> Danfoss Fc-51 ошибка 84, периодически отключается частотник
КотБатон
сообщение 20.12.2014, 0:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.12.2014
Пользователь №: 254764



Частотник Danfoss fc51 на кранбалке, периодически происходит отключение частотника - высвечивается ошибка 84. Перезагружаю частотник всё ок. Кто знает в чем подвох - HELP!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 20.12.2014, 16:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



http://www.danfos.info/content/files/doc_MG02B550.pdf
стр 15
ошибка 84 - отсутствует связь с панелью.... проверьте разъемы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 21.12.2014, 0:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



если панель с потенциометром, то последний, возможно, разваливается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КотБатон
сообщение 21.12.2014, 20:59
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.12.2014
Пользователь №: 254764



Проверил, разъём лсп обработал вд-шкой, потенциометр не трогал, теперь, вроде бы, норм. Возможно ли пропаять разъём? При пуске соседних двигателей мигает дисплей , может ли это как-то влиять на работу частотника (ошибки)? Спасибо всем за помощь! Ошибка 84 появляется исключительно из-за сбоя связи с лсп? Можноли отключить блокировку частотника при возникновении этой ошибки программированием ? Спасибо всем за помощь!

Сообщение отредактировал КотБатон - 21.12.2014, 21:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 21.12.2014, 22:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



ЧП может без дисплея работать, если оператору не надобно кнопки нажимать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КотБатон
сообщение 23.12.2014, 20:01
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.12.2014
Пользователь №: 254764



Изучил частотник - всё, как всегда, просто. Пропадал контакт в разъёме лсп. Спасибо за помощь. Тема закрыта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 9:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных