> Автономное водоснабжение, Сколько резервуаров и нужна ли очистка воды после них
Zinylichka
сообщение 22.1.2012, 9:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91055



Здравствуйте, Уважаемые специалисты!
Сталкиваюсь с подобным впервые, т.к. опыта еще особо нет blink.gif ,надеюсь что вы направите меня в нужное русло.
Имеется трехэтажное автономное здание на берегу небольшой реки.В здании есть небольшая столовая,бассейн.Решено было что вода будет привозная.Для этой воды нужно устраивать резервуары.Так вот,как лучше сделать:отдельно резервуары на хоз-питьевые и отдельно на противопожарные нужды??И везде использовать воду питьевого качества?Или для противопожарных нужд забирать воду из речки?И как быть с очисткой,нужно ли дополнительно очищать воду после резервуаров перед подачей потребителю?
Может есть какая литература,а то я ничего подобного найти не могу=(
Посоветуйте пожалуйста как поступить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Karrimdra
сообщение 22.1.2012, 10:57
Сообщение #2


Отдыхающий


Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392



Извините я тоже не особо сильный специалист, но вопрос. А что мешает забирать воду из реки, установить станцию водоподготовки и использовать её. Стоимость подобной станции по моему не настолько велика, и по сравнению с привозом воды я думаю окупится сравнительно быстро. При чем чем меньше объем водопотребления тем быстрее, будет экономический эффект.

Или местоположение вашего объекта предполагает сложность с доставкой реагентов и обслуживанием при мизерной цене на труд и топливо?
Или у вас река пересыхает летом и промерзает зимой?

Сообщение отредактировал Karrimdra - 22.1.2012, 10:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 22.1.2012, 13:03
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Добавлю. Для столовой запрещено использовать привозную воду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zinylichka
сообщение 22.1.2012, 13:06
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91055



Дело в том, что на самом деле водоснабжение здания осуществляется от артез.скважины, но на нее нет никаких документов,а проект идет в экспертизу, и Заказчиком планируется что пока будет идти экспертиза,они сделают все документы и смогут нормально эксплуатировать свою скважину.Поэтому (для сдачи в экспертизу) придумали что вода будет привозная,а то чтобы речку использовать-это Заказчиком даже не обсуждалось.Пришлось бы запрашивать всякие там документы,это очень долго, потому как объект надо сдать в экспертизу уже 10 февраля.
Отсюда и такие вопросы,которые я задавала выше....как же тут быть??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Karrimdra
сообщение 22.1.2012, 13:57
Сообщение #5


Отдыхающий


Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392



Цитата(Zinylichka @ 22.1.2012, 14:06) *
Дело в том, что на самом деле водоснабжение здания осуществляется от артез.скважины, но на нее нет никаких документов,а проект идет в экспертизу, и Заказчиком планируется что пока будет идти экспертиза,они сделают все документы и смогут нормально эксплуатировать свою скважину.Поэтому (для сдачи в экспертизу) придумали что вода будет привозная,а то чтобы речку использовать-это Заказчиком даже не обсуждалось.Пришлось бы запрашивать всякие там документы,это очень долго, потому как объект надо сдать в экспертизу уже 10 февраля.
Отсюда и такие вопросы,которые я задавала выше....как же тут быть??

Не совсем понятно, вы собираетесь в проект сдать одно а сделать другое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 22.1.2012, 14:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Karrimdra @ 22.1.2012, 14:57) *
собираетесь в проект сдать одно а сделать другое?

Вас это удивляет ? Через раз встречается biggrin.gif

Сообщение отредактировал aminopower - 22.1.2012, 14:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Karrimdra
сообщение 22.1.2012, 16:46
Сообщение #7


Отдыхающий


Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392



Просто в данном случае мне как не специалисту не понять зачем.
По идее взяли воду, сделали анализ, нарисовали очистку и обеззараживание и пользуемся. Или чтото не так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zinylichka
сообщение 22.1.2012, 18:42
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91055



Михаил I Дата Сегодня, 13:03
Добавлю. Для столовой запрещено использовать привозную воду.

Почему нельзя?А если вода используется только для мытья посуды?вся еда привозная rolleyes.gif

Karrimdra Дата Сегодня, 13:57
Не совсем понятно, вы собираетесь в проект сдать одно а сделать другое?

Что то вроде этого smile.gifТам на самом деле уже практически все построено и половина оборудования закуплена,и все это с учетом того,что они как будто бы запитываются от скважины.
А нам надо выдать в экспертизу проект,наиболее соответсвующий тому,что у них уже есть blink.gif

Заказчик про забор воды из реки и слышать не хочет,поэтому такой вариант не рассматривается rolleyes.gif

А что вариант с привозной водой такой уж безнадежный и его рассматривать нет смысла??Может все таки можно что то придумать для экспертизы?? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 22.1.2012, 19:34
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Zinylichka @ 22.1.2012, 19:42) *
Почему нельзя?

СанПиН (СП) 2.3.6.1079-01 п. 3.4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 23.1.2012, 6:56
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Цитата(Zinylichka @ 22.1.2012, 23:42) *
Михаил I Дата Сегодня, 13:03
Добавлю. Для столовой запрещено использовать привозную воду.

Почему нельзя?А если вода используется только для мытья посуды?вся еда привозная rolleyes.gif


так не пишите - столовая.
пишите - комната приема пищи.
никаких тех.процессов по приготовлению, мытью посуды и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zinylichka
сообщение 24.1.2012, 12:11
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91055



В общем,в результате бурного обсуждения решили,что эта самая столовая будет работать только тогда,когда будут готовы документы на скважину,а до этого времени людей будут возить покушать в ближайший лагерь.
А на остальные нужды будет использоваться привозная вода blink.gif
Что же просто поставить резервуары и из них качать воду насосами,или все таки должна предусматриваться какая то очистка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.1.2012, 12:17
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9512
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Zinylichka @ 24.1.2012, 13:11) *
Что же просто поставить резервуары и из них качать воду насосами,или все таки должна предусматриваться какая то очистка?

Резервуары питьевой воды поставить очень непросто. СНиП почитайте, раз уж взялись. Внутри здания бак - проще. Возить не реже чем раз в двое суток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zinylichka
сообщение 24.1.2012, 12:38
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91055



Может на хоз-пит нужды и можно найти площадь, а вот на противопожарные уже сложнее....
Никогда подобным просто не занималась, поэтому хочется послушать совета...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 24.1.2012, 12:44
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Zinylichka @ 24.1.2012, 13:38) *
на противопожарные уже сложнее....

Наружное пожаротушение СП8 п. 4.1 примечание 1.
А пожарные краны есть?

Сообщение отредактировал aminopower - 24.1.2012, 12:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zinylichka
сообщение 24.1.2012, 12:57
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91055



Спасибо за СП..
Пожарные краны только будут,пока имеются планы здания,которые постоянно меняются, и объем здания 8000 м3...
А может кто подсказать:если нет постоянного источника питания,это значит что машина пару раз приехала,привезла противопожарный объем и эта вода стоит и тухнет в резервуарах,пока не случится пожар?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.1.2012, 14:16
Сообщение #16


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9512
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Zinylichka @ 24.1.2012, 13:57) *
А может кто подсказать:если нет постоянного источника питания,это значит что машина пару раз приехала,привезла противопожарный объем и эта вода стоит и тухнет в резервуарах,пока не случится пожар?

Пожрезервуар можно и из реки заполнить. Главное чтоб он не соединялся с хоз-питьевым водопроводом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 25.1.2012, 11:26
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(Zinylichka @ 22.1.2012, 12:59) *
И как быть с очисткой,нужно ли дополнительно очищать воду после резервуаров перед подачей потребителю?

Обеззараживать как минимум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.1.2012, 12:17
Сообщение #18


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9512
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Насосник @ 25.1.2012, 12:26) *
Обеззараживать как минимум.

Чем обоснуете? Какими нормами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 25.1.2012, 13:49
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Вт европе если у питьевой воды появился контакт с воздухом (напр. промежуточный бак) и теоретически возможно попадание бактерий в воду из воздуха, то необходимо повторное обеззараживание перед подачей потребителю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.1.2012, 13:51
Сообщение #20


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9512
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Насосник @ 25.1.2012, 14:49) *
Вт европе если у питьевой воды появился контакт с воздухом (напр. промежуточный бак) и теоретически возможно попадание бактерий в воду из воздуха, то необходимо повторное обеззараживание перед подачей потребителю.

Нам европы не указ. У нас свой СНиП за плечами.. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 25.1.2012, 14:19
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(Serg Ivanov @ 25.1.2012, 16:51) *
Нам европы не указ. У нас свой СНиП за плечами.. rolleyes.gif

Думаю, что в наших нормах (может в СанПин) это тоже должно быть. Здоровье человека превыше всего rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.1.2012, 16:25
Сообщение #22


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9512
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Нету. Есть СНиП 2.04.01-85
пп.13.15, 13.16.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zinylichka
сообщение 25.1.2012, 21:32
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91055



Цитата(Serg Ivanov @ 24.1.2012, 13:17) *
Внутри здания бак - проще. Возить не реже чем раз в двое суток.


Если на первом этаже расположить гидропневматический бак,то как туда будет подаваться вода?Насосом из машины перекачиваться? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 26.1.2012, 8:12
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(Serg Ivanov @ 25.1.2012, 19:25) *
Нету. Есть СНиП 2.04.01-85
пп.13.15, 13.16.

Есть.
СанПиН 2.1.4.1074-01.Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
2.7. Подача питьевой воды населению запрещается или ее использование приостанавливается в следующих случаях:
...
- системой водоснабжения не обеспечиваются производство и подача населению питьевой воды, качество которой соответствует требованиям настоящих Санитарных правил, в связи с чем имеется реальная опасность для здоровья населения.

(2.1. Требования настоящих Санитарных норм должны выполняться при разработке государственных стандартов, строительных норм и правил в области питьевого водоснабжения населения, проектной и технической документации систем водоснабжения, а также при строительстве и эксплуатации систем водоснабжения. )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.1.2012, 9:33
Сообщение #25


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9512
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Насосник @ 26.1.2012, 8:12) *
Есть.
СанПиН 2.1.4.1074-01.Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
2.7. Подача питьевой воды населению запрещается или ее использование приостанавливается в следующих случаях:
...
- системой водоснабжения не обеспечиваются производство и подача населению питьевой воды, качество которой соответствует требованиям настоящих Санитарных правил, в связи с чем имеется реальная опасность для здоровья населения.

(2.1. Требования настоящих Санитарных норм должны выполняться при разработке государственных стандартов, строительных норм и правил в области питьевого водоснабжения населения, проектной и технической документации систем водоснабжения, а также при строительстве и эксплуатации систем водоснабжения. )

Системой обеспечивается. И? smile.gif

Цитата(Zinylichka @ 25.1.2012, 21:32) *
Если на первом этаже расположить гидропневматический бак,то как туда будет подаваться вода?Насосом из машины перекачиваться? unsure.gif

Без чтения СНиП - никак. Читать умеете? Или в лом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 26.1.2012, 9:47
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(Serg Ivanov @ 26.1.2012, 12:33) *
Системой обеспечивается. И? smile.gif

В том то и дело, что при наличии разрыва струи требования уже не обеспечиваются системой т.к попадание бактерий в воду не исключено.

Несколько лет назад в газетах было нашумевшее дело про отравление деток в детском садике водой. Из системы (от водоканала) вода поступала надлежащего качества, а вот в промежуточном баке "зацвела" (бак был связан с атмосферой). Ответсвенным назначили проектировщика. mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.1.2012, 9:50
Сообщение #27


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9512
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Насосник @ 26.1.2012, 9:47) *
В том то и дело, что при наличии разрыва струи требования уже не обеспечиваются системой т.к попадание бактерий в воду не исключено.

Несколько лет назад в газетах было нашумевшее дело про отравление деток в детском садике водой. Из системы (от водоканала) вода поступала надлежащего качества, а вот в промежуточном баке "зацвела" (бак был связан с атмосферой). Ответсвенным назначили проектировщика. mad.gif

Как проектируются баки в помещениях - написано в СНиПе. Если обмен воды обеспечивается и бак раз в год дезинфицируется - всё обеспечивается. Контакт с атмосферой имеется и в водонапорных башнях и в РЧВ. Никто после них не дезинфицирует воду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zinylichka
сообщение 26.1.2012, 10:11
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91055



Цитата(Serg Ivanov @ 26.1.2012, 10:33) *
Без чтения СНиП - никак. Читать умеете? Или в лом?

Читать умею, проектировать баки - пока нет rolleyes.gif
К сожалению не видела такие баки в живую и представить что там и куда поступает сложновато с первого раза, поэтому и прошу помочь разобраться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.1.2012, 10:19
Сообщение #29


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9512
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Zinylichka @ 26.1.2012, 10:11) *
Читать умею, проектировать баки - пока нет rolleyes.gif
К сожалению не видела такие баки в живую и представить что там и куда поступает сложновато с первого раза, поэтому и прошу помочь разобраться

http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B2%D0...8+&lr=10313
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 26.1.2012, 11:20
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(Serg Ivanov @ 26.1.2012, 12:50) *
Как проектируются баки в помещениях - написано в СНиПе. Если обмен воды обеспечивается и бак раз в год дезинфицируется - всё обеспечивается.

Про дезинфекцию раз в год откуда? Бактерии могут попасть в бак в любую минуту, а не раз в год. Если вода из бака выходит к потребителю не чистая (а это может случиться и через несколько дней после разовой дезинфекции), то беда уже пришла - По СанПин требования не выполнены и виновный очевиден.
Цитата(Serg Ivanov @ 26.1.2012, 12:50) *
Контакт с атмосферой имеется и в водонапорных башнях и в РЧВ. Никто после них не дезинфицирует воду.

Вокруг РЧВ и водонапорных башен устанавливается зона санитарной охраны, согласно п.10.17 СНиП 2.04.02-84, при этом если водонапорная башня подведомствена водоканалу, то они настаивают на обеззараживании (в Новосибирской области сам видел - устанавливают ультрафиолет).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 18:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных