Автономное водоснабжение, Сколько резервуаров и нужна ли очистка воды после них |
|
|
|
22.1.2012, 9:59
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91055

|
Здравствуйте, Уважаемые специалисты! Сталкиваюсь с подобным впервые, т.к. опыта еще особо нет  ,надеюсь что вы направите меня в нужное русло. Имеется трехэтажное автономное здание на берегу небольшой реки.В здании есть небольшая столовая,бассейн.Решено было что вода будет привозная.Для этой воды нужно устраивать резервуары.Так вот,как лучше сделать:отдельно резервуары на хоз-питьевые и отдельно на противопожарные нужды??И везде использовать воду питьевого качества?Или для противопожарных нужд забирать воду из речки?И как быть с очисткой,нужно ли дополнительно очищать воду после резервуаров перед подачей потребителю? Может есть какая литература,а то я ничего подобного найти не могу=( Посоветуйте пожалуйста как поступить?
|
|
|
|
|
22.1.2012, 10:57
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392

|
Извините я тоже не особо сильный специалист, но вопрос. А что мешает забирать воду из реки, установить станцию водоподготовки и использовать её. Стоимость подобной станции по моему не настолько велика, и по сравнению с привозом воды я думаю окупится сравнительно быстро. При чем чем меньше объем водопотребления тем быстрее, будет экономический эффект.
Или местоположение вашего объекта предполагает сложность с доставкой реагентов и обслуживанием при мизерной цене на труд и топливо? Или у вас река пересыхает летом и промерзает зимой?
Сообщение отредактировал Karrimdra - 22.1.2012, 10:58
|
|
|
|
|
22.1.2012, 13:03
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Добавлю. Для столовой запрещено использовать привозную воду.
|
|
|
|
|
22.1.2012, 13:06
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91055

|
Дело в том, что на самом деле водоснабжение здания осуществляется от артез.скважины, но на нее нет никаких документов,а проект идет в экспертизу, и Заказчиком планируется что пока будет идти экспертиза,они сделают все документы и смогут нормально эксплуатировать свою скважину.Поэтому (для сдачи в экспертизу) придумали что вода будет привозная,а то чтобы речку использовать-это Заказчиком даже не обсуждалось.Пришлось бы запрашивать всякие там документы,это очень долго, потому как объект надо сдать в экспертизу уже 10 февраля. Отсюда и такие вопросы,которые я задавала выше....как же тут быть??
|
|
|
|
|
22.1.2012, 13:57
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392

|
Цитата(Zinylichka @ 22.1.2012, 14:06)  Дело в том, что на самом деле водоснабжение здания осуществляется от артез.скважины, но на нее нет никаких документов,а проект идет в экспертизу, и Заказчиком планируется что пока будет идти экспертиза,они сделают все документы и смогут нормально эксплуатировать свою скважину.Поэтому (для сдачи в экспертизу) придумали что вода будет привозная,а то чтобы речку использовать-это Заказчиком даже не обсуждалось.Пришлось бы запрашивать всякие там документы,это очень долго, потому как объект надо сдать в экспертизу уже 10 февраля. Отсюда и такие вопросы,которые я задавала выше....как же тут быть?? Не совсем понятно, вы собираетесь в проект сдать одно а сделать другое?
|
|
|
|
|
22.1.2012, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Karrimdra @ 22.1.2012, 14:57)  собираетесь в проект сдать одно а сделать другое? Вас это удивляет ? Через раз встречается
Сообщение отредактировал aminopower - 22.1.2012, 14:20
|
|
|
|
|
22.1.2012, 16:46
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392

|
Просто в данном случае мне как не специалисту не понять зачем. По идее взяли воду, сделали анализ, нарисовали очистку и обеззараживание и пользуемся. Или чтото не так?
|
|
|
|
|
22.1.2012, 18:42
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91055

|
Михаил I Дата Сегодня, 13:03 Добавлю. Для столовой запрещено использовать привозную воду. Почему нельзя?А если вода используется только для мытья посуды?вся еда привозная Karrimdra Дата Сегодня, 13:57 Не совсем понятно, вы собираетесь в проект сдать одно а сделать другое? Что то вроде этого  Там на самом деле уже практически все построено и половина оборудования закуплена,и все это с учетом того,что они как будто бы запитываются от скважины. А нам надо выдать в экспертизу проект,наиболее соответсвующий тому,что у них уже есть Заказчик про забор воды из реки и слышать не хочет,поэтому такой вариант не рассматривается А что вариант с привозной водой такой уж безнадежный и его рассматривать нет смысла??Может все таки можно что то придумать для экспертизы??
|
|
|
|
|
22.1.2012, 19:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Zinylichka @ 22.1.2012, 19:42)  Почему нельзя? СанПиН (СП) 2.3.6.1079-01 п. 3.4
|
|
|
|
|
23.1.2012, 6:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
Цитата(Zinylichka @ 22.1.2012, 23:42)  Михаил I Дата Сегодня, 13:03 Добавлю. Для столовой запрещено использовать привозную воду. Почему нельзя?А если вода используется только для мытья посуды?вся еда привозная  так не пишите - столовая. пишите - комната приема пищи. никаких тех.процессов по приготовлению, мытью посуды и т.п.
|
|
|
|
|
24.1.2012, 12:11
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91055

|
В общем,в результате бурного обсуждения решили,что эта самая столовая будет работать только тогда,когда будут готовы документы на скважину,а до этого времени людей будут возить покушать в ближайший лагерь. А на остальные нужды будет использоваться привозная вода Что же просто поставить резервуары и из них качать воду насосами,или все таки должна предусматриваться какая то очистка?
|
|
|
|
|
24.1.2012, 12:17
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9512
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Zinylichka @ 24.1.2012, 13:11)  Что же просто поставить резервуары и из них качать воду насосами,или все таки должна предусматриваться какая то очистка? Резервуары питьевой воды поставить очень непросто. СНиП почитайте, раз уж взялись. Внутри здания бак - проще. Возить не реже чем раз в двое суток.
|
|
|
|
|
24.1.2012, 12:38
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91055

|
Может на хоз-пит нужды и можно найти площадь, а вот на противопожарные уже сложнее.... Никогда подобным просто не занималась, поэтому хочется послушать совета...
|
|
|
|
|
24.1.2012, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Zinylichka @ 24.1.2012, 13:38)  на противопожарные уже сложнее.... Наружное пожаротушение СП8 п. 4.1 примечание 1. А пожарные краны есть?
Сообщение отредактировал aminopower - 24.1.2012, 12:44
|
|
|
|
|
24.1.2012, 12:57
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91055

|
Спасибо за СП.. Пожарные краны только будут,пока имеются планы здания,которые постоянно меняются, и объем здания 8000 м3... А может кто подсказать:если нет постоянного источника питания,это значит что машина пару раз приехала,привезла противопожарный объем и эта вода стоит и тухнет в резервуарах,пока не случится пожар?
|
|
|
|
|
24.1.2012, 14:16
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9512
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Zinylichka @ 24.1.2012, 13:57)  А может кто подсказать:если нет постоянного источника питания,это значит что машина пару раз приехала,привезла противопожарный объем и эта вода стоит и тухнет в резервуарах,пока не случится пожар? Пожрезервуар можно и из реки заполнить. Главное чтоб он не соединялся с хоз-питьевым водопроводом.
|
|
|
|
|
25.1.2012, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(Zinylichka @ 22.1.2012, 12:59)  И как быть с очисткой,нужно ли дополнительно очищать воду после резервуаров перед подачей потребителю? Обеззараживать как минимум.
|
|
|
|
|
25.1.2012, 12:17
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9512
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Насосник @ 25.1.2012, 12:26)  Обеззараживать как минимум. Чем обоснуете? Какими нормами?
|
|
|
|
|
25.1.2012, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Вт европе если у питьевой воды появился контакт с воздухом (напр. промежуточный бак) и теоретически возможно попадание бактерий в воду из воздуха, то необходимо повторное обеззараживание перед подачей потребителю.
|
|
|
|
|
25.1.2012, 13:51
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9512
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Насосник @ 25.1.2012, 14:49)  Вт европе если у питьевой воды появился контакт с воздухом (напр. промежуточный бак) и теоретически возможно попадание бактерий в воду из воздуха, то необходимо повторное обеззараживание перед подачей потребителю. Нам европы не указ. У нас свой СНиП за плечами..
|
|
|
|
|
25.1.2012, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(Serg Ivanov @ 25.1.2012, 16:51)  Нам европы не указ. У нас свой СНиП за плечами..  Думаю, что в наших нормах (может в СанПин) это тоже должно быть. Здоровье человека превыше всего
|
|
|
|
|
25.1.2012, 16:25
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9512
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Нету. Есть СНиП 2.04.01-85 пп.13.15, 13.16.
|
|
|
|
|
25.1.2012, 21:32
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91055

|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.1.2012, 13:17)  Внутри здания бак - проще. Возить не реже чем раз в двое суток. Если на первом этаже расположить гидропневматический бак,то как туда будет подаваться вода?Насосом из машины перекачиваться?
|
|
|
|
|
26.1.2012, 8:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(Serg Ivanov @ 25.1.2012, 19:25)  Нету. Есть СНиП 2.04.01-85 пп.13.15, 13.16. Есть. СанПиН 2.1.4.1074-01.Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 2.7. Подача питьевой воды населению запрещается или ее использование приостанавливается в следующих случаях: ... - системой водоснабжения не обеспечиваются производство и подача населению питьевой воды, качество которой соответствует требованиям настоящих Санитарных правил, в связи с чем имеется реальная опасность для здоровья населения. (2.1. Требования настоящих Санитарных норм должны выполняться при разработке государственных стандартов, строительных норм и правил в области питьевого водоснабжения населения, проектной и технической документации систем водоснабжения, а также при строительстве и эксплуатации систем водоснабжения. )
|
|
|
|
|
26.1.2012, 9:33
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9512
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Насосник @ 26.1.2012, 8:12)  Есть. СанПиН 2.1.4.1074-01.Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 2.7. Подача питьевой воды населению запрещается или ее использование приостанавливается в следующих случаях: ... - системой водоснабжения не обеспечиваются производство и подача населению питьевой воды, качество которой соответствует требованиям настоящих Санитарных правил, в связи с чем имеется реальная опасность для здоровья населения.
(2.1. Требования настоящих Санитарных норм должны выполняться при разработке государственных стандартов, строительных норм и правил в области питьевого водоснабжения населения, проектной и технической документации систем водоснабжения, а также при строительстве и эксплуатации систем водоснабжения. ) Системой обеспечивается. И?  Цитата(Zinylichka @ 25.1.2012, 21:32)  Если на первом этаже расположить гидропневматический бак,то как туда будет подаваться вода?Насосом из машины перекачиваться?  Без чтения СНиП - никак. Читать умеете? Или в лом?
|
|
|
|
|
26.1.2012, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(Serg Ivanov @ 26.1.2012, 12:33)  Системой обеспечивается. И?  В том то и дело, что при наличии разрыва струи требования уже не обеспечиваются системой т.к попадание бактерий в воду не исключено. Несколько лет назад в газетах было нашумевшее дело про отравление деток в детском садике водой. Из системы (от водоканала) вода поступала надлежащего качества, а вот в промежуточном баке "зацвела" (бак был связан с атмосферой). Ответсвенным назначили проектировщика.
|
|
|
|
|
26.1.2012, 9:50
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9512
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Насосник @ 26.1.2012, 9:47)  В том то и дело, что при наличии разрыва струи требования уже не обеспечиваются системой т.к попадание бактерий в воду не исключено. Несколько лет назад в газетах было нашумевшее дело про отравление деток в детском садике водой. Из системы (от водоканала) вода поступала надлежащего качества, а вот в промежуточном баке "зацвела" (бак был связан с атмосферой). Ответсвенным назначили проектировщика.  Как проектируются баки в помещениях - написано в СНиПе. Если обмен воды обеспечивается и бак раз в год дезинфицируется - всё обеспечивается. Контакт с атмосферой имеется и в водонапорных башнях и в РЧВ. Никто после них не дезинфицирует воду.
|
|
|
|
|
26.1.2012, 10:11
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91055

|
Цитата(Serg Ivanov @ 26.1.2012, 10:33)  Без чтения СНиП - никак. Читать умеете? Или в лом? Читать умею, проектировать баки - пока нет К сожалению не видела такие баки в живую и представить что там и куда поступает сложновато с первого раза, поэтому и прошу помочь разобраться
|
|
|
|
|
26.1.2012, 10:19
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9512
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Zinylichka @ 26.1.2012, 10:11)  Читать умею, проектировать баки - пока нет К сожалению не видела такие баки в живую и представить что там и куда поступает сложновато с первого раза, поэтому и прошу помочь разобраться http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B2%D0...8+&lr=10313
|
|
|
|
|
26.1.2012, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(Serg Ivanov @ 26.1.2012, 12:50)  Как проектируются баки в помещениях - написано в СНиПе. Если обмен воды обеспечивается и бак раз в год дезинфицируется - всё обеспечивается. Про дезинфекцию раз в год откуда? Бактерии могут попасть в бак в любую минуту, а не раз в год. Если вода из бака выходит к потребителю не чистая (а это может случиться и через несколько дней после разовой дезинфекции), то беда уже пришла - По СанПин требования не выполнены и виновный очевиден. Цитата(Serg Ivanov @ 26.1.2012, 12:50)  Контакт с атмосферой имеется и в водонапорных башнях и в РЧВ. Никто после них не дезинфицирует воду. Вокруг РЧВ и водонапорных башен устанавливается зона санитарной охраны, согласно п.10.17 СНиП 2.04.02-84, при этом если водонапорная башня подведомствена водоканалу, то они настаивают на обеззараживании (в Новосибирской области сам видел - устанавливают ультрафиолет).
|
|
|
|