Цитата(Parob @ 9.12.2009, 12:54)

Поиск по инету ничего не дал, кроме ссылок на выше указанный справочник.
Вод что дал Яндекс за несколько секунд-
Согласно действующему ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ и
“Санитарным правилам организации технологических
процессов и гигиенических требований к
производственному оборудованию № 1042-73, п. 82”
от 04.04.1973: “При производственных процессах,
при которых имеется опасность попадания на кожу
и слизистые вредных веществ, проникающих через
кожу (например, анилина, нитробензола и проч.)
и действующих на кожу и слизистые (например,
минеральных кислот, крепких щелочей), в рабочих
помещениях должны быть установлены гидранты,
души и фонтанчики с автоматическим их включением
в количестве и в местах, обеспечивающих пользование
ими не позже, чем через 6-12 с после поражения.
EN - стандарт
(European Commettee for Standardization)
Душ для тела должен обеспечивать постоянный
расход воды в соответствии с государственными
нормативами при заданном производителем
давлении водяного потока. Душ для тела должен
обеспечивать данный расход воды не менее 15 минут.
Примечание: в случае отсутствия государственных
или местных нормативов расход воды душа для тела
должен быть не меньше 60 л/мин, а душа для глаз – 6
л/мин.
Проведение каких либо работ по настройке
направления потока воды и его распределения
душевой головкой должно быть возможно только
при использовании специальных инструментов.
Душевая головка должна быть самоосушающейся
на всём протяжении от крана до выходного
отверстия. Душевая головка должна быть съёмной
для её обслуживания, но только при использовании
специального инструмента.
На расстоянии 700 мм под душевой головкой
(50±10)% объема воды должно попадать в круг
радиусом 200 мм, а также кол-во воды в разных
частях этого круга не должно различаться больше
чем на 30% от среднего значения. На этой же высоте
не меньше 95% воды должно быть в границах
круга радиусом 400 мм. Скорость потока воды
должна быть достаточно низкой, чтобы не нанести
дополнительные травмы пользователю.
Душевая головка должна быть установлена таким
образом, чтобы ее нижний край был на высоте
(2200±100) мм от пола.
Кран должен открываться поворотом не более чем
на 90о и при усилии не более 100 Н. Кран не должен
автоматически закрываться. Рычаг крана должен
быть хорошо виден.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B0%D0...6510&lr=225