Полная версия этой страницы: 
Danfoss Fc-51 ошибка 84
  
 
  КотБатон
  20.12.2014, 0:36
  
 
  Частотник Danfoss fc51 на кранбалке, периодически происходит отключение частотника -  высвечивается ошибка 84. Перезагружаю частотник всё ок.  Кто знает в чем подвох - HELP!
 
 
 
  Сергей Валерьевич
  20.12.2014, 16:00
  
 
  http://www.danfos.info/content/files/doc_MG02B550.pdfстр 15
ошибка 84 - отсутствует связь с панелью.... проверьте разъемы...
 
 
 
 
 
  если панель с потенциометром, то последний, возможно, разваливается
 
 
 
  КотБатон
  21.12.2014, 20:59
  
 
  Проверил, разъём лсп обработал вд-шкой, потенциометр не трогал, теперь, вроде бы, норм. Возможно ли пропаять разъём?  При пуске соседних двигателей мигает дисплей , может ли это как-то влиять на работу частотника (ошибки)? Спасибо всем за помощь!  Ошибка 84 появляется исключительно из-за сбоя связи с лсп? Можноли отключить блокировку частотника при возникновении этой ошибки программированием ? Спасибо всем за помощь!
 
 
 
 
  ЧП может без дисплея работать, если оператору не надобно кнопки нажимать.
 
 
 
  КотБатон
  23.12.2014, 20:01
  
 
  Изучил частотник - всё, как всегда, просто. Пропадал контакт в разъёме лсп.    Спасибо за помощь.  Тема закрыта.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.