> Аварийные души и раковины самопомощи, как размещать
Serg Ivanov
сообщение 25.3.2021, 18:58
Сообщение #31


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Никитос @ 25.3.2021, 16:54) *
Как хотите.
Я б послал лесом. Кто ставит тот и закладывает

Это не тот случай. Это - ВК. Подключение к канализации они вам такое заложат - не обрадуетесь. rolleyes.gif Лучше самим подобрать это оборудование. К стати в хлораторных на гипохлорите тоже надо ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 26.3.2021, 7:10
Сообщение #32


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(ViC @ 25.3.2021, 14:58) *
Задание от ТХ есть и место указано. Только вот ни модели, ни марки нет. Напишу по аналогу, как мне посоветовали.

на один вопрос было письмо от Управления горного надзора Ростехнадзора.
Цитата
Руководствуясь вышеизложенным, в соответствии с п. 1885 Правил в производственных помещениях, где возможно повышенное содержание кислорода (воспламенение одежды) или наличие опасных веществ, вызывающих химические ожоги, должны устанавливаться фонтанчики, краны, раковины или ванны самопомощи, аварийные души.
Дополнительно сообщаем, что применение ванн самопомощи или аварийных душевых определяется проектом.


на одной закупке был такой опросный лист
Прикрепленный файл  90009_ТХ.ОЛ_104_раковина_самопомощи_псу.pdf ( 169,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 26.3.2021, 8:54
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Цитата(Serg Ivanov @ 25.3.2021, 18:58) *
Это не тот случай. Это - ВК. Подключение к канализации они вам такое заложат - не обрадуетесь. rolleyes.gif Лучше самим подобрать это оборудование. К стати в хлораторных на гипохлорите тоже надо ставить.


Что они нам заложат? У душа самопомощи в полу трап, у раковин ничего друггого, кроме сифона нет. А стоимость это к Заказчику. Поэтому и ТХ, чтоб вменяемее были.
Я ставил и раковины и души. Производство красок и смол. Ничего,всё нормально заложили в ТХ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 26.3.2021, 9:49
Сообщение #34


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(nick2 @ 26.3.2021, 8:10) *

У меня не стоит вопрос что поставить. Задание есть от ТХ на установку раковины самопомощи, без уточнения марки, модели и производителя.
Меня интересовал только конструктив, то более есть конкретно.

Цитата(nick2 @ 26.3.2021, 8:10) *
на одной закупке был такой опросный лист
Прикрепленный файл  90009_ТХ.ОЛ_104_раковина_самопомощи_псу.pdf ( 169,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80

Спасибо за опросник! Познавательно.

ПыСы: Спасибо всем за ответы и мысли, очень ценно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TatyanaM
сообщение 26.3.2021, 13:00
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30387



Российских нормативов именно по конструкции и устройству аварийных душей, раковин и фонтанчиков вроде нет.
А интернеты пишут следующее.

Цитата
Стандарты по аварийным душам действуют во всех развитых странах:
− немецкий — DIN 12899 (Deutsches Institut fur Normung e.V.),
− американский — ANSI Z 358-1 (American National Standard Institute).
− нормы Европейского сообщества (EN-стандарт) — EN 15154-1, EN 15154-2 (European Committee for Standartization).

Основные требования этих стандартов:
− душ для тела должен обеспечивать расход воды не менее 60 л/мин, фонтан для глаз - 12 л/мин непрерывно в течение 15 мин;
− головку (лейку) душа располагают на высоте 220 ± 10 см над полом;
− выпускное отверстие фонтанов для глаз и лица следует располагать на высоте от 83,8 до 114,3 см от пола;
− аварийные души, фонтаны для промывания глаз и лица устанавливают в легкодоступных для людей местах на расстоянии не более 30 м от опасной зоны таким образом, чтобы была возможность подойти к ним в течение максимум 10 с;
− рукоятка крана ручного включения воды должна поворачиваться из позиции «закрыто» в позицию «открыто» в течение 1 с или меньше. При этом кран должен оставаться в открытом положении без дополнительных действий по его удерживанию со стороны пользователя;
− диаметр конуса водного потока душа для тела должен составлять минимум 50,8 см на высоте 152,4 см от уровня пола;
− для проверки работоспособности аварийные души и фонтаны необходимо приводить в действие по меньшей мере один раз в неделю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 18:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных