юрий1965
сообщение 10.1.2015, 14:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.1.2015
Пользователь №: 255891



Подскажите пожалуйста как запустить батарею отопления. Нет циркуляции. Система однотрубная. Стояк (метал.) Ду20-горячий. На батарею пошли металлопластик Ду15. Верх батареи горячий - низ холодный. Подача воды с верху. Воздух спускал через кран Маевского. Чем сильнее топят тем сильнее прогревается батарея но низ холодный Что делать? В прошлом году грела правда стояк был из металлопласта (поменял во время ремонта). Но после того как она выгнулась от горячей воды (в отопительный сезон) Уже летом вернул назад металлический стояк. В этом сезоне новая проблема -см. выше.
Прикрепленный файл  09012015239.jpg ( 1,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 48

Прикрепленный файл  09012015240.jpg ( 1,04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26

Прикрепленный файл  __________1.png ( 1,74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 57


Цитата(юрий1965 @ 10.1.2015, 15:31) *
Подскажите пожалуйста как запустить батарею отопления. Нет циркуляции. Система однотрубная. Стояк (метал.) Ду20-горячий. На батарею пошли металлопластик Ду15. Верх батареи горячий - низ холодный. Подача воды с верху. Воздух спускал через кран Маевского. Чем сильнее топят тем сильнее прогревается батарея но низ холодный Что делать? В прошлом году грела правда стояк был из металлопласта (поменял во время ремонта). Но после того как она выгнулась от горячей воды (в отопительный сезон) Уже летом вернул назад металлический стояк. В этом сезоне новая проблема -см. выше.
Прикрепленный файл  09012015239.jpg ( 1,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 48

Прикрепленный файл  09012015240.jpg ( 1,04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26

Прикрепленный файл  __________1.png ( 1,74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 57

Снимок под углом снимался отсюда ощющение заваленности батареи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GraNiNi
сообщение 10.1.2015, 18:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 28.10.2014
Пользователь №: 248987



Вода идет по пути наименьшего сопротивления - по стояку.
А что, ЗУ (байпаса) у радиатора никогда не было?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 10.1.2015, 18:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Опустите батарею, убрав эти порнографические "уточки". На подводке - подъем, при таком присоединении рушит затекание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
юрий1965
сообщение 10.1.2015, 22:13
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.1.2015
Пользователь №: 255891



байпаса не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 10.1.2015, 22:45
Сообщение #5


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(испытатель @ 10.1.2015, 18:35) *
Опустите батарею, убрав эти порнографические "уточки". На подводке - подъем, при таком присоединении рушит затекание.
Не получится просто опустить, порнографические уточки разной высоты, потому что межосевое у радиатора больше межосевого врезок в стояк. Верхнюю врезку надо уносить выше. Нижнюю можно оставить.
Или, что гораздо проще, поменять радиатор на другой, с меньшим межосевым.

Сообщение отредактировал HeatServ - 10.1.2015, 22:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 10.1.2015, 23:45
Сообщение #6





Guest Forum






(Возможно) очень старательно варили полипропилен на подводках
( точно) рабочее межосевое расстояние равно высоте от нижней врезки в радиатор до верхней врезки в стояк.
( точно) верхняя врезка радиатора находится выше вырезки в стояк
( точно) при несмещённом замыкающем участке без заужения, панельные радиаторы вообще не применяются
---------------
Сделано всё, чтобы радиатор не работал

Сообщение отредактировал ЁЖик - 10.1.2015, 23:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 10.1.2015, 23:51
Сообщение #7


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(ЁЖик @ 10.1.2015, 23:45) *
Сделано всё, чтобы радиатор не работал
Не, почему же, в режиме однотрубного (верхнего) присоединения он работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 10.1.2015, 23:54
Сообщение #8





Guest Forum






Вот именно такой и именно так подключенный к стояку?

Сообщение отредактировал ЁЖик - 10.1.2015, 23:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 10.1.2015, 23:56
Сообщение #9


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(ЁЖик @ 10.1.2015, 23:54) *
Вот в таком виде?
Ага. Если закрыть верхний вентиль, то будет работать немного лучше, но уже с нижним однотрубным подключением.

Сообщение отредактировал HeatServ - 10.1.2015, 23:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 11.1.2015, 0:01
Сообщение #10





Guest Forum






Если говоришь о подключениях низом, то профиль вертикальных каналов радиатора не позволяет подключать такие радиаторы низом. Хотя... иногда везёт. Но это до поры до времени.
( на фото видим не РСВ)
---------------
Но да. С прикрытым вентилем... может быть. Немного. Согласен

Сообщение отредактировал ЁЖик - 11.1.2015, 0:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
юрий1965
сообщение 11.1.2015, 0:28
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.1.2015
Пользователь №: 255891



межосевое растояние радиатора и врезок равны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 11.1.2015, 0:37
Сообщение #12





Guest Forum






Да. Равны.
А рабочая база, меньше любого из них
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
юрий1965
сообщение 11.1.2015, 0:49
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.1.2015
Пользователь №: 255891



из всего напечатанного здесь я понял что надо поменять уточки на обычные вентиля.чтобы батарея была в одной оси с врезками. этого достаточно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 11.1.2015, 0:53
Сообщение #14





Guest Forum






Неизвестно. Но условия затекания слегка улучшатся. Это если об утках.

Что касается вентилей, то местное сопротивление на угловых, меньше чем на прямых. Но не обращайте внимания на эту подробность. Разница там не великая.

Полумеры не дадут этому радиатору работать с максимальной отдачей.

Сообщение отредактировал ЁЖик - 11.1.2015, 1:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
юрий1965
сообщение 11.1.2015, 1:00
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.1.2015
Пользователь №: 255891



ради интереса прикрутил верхний вентиль. завтра посмотрим что получится.а вообще заметил когда топили слабо то низ(обратка)врезки был теплее от верха.и еще жековские сантехники предложили заглушить стояк между врезками.что скажите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 11.1.2015, 1:05
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(юрий1965 @ 11.1.2015, 2:00) *
ради интереса прикрутил верхний вентиль. завтра посмотрим что получится.а вообще заметил когда топили слабо то низ(обратка)врезки был теплее от верха.и еще жековские сантехники предложили заглушить стояк между врезками.что скажите?

Они предложили, они пусть и глушат. А потом пусть ОНИ с соседями разбираются.
Поменяйте радиатор на секционный и выровняйте врезки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
юрий1965
сообщение 11.1.2015, 1:08
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.1.2015
Пользователь №: 255891



как понимать-проток улучшется а сопротивление увеличится?.парадокс.но прошлой зимой батарея грела без проблем только стояк был пластик-что случайность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 11.1.2015, 1:11
Сообщение #18





Guest Forum






Не знаю, что было в прошлом году.
Вижу фото. Если по фото, то обвязка радиатора не рабочая.

Парадокса нет. Просто искажённо процитировали

Сообщение отредактировал ЁЖик - 11.1.2015, 1:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
юрий1965
сообщение 11.1.2015, 1:19
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.1.2015
Пользователь №: 255891



на мой вопрос о правильности врезки.они ответили какое тебе дело до соседей.у секционных батарей какие то существенные различия с панельными?

разве проток улучшается неза счет уменьшения сопротивления .в данном случае.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 11.1.2015, 1:20
Сообщение #20





Guest Forum






У Вас, может быть, по мнению жэковских, до соседей и нет никакого дела. Зато у соседей могут появиться вопросы к Вам. И ссылки на жэковских уже не помогут, потому как изменена конструкция стояка.

Разница между панельными и секционными есть.

Вспомните начальную конструкцию. ЧТО было и КАК было. Может там вообще был конвектор и не было никакой перемычки

Сообщение отредактировал ЁЖик - 11.1.2015, 1:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 11.1.2015, 1:26
Сообщение #21


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(юрий1965 @ 11.1.2015, 1:08) *
как понимать-проток улучшется а сопротивление увеличится?.парадокс.но прошлой зимой батарея грела без проблем только стояк был пластик-что случайность?
Были условия другие, вот и работало. Верхняя подводка сделана косячно, чтобы вода текла через радиатор нужно чтобы его сопротивление было сравнимо с участком трубы между врезками. Потери между врезками при расчётном расходе через стояк практически нулевые, а данное подключение оно не то что совсем нерабочее, просто рабочее для других условий, не для этих.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
юрий1965
сообщение 11.1.2015, 1:29
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.1.2015
Пользователь №: 255891



изначально стояла чугунная батарея.металлический стояк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 11.1.2015, 1:30
Сообщение #23


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(юрий1965 @ 11.1.2015, 1:29) *
изначально стояла чугунная батарея.металлический стояк.
Потери в чугуняке гораздо ниже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 11.1.2015, 1:32
Сообщение #24





Guest Forum






Ну вот всё и выяснили.

Сообщение отредактировал ЁЖик - 11.1.2015, 1:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
юрий1965
сообщение 11.1.2015, 1:42
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.1.2015
Пользователь №: 255891



в зале стоит стояк ду15 врезка тоже ду15 чугунная батарея на 13 секций подача по моему снизу. на нижней врезке стоит 3 х ходовой кран.и все греет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 11.1.2015, 1:44
Сообщение #26





Guest Forum






Ну так чего ещё желать? Повторения успеха, если только smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 11.1.2015, 1:45
Сообщение #27


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44724
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Юрий - Вам шашечки нужны или доехать - в смысле поспорить или горячий радиатор? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
юрий1965
сообщение 11.1.2015, 1:56
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.1.2015
Пользователь №: 255891



так что все дело в конструктивных особенностях чугунной и панельной батареях?в разности их сопротивлений?у чугунной она меньше?ставить назад чугуняку или как уже посоветовали секционную?

нет спорить ни скем не хочу.

всем спасибо за участие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 11.1.2015, 2:03
Сообщение #29





Guest Forum






Чугуняка, она тоже секционная. Лучше конечно чугуняку. Ну в крайнем случае биметалл, если вот так вот сильно захотелось.

Только ни в коем случае не менять конструкцию стояка. Был 25, значит 25. Трёхходовик можете не ставить. Всё одно, они никогда толком не работали. Все эти КРТП и ТД и ТП.. они в теплотехнике так тока... чтоп покозырять в академических спорах... Но стояк не заужайте ни в коем случае.

Сообщение отредактировал ЁЖик - 11.1.2015, 2:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 11.1.2015, 10:48
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Вот так понятней?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 21,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 11:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных