Зонт над компрессором |
|
|
|
30.9.2019, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924
|
Добрый день! Ситуация такова: в компрессорной стоит компрессор на котором установлен зонт (прямо на нем) для удаления теплоизбытков, далее воздуховод D250 и канальный вентилятор D315 (выдает 2500 м3/ч по замерам). Из-под зонта выбивается горячий воздух. Подскажите в чем проблема: заужено сечение? зонт необходимо приподнять над компрессором? может еще что-то? Спасибо!
|
|
|
|
|
30.9.2019, 10:32
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Размеры зонта и угол раскрытия какие? Вообще не худо бы схему с размерами или фото, на худой конец.
|
|
|
|
|
30.9.2019, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3983
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Вероятно от компрессора воздуха больше, чем в состоянии удалить вентилятор (принять зонт). Смотреть паспорт на компрессор или измерять.
|
|
|
|
|
30.9.2019, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924
|
Прикладываю схему
_____.pdf ( 6,35 килобайт )
Кол-во скачиваний: 82
|
|
|
|
|
30.9.2019, 11:41
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
По данным судя скорость в сечении зонта не занижена. Значит неверен подбор по тепловыделению (коллега выше ответил). Смотря по величине выбивания, положение могли бы улучшить боковые свесы у зонта, но только при относительно малой величине выбивания. А так - пересчитывать на фактические данные и реконструировать.
...А 9 м/с скорость в воздуховоде не крутовато для канального вентилятора? Фактические расходы какие? Чем и как измеряли?
|
|
|
|
|
30.9.2019, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12419
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Rayzih @ 30.9.2019, 10:25) Из-под зонта выбивается горячий воздух. Вы уверены, что в конструкции компрессора нет встроенного вентилятора? И почему зонта 2, а Вы пишете только об одном?
|
|
|
|
|
30.9.2019, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924
|
Цитата(Skaramush @ 30.9.2019, 11:41) По данным судя скорость в сечении зонта не занижена. Значит неверен подбор по тепловыделению (коллега выше ответил). Смотря по величине выбивания, положение могли бы улучшить боковые свесы у зонта, но только при относительно малой величине выбивания. А так - пересчитывать на фактические данные и реконструировать.
...А 9 м/с скорость в воздуховоде не крутовато для канального вентилятора? Фактические расходы какие? Чем и как измеряли? Замерял чашечным анемометром на напорном отверстии вентилятора. расход 2500 м3/ч Цитата(ИОВ @ 30.9.2019, 11:57) Вы уверены, что в конструкции компрессора нет встроенного вентилятора? И почему зонта 2, а Вы пишете только об одном? На втором зонте выбивания нет
|
|
|
|
|
30.9.2019, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924
|
Замерил количество выбиваемого воздуха: около 50 м3/ч с каждой стороны.
|
|
|
|
|
30.9.2019, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12419
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Ещё раз: Цитата(ИОВ @ 30.9.2019, 11:57) Вы уверены, что в конструкции компрессора нет встроенного вентилятора? Выбивание горячего воздуха возможно на выхлопе встроенного вентилятора
|
|
|
|
|
30.9.2019, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924
|
Цитата(ИОВ @ 30.9.2019, 13:27) Ещё раз:
Выбивание горячего воздуха возможно на выхлопе встроенного вентилятора То есть дополнительный (канальный) вентилятор не нужен, если есть встроенный?
|
|
|
|
|
30.9.2019, 13:55
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(Rayzih @ 30.9.2019, 13:36) Замерял чашечным анемометром на напорном отверстии вентилятора. расход 2500 м3/ч Не смешно. Это не замеры. Цитата(Rayzih @ 30.9.2019, 14:15) Замерил количество выбиваемого воздуха: около 50 м3/ч с каждой стороны. Как и это. Подобный расход чашечным анемометром по стороне зонта?? Выкладывайте описание компрессора и смотрите, как указано, наличие собственного вентилятора охлаждения.
|
|
|
|
|
30.9.2019, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12419
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Rayzih @ 30.9.2019, 13:32) То есть дополнительный (канальный) вентилятор не нужен, если есть встроенный? Забавно, Вы не желаете ответить без если - есть ли встроенный вентилятор для охлаждения этого конкретного компрессора? У меня вообще подозрение, что компрессор обвязан воздуховодами неверно.
|
|
|
|
|
30.9.2019, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924
|
Цитата(Skaramush @ 30.9.2019, 13:55) Не смешно. Это не замеры.
Как и это. Подобный расход чашечным анемометром по стороне зонта??
Выкладывайте описание компрессора и смотрите, как указано, наличие собственного вентилятора охлаждения. Замерять больше нечем. К сожалению паспорт утерян, даже марку компрессора никто не скажет, ему сто лет в обед, но встроенный вентилятор есть.
|
|
|
|
|
30.9.2019, 14:27
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(Rayzih @ 30.9.2019, 15:00) Замерять больше нечем. К сожалению паспорт утерян, даже марку компрессора никто не скажет, ему сто лет в обед, но встроенный вентилятор есть. Чашечный для подобного неприменим. Только для самообмана. То есть, по расходам нет ясности. Есть встроенный вентилятор - неверным (с высокой вероятностью) является само конструктивное решение.
|
|
|
|
|
30.9.2019, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12419
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Rayzih @ 30.9.2019, 14:00) К сожалению паспорт утерян, даже марку компрессора никто не скажет, ему сто лет в обед, но встроенный вентилятор есть. Как организован подвод к компрессору охлаждающего воздуха?
|
|
|
|
|
30.9.2019, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924
|
Цитата(ИОВ @ 30.9.2019, 14:52) Как организован подвод к компрессору охлаждающего воздуха? Воздух на охлаждение и сжатие подается с противоположной от компрессоров стены в нижнюю зону, через вентрешетки типа РВ-1. Расстояние между решетками и компрессорами около 6 метров. Цитата(Skaramush @ 30.9.2019, 14:27) Есть встроенный вентилятор - неверным (с высокой вероятностью) является само конструктивное решение. Какое решение можно применить?
|
|
|
|
|
30.9.2019, 15:35
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Для ответа нужны тип и размещение вентилятора, размещение выхлопа этого вентилятора на компрессоре, размещение воздухозаборных отверстий/проёмов. Характеристика вентилятора. Возможность присоединения воздуховодов непосредственно к выхлопному отверстию.
|
|
|
|
|
30.9.2019, 22:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12419
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Rayzih @ 30.9.2019, 15:33) Воздух на охлаждение и сжатие подается с противоположной от компрессоров стены в нижнюю зону, через вентрешетки типа РВ-1. Расстояние между решетками и компрессорами около 6 метров. Это в помещение компрессорной воздух подаётся через решётки в стене. А меня интересуют воздухозаборные проёмы самого компрессора. Там, где выбивается горячий воздух, явно выхлоп вентилятора охлаждения. А где вход в компрессор воздуха на охлаждение? И что/от чего забирает 2-ой зонт?
|
|
|
|
|
1.10.2019, 7:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924
|
Цитата(ИОВ @ 30.9.2019, 22:55) Это в помещение компрессорной воздух подаётся через решётки в стене. А меня интересуют воздухозаборные проёмы самого компрессора. Там, где выбивается горячий воздух, явно выхлоп вентилятора охлаждения. А где вход в компрессор воздуха на охлаждение? И что/от чего забирает 2-ой зонт? Второй зонт также удаляет теплоизбытки от другого компрессора. По воздухозабору вот так:
__________.jpg ( 274,41 килобайт )
Кол-во скачиваний: 50
|
|
|
|
|
1.10.2019, 8:14
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Такой вентилятор накрывать зонтом = неизбежное выбивание. Тем более при описанных габаритах. Без вариантов.
|
|
|
|
|
1.10.2019, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924
|
Цитата(Skaramush @ 1.10.2019, 8:14) Такой вентилятор накрывать зонтом = неизбежное выбивание. Тем более при описанных габаритах. Без вариантов. А как более правильно поступить?
|
|
|
|
|
1.10.2019, 8:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12419
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Rayzih @ 1.10.2019, 8:20) А как более правильно поступить? 1. При наличии встроенного вентилятора хотя бы в одном из 2-х компрессоров - ни в коем случае не объединять вытяжки от них. Пока у Вас получилась " смесь бульдога с носорогом" (с) 2. Демонтировать зонт на компрессоре со встроенным вентилятором, правильно/корректно замерить расход на выхлопе этого вентилятора. По скорости принять решение о возможности выброса наружу сечением выхлопного проёма или бОльшего сечения с переходом. 3. Если во 2-ом компрессоре нет встроенного вентилятора - использовать сущ. канальный вентилятор, к которому этот компрессор уже подсоединён. Если во 2-ом компрессоре тоже есть встроенный выт. вентилятор, то см. п. 2.
|
|
|
|
|
1.10.2019, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924
|
Цитата(ИОВ @ 1.10.2019, 8:47) 1. При наличии встроенного вентилятора хотя бы в одном из 2-х компрессоров - ни в коем случае не объединять вытяжки от них. Пока у Вас получилась "смесь бульдога с носорогом" (с) 2. Демонтировать зонт на компрессоре со встроенным вентилятором, правильно/корректно замерить расход на выхлопе этого вентилятора. По скорости принять решение о возможности выброса наружу сечением выхлопного проёма или бОльшего сечения с переходом. 3. Если во 2-ом компрессоре нет встроенного вентилятора - использовать сущ. канальный вентилятор, к которому этот компрессор уже подсоединён. Если во 2-ом компрессоре тоже есть встроенный выт. вентилятор, то см. п. 2. Благодарю за разъяснения.
|
|
|
|
|
1.2.2024, 17:19
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.11.2019
Пользователь №: 368284
|
Интересно было бы узнать, как решилась проблема? Помогли ли советы? Есть похожая проблема
|
|
|
|
|
1.2.2024, 22:52
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44106
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
стараюсь фанкойлы вешать
компрессор - промка - есть холод централизованный
|
|
|
|
|
2.2.2024, 7:11
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Иван... Текст посмотрите, на который ответили. Девять против одного - спам-бот.
|
|
|
|
|
2.2.2024, 9:11
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.11.2019
Пользователь №: 368284
|
Цитата(Skaramush @ 2.2.2024, 7:11) Иван... Текст посмотрите, на который ответили. Девять против одного - спам-бот. Кто Спам-бот? Я? отнють! А за ответ спасибо!
|
|
|
|
|
|