Российских нормативов именно по конструкции и устройству аварийных душей, раковин и фонтанчиков вроде нет.
А интернеты пишут следующее.
Цитата
Стандарты по аварийным душам действуют во всех развитых странах:
− немецкий — DIN 12899 (Deutsches Institut fur Normung e.V.),
− американский — ANSI Z 358-1 (American National Standard Institute).
− нормы Европейского сообщества (EN-стандарт) — EN 15154-1, EN 15154-2 (European Committee for Standartization).
Основные требования этих стандартов:
− душ для тела должен обеспечивать расход воды не менее 60 л/мин, фонтан для глаз - 12 л/мин непрерывно в течение 15 мин;
− головку (лейку) душа располагают на высоте 220 ± 10 см над полом;
− выпускное отверстие фонтанов для глаз и лица следует располагать на высоте от 83,8 до 114,3 см от пола;
− аварийные души, фонтаны для промывания глаз и лица устанавливают в легкодоступных для людей местах на расстоянии не более 30 м от опасной зоны таким образом, чтобы была возможность подойти к ним в течение максимум 10 с;
− рукоятка крана ручного включения воды должна поворачиваться из позиции «закрыто» в позицию «открыто» в течение 1 с или меньше. При этом кран должен оставаться в открытом положении без дополнительных действий по его удерживанию со стороны пользователя;
− диаметр конуса водного потока душа для тела должен составлять минимум 50,8 см на высоте 152,4 см от уровня пола;
− для проверки работоспособности аварийные души и фонтаны необходимо приводить в действие по меньшей мере один раз в неделю.