Добрый день!
В уже работающую клинику, в помещение стерилизационной потребовалось установить вытяжной шкаф для работы с токсичными препаратами.
Какие требования в данном случае предъявляются к подобному вытяжному шкафу?
Можно ли подключиться к уже имеющемуся вытяжному воздуховоду общеобменной вентиляции?
Можно ли использовать шкаф с встроенным вытяжным вентилятором или же только пассивный?
По второму вопросу - категорически НЕТ. Странно даже его появление.
Я думаю, что и по первому вопросу - тоже нет.
Спасибо за быстрый ответ!
Подскажите, есть ли тогда какое-то реализуемое решение данной ситуации?
Не специализируюсь в данном вопросе совсем, представляю компанию-продавца мед. оборудования. Заказчику потребовался подобный вытяжной шкаф.
Делать отдельный воздуховод с вентилятором ,который будет на улице,либо в венткамере которая близка к улице.
Скажите, пожалуйста, если есть возможно выводить воздух из шкафа на улицу напрямую, какие тогда стоят ограничения:
где это должно производится? насколько далеко от окон других помещений?
Ни на сколько. Выброс из. выт. шкафа только выше кровли.