Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Тема закрытаОткрыть тему
> Ошибка 212 в чиллере Climaveneta
Алексей63
сообщение 5.12.2014, 12:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.10.2014
Пользователь №: 247406



Прошу знатоков помочь.
Подскажите, почему и какие датчики контролируют и дают сработку , что появляется такая ошибка 212 в чиллере Climaveneta focs-me (высокое давление в контуре 2)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 5.12.2014, 13:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2028
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Самый полный и правильный ответ: RTFM.
И второе - пожелание: не брались бы делать то, чего не знаете и не умеете. Хлопотно это (в смысле дорого).
Прежде чем браться за чиллер, необходимо изучить как он работает. Это далеко не сплит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDAVID
сообщение 5.12.2014, 20:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430



Страви немнога фриону, мож поможет. Надо манометр подключить и смотреть, стравливать по мере надобности. Должно помочь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 5.12.2014, 21:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2028
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Ты еще подсажи поменять на зимний.
Подсказать то можно и правильно подсказать. Только подсказка не добавит знаний получившему ее.

Зима и остановка по высокому. Зуб даю (любой на выбор biggrin.gif), что фреон тут ни при чем.
Ну, стравит фреон, понизит давление, перегреет компрессор, и что дальше? ohmy.gif

Сообщение отредактировал SSA - 5.12.2014, 21:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей63
сообщение 8.12.2014, 22:02
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.10.2014
Пользователь №: 247406



На контроллере W3000 в окне входа в меню входов/выходов, в отображении состояния цифровых входов,я заметил, что 14-ый по счету вход показывает нестабильное состояние контакта.Контакт то замкнут,то разомкнут, и все это меняется в течение 10 секунд примерно. Может так изменяться давление фреона в контуре, хотя сам чиллер выключен (не работает)?Завтра возьму с собой манометр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 8.12.2014, 22:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(Алексей63 @ 8.12.2014, 22:02) *
..Может так изменяться давление фреона в контуре, хотя сам чиллер выключен (не работает)?Завтра возьму с собой манометр.

Чилер на улице? "Огонь горит, ветер дует, дождь падает..." а чилер? что делает чилер? Чилер стоит и его колбасит.

Сообщение отредактировал v-david - 8.12.2014, 22:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 8.12.2014, 23:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Забейте хрен на чиллер. если он не работает до лета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 17:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных