом подразумевается добавление строк в ограждающие конструкции помещений. Куда не вставляешь строку, обязательно какая-нибудь формула да слетит.
я корректирую вручную формулы. в моей практике это случается редко.
при вставке новых строк в формуле расчёта теплопотерь нужно указать правильную ссылку на температуру в помещении, а также в итоговой сумме теплопотерь помещения проверить, расширился ли диапазон суммирования.
Автор: VolosatovPA 23.3.2013, 22:58
Цитата(doktor-5 @ 15.2.2013, 18:23)
Хорошо бы увидеть полную версию, автору СПАСИБО!!!
Скинул "как есть" на текущий день, без урезаний и ограничений. (см. сообщение #1)
Автор: Ira 2004 28.3.2013, 12:18
Спасибо!!!
Автор: avtor2 28.3.2013, 14:02
Спасибо.
Автор: aleh 29.3.2013, 10:21
Цитата
Скинул "как есть" на текущий день, без урезаний и ограничений.
Спасибо!
Автор: jula 1.4.2013, 14:26
Большое спасибо за Ваши программы! Очень хотелось бы увидеть расчет теплопритоков
Автор: VolosatovPA 18.4.2013, 9:23
Цитата(Vera @ 6.2.2013, 8:12)
Подскажите пожалуйста почему то в программах не считается кинематическая вязкость и соответсвенно потери давления
Напишите, пожалуйста, конкретнее - в каких программах и при каких условиях?
Автор: VolosatovPA 7.10.2013, 8:08
программы обновилены и дополнены. см. пост 1
Автор: aleh 7.10.2013, 10:30
Спасибо!
Автор: юля 09.05 7.10.2013, 10:56
спасибо!!!!
Автор: ЗлаТка 8.10.2013, 15:46
спасибо!
Автор: MonoBaldinni 28.10.2013, 15:41
Уважаемый тов. VolosatovPA, скажите, расчет по программе Дымоудаление удовлетворяет экспертизу?
Автор: VolosatovPA 24.11.2013, 14:07
зависит от экспертизы. Новая методика до сих пор не переиздана с нормальными формулами и без опечаток. Некоторые эксперты это понимают, некоторые нет. Но по новой методике считать невозможо. Я пока что считаю вручную по NFPA 92B-2009 объёмы удаляемого дыма, подсосы воздуха на участках - по новой методике, а аэродинамику - по старой методике (т.к. уравнение Бернулли с годами не меняется).
Автор: ssn 29.11.2013, 14:44
спасибо за программы.
разбираюсь, смотрю. расчет расширительного бака
(написал сначало в соседней ветке, думаю лучше тут запостить)
например. нагрев 1 м3 литров воды с 20 до 80 С
объём расширения по эксельке получился 47 литров
таблицы ривкина
давление 60 м. вд. ст.
1. температура 20, удельный объём 0.001001458 м3/кг и 1 м3 воды весит 1/0,001001458 = 998,5441226691 кг
2. температура 80, удельный объём 0.001028938 м3/кг
теперь наши 998,5441226691*0,001028938 = 1,027439992491 м3
Увеличение удёльного объёма 0,00002748 м3/кг а увеличение воды 27 литров.
я за правду.
Автор: livant 3.12.2013, 13:21
Спасибо большое!
Автор: MaryVa 12.1.2014, 14:11
ОО, сколько всего интересеного!
Спасибо!
Автор: DemDambo 30.1.2014, 20:14
Спасибо автору темы и программ!
Автор: oberon 1.2.2014, 11:06
Здравствуйте попробовал ваши программы очень удобно, хотел узнать возможно ли создать программу расчета дымоудаления по новой методике
если да то вот ссыцлка на скачивание: http://files.mail.ru/E4FA1A1B16A3418A9DB25B329C4EB1DF
архивирован 7zip
Автор: Barlone 9.2.2014, 9:31
Цитата(oberon @ 1.2.2014, 14:06)
Здравствуйте попробовал ваши программы очень удобно, хотел узнать возможно ли создать программу расчета дымоудаления по новой методике
если да то вот ссыцлка на скачивание: http://files.mail.ru/E4FA1A1B16A3418A9DB25B329C4EB1DF
архивирован 7zip
Что то сслылка битая, модно в другое место сей документ выложить?
Автор: VolosatovPA 14.2.2014, 9:36
Цитата(ssn @ 29.11.2013, 15:44)
например. нагрев 1 м3 литров воды с 20 до 80 С
объём расширения по эксельке получился 47 литров
Увеличение удёльного объёма 0,00002748 м3/кг а увеличение воды 27 литров.
я за правду.
во-первых, в расчёте заложен запас (сп. п.2.6 расчёта)
во-вторых, расширение воды в программе принято по коэффициенту объёмного расширения воды. это не так точно как предложенный Вами расчёт, но этот вариант проще описывается формулами и, как показали Ваши расчёты, имеет дополнительный запас в расчётах. Лучше запас иметь, чтобы оборудование работало надёжно.
Однако, в формулу расчёта изменения объёма воды я внёс корректировку, добавив знаки равенства
в формуле выборки коээфициента объёмного расширения в зависимости от температуры воды.
Что было ранее, например,
старый фрагмент строки =ЕСЛИ(H13<40;30,2/10^5;ЕСЛИ(H13<60;42,2/10^5...) при температуре 40 оС имел решение 42,2/10^5
новый фрагмент строки =ЕСЛИ(H13<=40;30,2/10^5;ЕСЛИ(H13<=60;42,2/10^5...) при температуре 40 оС имеет решение 30,2/10^5
В результате данных корректировок, для предложенного Вами случая чистый прирост воды составил 33,4 л. Получается на 100кВт тепла расхождение по нашим методикам составило 6л, что на системе мощностью в 1000кВт даст расхождение в 60л (а это один типоразмер бака). Однако, из Ривкина надо еще правильно выбрать давление, что тоже может повлиять на величину приращения объёма как в большую сторону, так и в меньшую.
Автор: ssn 18.2.2014, 11:58
ну давление как раз не сильно влияет на расширение, можно и пренебречь
я не призываю к расчету по ривкину, хотя по сути можно вывести эти коэф. один раз и потом их использовать.
я к тому, что получается большая разница между расчетом тут и подбором по программе рефлекс.
я про это. на больших объёмах даёт сильную погрешность.
Автор: gres 26.3.2014, 12:43
Большое СПАСИБО автору!
Автор: Захарыч 5.4.2014, 19:34
Спасибо автору!Решил вбить в программу пример расчета изгибающего напряжения для Г-образного компенсатора из книги "Теплоснабжение района города" А.К.Тихомиров 2006 г стр.85 и увидел разночтения. Тихомиров считает в примере удлинение большего плеча.Посмотрел в "Теплофикация и тепловые сети" Соколова - там удлинение меньшего плеча.Результаты расчета Г-образного компенсатора по программе и книге сильно разнятся.
Автор: VolosatovPA 22.4.2014, 12:26
Цитата(Захарыч @ 5.4.2014, 20:34)
Спасибо автору!Решил вбить в программу пример расчета изгибающего напряжения для Г-образного компенсатора из книги "Теплоснабжение района города" А.К.Тихомиров 2006 г стр.85 и увидел разночтения. Тихомиров считает в примере удлинение большего плеча.Посмотрел в "Теплофикация и тепловые сети" Соколова - там удлинение меньшего плеча.Результаты расчета Г-образного компенсатора по программе и книге сильно разнятся.
Результаты по Соколову и Николаеву сходятся.
А вот по Тихомирову - следует обратить внимание на стр.39, где указано "удлинение меньшего плеча", однако в примере вычисляется удлинение большего плеча. Я думаю, что через удлинение большего плеча так же можно посчитать напряжения, но вид формулы должен быть иной.
Так что в данном случае - в рассмотренном примере книги ошибка.
Причём там есть еще одна ошибка - температура при монтаже взята температура наружного воздуха. Никто и никогда в "минус 31 оС" не будет монтировать теплотрассу. Если не ошибаюсь, то по РД монтаж должен производиться при положительной температуре наружного воздуха (обычно от +5 оС).
Тогда и расчётная разность температур в примере должна быть МАКСИМУМ = 150 - 5 = 145 оС, что так же серьёзно влияет на результат расчёта. В результате получится 57 МПа, что меньше допустимых 80 МПа.
Автор: VolosatovPA 22.4.2014, 14:44
Теплопоступления через окна
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7428&view=findpost&p=1014648
Автор: aleh 23.4.2014, 9:26
Спасибо.
Автор: gibdd43 7.5.2014, 17:04
Спасибо
Автор: Мистер Х 12.5.2014, 6:06
Спасибо за работы!!!!!!!!!
Автор: AVE-KV 15.5.2014, 11:38
СПАСИБО!
Автор: sokalex 21.5.2014, 10:53
Большое спасибо
Автор: shustrik 5.6.2014, 13:17
Цитата(mishka_good @ 29.1.2013, 17:03) *
VolosatovPA, для участников форума будет доступна программа для выполнения расчета параметров энергопаспорта?
этот подарок в новому году 2014 ^_^
Очень бы хотелось этот подорок. Большое спасибо за все остальное.
Автор: VolosatovPA 24.6.2014, 13:58
Цитата(shustrik @ 5.6.2014, 14:17)
Цитата(mishka_good @ 29.1.2013, 17:03) *
VolosatovPA, для участников форума будет доступна программа для выполнения расчета параметров энергопаспорта?
этот подарок в новому году 2014 ^_^
Очень бы хотелось этот подорок. Большое спасибо за все остальное.
Давно сюда не заходил
Программку залил, что непонятно будет - пишите. В целом всё как обычно - зелёные ячейки для ввода, голубые и синий шрифт - автоматика. Пароль на всех книгах 1.
95% информации вводится на первом листе "ВВОД_ДАННЫХ", на листе "Паспорт_Титул" заполняете титульный лист, данные с которого далее везде участвуют автоматически, на листе "П2" вводите оставшиеся 5% данных и далее наслаждаетесь результатами расчётов, проверяете результаты на адекватность, не съехали ли поля страниц (на разных принтерах бывает то столбец перепрыгнет, то строка перескочит на другую страницу) и можно печатать.
И для своего города не забудьте ввести данные по поступлению солнечной радиации - на данный момент там введены значения для Челябинской области.
Автор: Vera 25.6.2014, 5:01
Здравствуйте! А сама программа где находиться?
Большое спасибо нашла
Автор: tobejk 1.7.2014, 8:58
Еще в студенческие годы хотел поблагодарить, да как-то руки не доходили, но вот я здесь и говорю Вам: Большое спасибо!
Кстати, с 1 января действует СП 50.1330.2012 "Тепловая защита зданий" и там немного другой вид паспорта.
Автор: VolosatovPA 2.7.2014, 0:07
Цитата(tobejk @ 1.7.2014, 9:58)
там немного другой вид паспорта.
Знаю. У меня еще руки не дошли до него - считаю пока что вручную.
Автор: shustrik 22.7.2014, 16:46
Большое спасибо!!!
Автор: Aldar_Z 8.8.2014, 10:29
Спасибо, очень удобно.
Только немного корректировал "Климатологию" были расхождения по Улан-Удэ. В соответствии с СП 131.13330.2012
Автор: Вера 26.9.2014, 20:03
Благодарю за Ваш труд и щедрость,творческих успехов и дальнейшей реализации!
Автор: VolosatovPA 6.10.2014, 9:52
Цитата(Aldar_Z @ 8.8.2014, 10:29)
Спасибо, очень удобно.
Только немного корректировал "Климатологию" были расхождения по Улан-Удэ. В соответствии с СП 131.13330.2012
с СП 131 там много расхождений, причём чаще всего в сторону потепления климата.
По факту СНиП 23-01-99* до сих пор действующий, многие экспертизы принимают только его, поэтому не торопитесь исправлять программу. Лучше тогда сделать отдельную программу с пометкой СП.
Автор: vbn 13.10.2014, 20:55
Большое спасибо!
Автор: Ivan Pomidorov 1.3.2015, 6:09
Спасибо Вам, побольше бы Таких людей !!!
Автор: B_AV 6.5.2015, 23:49
Благодарю. Ждем расчет противодымной вентиляции по новой методике
Автор: Зольников Михаил 14.3.2016, 20:49
Огромное спасибо за программы!
Не появилось ли новых программ по расчету дымоудаления и подпора по Методическим рекомендациям к СП 7.13130.2013 «Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий», либо методике АВОК Р НП "АВОК" 5.5.1-2015?
Автор: Makc 29.3.2016, 16:30
Спасибо большое за программы! Некоторые пригодились для работы. Озадачился тут на днях расчетом площади люка при естественном дымоудалении по новой методике (2013 года). Сложно как-то дается))) У Вас есть возможность написать данную программу? (алгоритм прилагается). А по поводу новых программ по расчету дымоудаления и подпора по Методическим рекомендациям к СП 7.13130.2013 «Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий» - есть же программа расчета дымоудаления (обновленная) у КлиматВентМаш.
Автор: vik74 29.3.2016, 17:26
Цитата(Makc @ 29.3.2016, 18:30)
А по поводу новых программ по расчету дымоудаления и подпора по Методическим рекомендациям к СП 7.13130.2013 «Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий» - есть же программа расчета дымоудаления (обновленная) у КлиматВентМаш.
К сожалению многие эксперты не принимают расчеты КлиматВентМаш.
Автор: Makc 30.3.2016, 11:59
Цитата(vik74 @ 29.3.2016, 17:26)
К сожалению многие эксперты не принимают расчеты КлиматВентМаш.
Рекомендую ознакомиться с обновленной версией программы (скачать можно у них на сайте, потом зарегистрировать ее и опробовать). Жаль теперь отчет программа выдает в jpeg. Раньше да, эксперты не принимали расчет и его приходилось дорабатывать в приемлемый вид в word.
Автор: Ernestas 30.3.2016, 14:42
Цитата(Makc @ 29.3.2016, 16:30)
...У Вас есть возможность написать данную программу? (алгоритм прилагается).
....
Кстати, давно хотел предложить совместный способ разработки таких расчетных Excel файлов. С энтузиазмом сам поучаствую. Суть в том чтобы разделить работу на части и каждый выполняет свою посильную для него работу. Потом приходит "Гуру" и объединяет эти части ( и клянет нас на чем свет стоит
)))
А все довольные и радостные пользуются этими плодами совместного творчества.
Автор: Ernestas 4.4.2016, 7:52
Что желающих много не будет, я предполагал, но чтобы никого....
Автор: lovial 4.4.2016, 9:08
Цитата(Ernestas @ 4.4.2016, 7:52)
Что желающих много не будет, я предполагал, но чтобы никого....
Эксель - прога распространенная и не особо сложная. Чего там можно такого делать, что без Гуру в готовом виде не получится - мне лично не совсем понятно. Разьве что базы данных какие-то вбивать, типа СНиПа по климатологии... Ну и да, гуру может красивый интерфейс на ВБА изваять, но мне лично важнее формат выхода результатов... А он часто весьма отличается...
Автор: osy3 19.10.2016, 10:00
Поделитесь, пожалуйста, программой теплопоступлений...
Заранее, спасибооооо
Автор: Priestson 7.6.2017, 12:30
Камрад Волосатов, большое Вам спасибо! Многая и благая лета, как грицца
Автор: BANSH 19.6.2017, 5:55
Спасибо!
Автор: Byzantian 1.10.2017, 10:04
Здравствуйте!
Добавлю в этой же теме и свою программу, благо, создавалась она по примеру ваших. Программа позволяет рассчитывать теплопотери и определять количество теплоты на нагревание инфильтрационного воздуха; вычисляет теплопоступления от солнечной радиации в каждый час расчетных суток. Расчет инфильтрации выполнен по примеру из справочного пособия Е.Г.Малявиной "Теплопотери здания", теплопоступления рассчитываются по "Справочнику проектировщика". Все расчеты по помещениям выполняются автоматически и одновременно, тип и размеры ограждающих конструкций вводятся единожды - в таблицу для расчета теплопотерь. Расчет теплопотерь - в столбцах от A до Z, начиная со столбца АА - начинается расчет теплопоступлений. Перед тем, как приступить к расчету, необходимо заполнить верхние таблицы с константами. Собственно, заполнять надо только незакрашенные ячейки. Расчет теплопоступлений выполнен для 44 град.с.ш., но возможно переделать его под себя, заполнив таблицы на листе С.м. на нужную широту, пользуясь "Справочником проектировщика".
Шрифт - Isocpeur, размер шрифта - 12-13, расчет теплопотерь и инфильтрации вмещается на экран, целиком его заполняя, при 100% масштабе отображения. По расчету теплопоступлений - параметры ограждающих конструкций и итоги расчета объединены в одну таблицу, сами расчеты по каждому часу - идут отдельно.
Формулы расчета коэффициентов облучения взял целиком из вашей программы, по ней же и проверял итоги расчетов. Большое вам спасибо, Павел!
P.S. При добавлении новых типов ограждающих конструкций, необходимо копировать целиком уже заполненную ранее строку, вставлять и править. Новые помещения следует добавлять также - копируя целиком уже заполненное. Иначе, придется потом вручную копировать все формулы на незаполненные строки в диапазоне столбцов от А до LN.
Автор: VolosatovPA 24.2.2018, 22:46
лучше сохраняйте программы в эксель 2003. Лично у меня не открывается - сбой конвертора при открытии файла
Автор: Гарик 1.3.2018, 12:44
Павел Анатольевич пробую TC_v1.5.zip там Гидравлика,Гидравлика2 и расчет в печати.Но как корректно ввести свои данные для получения результата? сбивается таблица,итог не сводиться(.Может где есть краткое пояснение? Буду очень признателен.
Автор: cebane 5.3.2018, 17:34
спасибо
Автор: Byzantian 5.3.2018, 19:38
Да, программу невозможно пересохранить в формате Excel 2003 - не вмещается весь диапазон ячеек, нет расчета теплопоступлений после полудня.
Автор: Andrey799131 19.8.2020, 13:42
спасибо
Автор: wasp6688 18.2.2022, 10:03
Большое спасибо и будьте здоровы!!!
Автор: a.kulik 28.4.2022, 3:20
спасибо!
Автор: motov 6.10.2023, 14:47
Добрый день! Может быть сделаете еще программку для гидравлического расчета паропроводов? А еще для гидравлического расчета системы сжатого воздуха. А то как то эти направления остались не охвачены. А еще неплохо было бы сделать расчет подбора предохранительно-сбросных клапанов. Всего вроде три методики расчета их.
Автор: VolosatovPA 6.10.2023, 17:20
Цитата(motov @ 6.10.2023, 14:47)
Добрый день! Может быть сделаете еще программку для гидравлического расчета паропроводов? А еще для гидравлического расчета системы сжатого воздуха. А то как то эти направления остались не охвачены. А еще неплохо было бы сделать расчет подбора предохранительно-сбросных клапанов. Всего вроде три методики расчета их.
Добрый день. Вряд ли сделаю в ближайшее время, т.к. паропроводы и сжатый воздух не проектирую. Если вдруг будет свободное время, то мог бы сделать, но когда оно будет - я не знаю. Скиньте, пожалуйста, методику расчётов (формулы, таблицы с коэффициентами, теплофизическими параметрами и т.п.), которые Вы указали, чтобы я не тратил время на изучение литературы. Возможно найду немного времени, чтобы Вам помочь.
Автор: Мария89 11.6.2024, 11:26
СПАСИБО большое за Ваши труды, Павел Анатольевич! Здоровья Вам крепчайшего!
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)