Раздел об использование геотермальной энергии, энергии солнца, ветра, и т.п. в инженерных системах зданий
|
|
Тепловой насос, Бивалентный режим? |
|
|
Гость_Gbandrlog_*
|
27.10.2008, 16:53
|
Guest Forum
|
День добрый. Я в ужасе, помогите.
Вынудили взять обьект "на подхват" на стадии монтажа. Есть уже существующая котельная возле маленькой виллы: два котла в паралели вейсман "витогаз 100" на привозном газе по 100 кВт каждый все это дело дует на гребенку от которой запитано ГВС, теплоснаб. вентиляции, нагрев бассейна, теплый пол. И тут как снег на голову, решили умельцы поставить для экономии привозного газа зверя "витокал 300" тепловой насос системы вода-вода мощностью 100 с чем то кВт по теплу. Естественно по какой схеме его подключать как то не подумали. пробурились прям рядом в землю двумя скважинами диаметра 200 . Я померил паспортный дебет в 12 тонн скважина дает (счас осень как никак) и во вторую успешно сливает "подмоет дом или нет я не знаю время покажет". В итоге как их заставить работать вместе? Решил я врезать накопительную емкость на обратку с гребенки которую догревает ТН, и с которой потом питаются котлы. Что то вроде последовательного соединения. И добавить перед подачей в сеть трехходовой вентиль который бы довал мне график отопления и при переходе в экономичный режим занижал подачу, подмешивая обратку, для уменьшения температуры обратной воды.Что в свою очередь позволит повысить КПД на ТН.
Покритикуйте, буду рад выслушать ваши предложения. ни планов отопления ни документов нет воообще.
|
|
|
|
|
27.10.2008, 17:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 10.8.2008
Пользователь №: 21394
|
Цитата(Gbandrlog @ 27.10.2008, 16:53) [snapback]307822[/snapback] День добрый. Я в ужасе, помогите. Вынудили взять обьект "на подхват" на стадии монтажа. Есть уже существующая котельная возле маленькой виллы: два котла в паралели вейсман "витогаз 100" на привозном газе по 100 кВт каждый все это дело дует на гребенку от которой запитано ГВС, теплоснаб. вентиляции, нагрев бассейна, теплый пол. И тут как снег на голову, решили умельцы поставить для экономии привозного газа зверя "витокал 300" тепловой насос системы вода-вода мощностью 100 с чем то кВт по теплу... Главное спокойствие! Вы попали исключительно по адресу. Первое, что Вам необходимо: Получить для самОго себя внятное и естественное представление о цели установки теплового насоса: - для экономии какого количества привозного газа затевается весь сыр-бор? и - насколько это критично для Ваших новаторов? Оттого, насколько это понимание окажется точным и обоснованным и будет зависеть успех идеи обращения на этот форум. acsolar P.S. Помните: Ковчег строил дилетант, а Профессионалы делали Титаник.
|
|
|
|
Гость_Майкл_*
|
27.10.2008, 18:01
|
Guest Forum
|
Цитата(Gbandrlog @ 27.10.2008, 16:53) [snapback]307822[/snapback] Я в ужасе, помогите. Спокойно, все нормально будет. Цитата "подмоет дом или нет я не знаю время покажет". Не подмоет, там другие приколы вылезут, не забудьте обеспечить нормальные условия для обслуживания фильтра, и про рекомендации по промежуточному теплообменнику, который на той воде неизвестно сколько прослужит. Цитата Решил я врезать накопительную емкость на обратку с гребенки которую догревает ТН, и с которой потом питаются котлы. Не так! Теплоаккумулятор в стандартной схеме обвязки на ТН есть, расчет тоже 15литров на 1 квт ( это максимум, если один компрессор(на такой мощности это невероятно) и не инверторное управление и нет теплых полов). Схемы обвязок есть на сайтах основных производителей, почитаете, не вредно, да и у Виссмана методичку откройте, я ее уже раз 10 выкладывал! Приоритет по отоплению - именно ТН, в почти любом контроллере ТН (кроме уж ну совсем китайских) есть управление на доп. котлы. Т.е. производитель предусмотрел именно Ваш вариант обвязки, остается соединить все проводами и внести нужные данные в контроллер ТН. По бассейну тоже свои мелочи есть, связаные с хлорированием(подогрев бассейна тоже без теплоаккумулятора прекрасно работает). ГВС тоже на ТН вешайте по стандартной схеме. А 12000л/час - это откуда? Маловато, навскидку.
|
|
|
|
|
27.10.2008, 21:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236
|
Цитата(Майкл @ 27.10.2008, 16:01) [snapback]307843[/snapback] А 12000л/час - это откуда? Маловато, навскидку. Майкл +1. 18600 паспортный минимум. На сколько литров накопитель и какой бойлер?
|
|
|
|
Гость_Gbandrlog_*
|
28.10.2008, 8:09
|
Guest Forum
|
накопитель кубовый. и с насосом я вас немного обманул, как паника спала выяснилось что он все таки WW254 .объем бойлеров выясняется ибо хозин благополучно зашил их гипсокартоном , что бы вид не портили. вскрываем. Взял типовую обвязку с висмана так там почти как у меня тоже накопитель на обратке, а котлы подхватывают контур как только теплопотребление возрастает. По поводу экономии газа то это на период лето-весна-осень , ибо оказывается котлы работали летом попеременно но на максимум термостат шунтирован мычкой (видно от греха подальше)! Для гвс и подогрева бассейна насоса хватает. Осталось разобратся с контролером. Фильтры на сквжину уже заказал, а вот промежуточный теплообменник? насколько необходим? шеф давит мол в смете нет и не мечтай.
|
|
|
|
Гость_Майкл_*
|
28.10.2008, 11:23
|
Guest Forum
|
Если шеф давит, то и бог с ним. Только придумайте что - нибудь, чтобы потом сказать "я предупреждал". Просто промежуточный разборный можно чистить радикально, а родной паяный - только промывка. Ремонт, замена - очень серьезные деньги, завод- изготовитель вряд ли поможет, сошлются на нарушение правил эксплуатации. Замерьте его (до маркировки не всегда доберешься, он обклеен изоляцией) и спросите у продавцов сколько стоит и срок исполнения заказа (точно под заказ пойдет). Все это мои предположения, я с открытым контуром не делал и не видел. На всякий случай, так сказать. Дед Мороз делал, знает, поправит, если чего не так сказал. А у Вас что, действительно теплопотери под 200Квт?
Не зашивайте оборудование, нормативы не позволяют, просто скажите, что воздух стравливать нужно периодически.
Сообщение отредактировал Майкл - 28.10.2008, 11:27
|
|
|
|
|
28.10.2008, 15:14
|
печник ТН
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 2.3.2007
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374
|
Брат Майкл практически все сказал, единственное- промежуточный ТО мы ставили на первых 2х обьектах, после отказались, т.к. анализ воды позволяет и второе- кожухотрубные ТО проще промываются чем пластинчатые. С пластинчатыми экспериментируем сейчас. А если бюджет не зажимают, то конечно не стоит экономить на промежуточном ТО
|
|
|
|
Гость_Gbandrlog_*
|
29.10.2008, 7:49
|
Guest Forum
|
спсаибо, начинаем монтаж 10 числа запуск. скрестим пальцы на удачу.
|
|
|
|
|
29.10.2008, 10:21
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596
|
Какое у Вас расстояние между заборной и сливной скважинами и на какой горизонт они пробурены? Это ОООЧЕНЬ важно.
|
|
|
|
Гость_Майкл_*
|
29.10.2008, 10:41
|
Guest Forum
|
Цитата(Alex_ @ 29.10.2008, 10:21) [snapback]308451[/snapback] Какое у Вас расстояние между заборной и сливной скважинами и на какой горизонт они пробурены? Это ОООЧЕНЬ важно. Коллега уже во всем разобрался. )) 10го пуск. Т.е. ближе к концу ноября будут вопросы "почему не работает?".
|
|
|
|
|
29.10.2008, 22:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236
|
Тогда и выяснится, что скважины надо перебуривать, бойлеры менять, СО переделывать на дельту 7° или спрятать ТН за гипсокартоном и выключить на хрен.
|
|
|
|
Гость_Майкл_*
|
29.10.2008, 22:12
|
Guest Forum
|
Цитата(hausmeister @ 29.10.2008, 22:01) [snapback]308874[/snapback] Тогда и выяснится, что скважины надо перебуривать, бойлеры менять, СО переделывать на дельту 7° или спрятать ТН за гипсокартоном и выключить на хрен. Это и есть проектирование. Освоено за 2 дня! Ты еще забыл: СО по расходу зажмут. Будет вылетать по высокому. И понаставят внутреннее управление трехходовыми, а при настройке тупо воткнут погодозависимость в максимальный график. 2hausmeister У тебя Виссмановсого контроллера нету? До коллекции.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx
Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-
Последние сообщения Форума
|