	 |  Глубинный погружной насос + частотный преобразователь. Фильтр электродвигателя. |  |  |  
	
		|  | 
				  13.1.2015, 11:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 60
 Регистрация: 25.7.2013
 Пользователь №: 200104
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте. Частотный преобразователь принято считать панацеей от всех бед, с которыми связана эксплуатация электродвигателей с трудным доступом. Но все больше слышу о негативном влиянии частотных преобразователей на скважинные насосы. В первую очередь изза возникновения гармонических искажений на участке между ЧП и электродвигателем в связи с слишком большой длинной кабеля и расположением этого кабеля в обсадной трубе, что создает "распределенную" емкость. Слышал мнения что это все приводит даже к механическому разрушению труб и обсадной трубы скважины изза ускоренной коррозии... И чтобы этого всего избежать необходимо в обязательном порядке применять фильтра, который ставится Возле ЧП в цепь электродвигателя. Так ли это?
 Вопрос возник потому что применение ЧП на скважинных насосах привело к частому выходу из строя электродвигателей. И если дело в фильтрах, то нужны четкие аргументы в их надобности.
 Заранее спасибо за ответы.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.1.2015, 11:38 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1975
 Регистрация: 3.10.2008
 Из: Украина
 Пользователь №: 23441
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Suvuy @ 13.1.2015, 10:16)  . И чтобы этого всего избежать необходимо в обязательном порядке применять фильтра, который ставится Возле ЧП в цепь электродвигателя. Так ли это?Вопрос возник потому что применение ЧП на скважинных насосах привело к частому выходу из строя электродвигателей. И если дело в фильтрах, то нужны четкие аргументы в их надобности.
 Заранее спасибо за ответы.
 Да, применять на выходе из ЧП для вашего случая фильтр, (синусоидальный)обязательно. При обычном подключении на выходе из ЧП присутствуют выбросы высокого напряжения. Больше чем уверен что у Вас насосы умерли от пробоя изоляции. У нас тоже один насос (погружной) умер. После того как поставили фильтр уже года три никаких проблем. Про разрушение труб и другие неприятности не видел и не слышал.... Кстати кабель от ЧП к насосу должен быть экранированный, а то действительно от наводок могут метталические детали сильнее окислятся. ПС Фильтр не дешевый (сравним по цене с ЧП) и размерчиками почти такой же. ПСС  ЧП Данфос, погружной насос в озере.
				Сообщение отредактировал yozik - 13.1.2015, 11:39 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.1.2015, 17:32 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 45
 Регистрация: 6.8.2009
 Пользователь №: 36985
 
 
 
  
 | 
				О какой глубине, а точнее - длине кабеля от ПЧ до двигателя идет речь?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.1.2015, 17:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1975
 Регистрация: 3.10.2008
 Из: Украина
 Пользователь №: 23441
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Motion @ 13.1.2015, 16:32)  О какой глубине, а точнее - длине кабеля от ПЧ до двигателя идет речь? Длинна особо роли не играет, у погружных насосов меньше сопротивление изоляции на пробой. Или по другому, выше вероятность пробоя эл. двигателя погружного насоса чем обычного.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.1.2015, 19:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 60
 Регистрация: 25.7.2013
 Пользователь №: 200104
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Motion @ 13.1.2015, 16:32)  О какой глубине, а точнее - длине кабеля от ПЧ до двигателя идет речь? 30м от ЧП до скважыны и 200 м в глубь. 30кВт двигатель. Частотник АББ S550 Интересуют ссылки на техническую литературу с аргументами в необходимость установки флиьтров..  Спасибо за ответы.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.1.2015, 9:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 220
 Регистрация: 7.7.2010
 Из: Орел
 Пользователь №: 63922
 
 
 
  
 | 
				Длина кабеля не влияет? Еще как влияет. И из-за длинного кабеля как раз "выше вероятность пробоя эл. двигателя погружного насоса" - чем длиннее кабель, тем больше пиковые перенапряжения на двигателе и тем больше емкостные токи утечки.Из-за перенапряжений постепенно гробится изоляция двигателя, из-за токов утечки повышается вероятность ложных отключений по аварии токовой перегрузки.
 У каждого производителя ПЧ есть свои рекомендации по допустимой максимальной длине кабеля для прямого подключения двигателя (эта длина зависит от метода формирования выходного напряжения и наличия экрана на кабеле). Например, так:
 =================================
 Дроссель двигателя должен быть установлен при длине кабеля подключения двигателя:
 - от 100 до 300 метров для неэкранированного кабеля;
 - от 50 до 200 метров для экранированного кабеля
 
 Выходной синусный фильтр должен быть установлен:
 - при длине кабеля подключения двигателя более 300 метров для неэкранированного кабеля;
 - при длине кабеля подключения двигателя более 200 метров для экранированного кабеля;
 =================================
 
 Приведенные цифры - средние. У кого-то больше допустимая длина, у кого-то меньше.
 Отсутствие экрана на кабеле никак не влияет на окисление и разрушение обсадных труб.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.1.2015, 11:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1975
 Регистрация: 3.10.2008
 Из: Украина
 Пользователь №: 23441
 
 
 
  
 | 
				Цитата(BorisZV @ 14.1.2015, 8:15)  Отсутствие экрана на кабеле никак не влияет на окисление и разрушение обсадных труб. :-) Смешно У Вас НЕэкранированный кабель от ЧП до двигателя ничего не излучает? И лампочки в шкафах не подсвечиваются ни у кого ниразу? обсадная труба (металическая) заземлена на нее все помех от неэкранированного кабеля и стекают. Из-за наведенных токов она как раз и быстрее корродирует (не мгновенно, но труба сгниет быстрее)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.1.2015, 11:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1975
 Регистрация: 3.10.2008
 Из: Украина
 Пользователь №: 23441
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Suvuy @ 13.1.2015, 10:16)  Вопрос возник потому что применение ЧП на скважинных насосах привело к частому выходу из строя электродвигателей. 
 30м от ЧП до скважыны и 200 м в глубь. 30кВт двигатель. Частотник АББ S550
 :-)  Вопрос, сколько надо спалить насосов, перед тем как прочесть инструкцию по эксплуатации?http://www05.abb.com/global/scot/scot201.n..._01_UM_H_A4.pdf Инструкция по эксплуатации на английском (может Вы найдете на русском) Читать с конца стр 289 начиная от фразы  Motor cable lengths (Длинна кабеля до мотора) и до начала 291 страницы Подойдет инструкция по эксплуатации вашего ЧП в качестве Цитата(Suvuy @ 13.1.2015, 18:22)  ссылки на техническую литературу с аргументами в необходимость установки флиьтров.. |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.1.2015, 11:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3714
 Регистрация: 6.9.2007
 Пользователь №: 11117
 
 
 
  
 | 
				Цитата(yozik @ 14.1.2015, 11:10)  :-)Смешно
 У Вас НЕэкранированный кабель от ЧП до двигателя ничего не излучает?
 И лампочки в шкафах не подсвечиваются ни у кого ниразу?
 обсадная труба (металическая) заземлена на нее все помех от неэкранированного кабеля и стекают.
 Из-за наведенных токов она как раз и быстрее корродирует (не мгновенно, но труба сгниет быстрее)
 Не смешно! Вы не понимаете сущности, причин и условий протекания электрохимической коррозии! Электрохимическая коррозия на переменном токе (а токи утечек - это переменные токи!!!) не протекает.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.1.2015, 11:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1975
 Регистрация: 3.10.2008
 Из: Украина
 Пользователь №: 23441
 
 
 
  
 | 
				Цитата(BorisZV @ 14.1.2015, 8:15)  Длина кабеля не влияет? Еще как влияет. И из-за длинного кабеля как раз "выше вероятность пробоя эл. двигателя погружного насоса" - чем длиннее кабель, тем больше пиковые перенапряжения на двигателе и тем больше емкостные токи утечки.Из-за перенапряжений постепенно гробится изоляция двигателя, из-за токов утечки повышается вероятность ложных отключений по аварии токовой перегрузки.
 Вы меня неправильно поняли. Насос погружной, ему и так плохо уже тем что он изначально в "агресивной" среде. Если кабель длинный то понятно что надо фильтра ставить. Но если кабель и короткий, то для погружных тоже надо ставить фильтр, что бы не сгорал. Цитата(По самые по... @ 14.1.2015, 10:43)  Не смешно! Вы не понимаете сущности, причин и условий протекания электрохимической коррозии! Электрохимическая коррозия на переменном токе (а токи утечек - это переменные токи!!!) не протекает. Учебник химииhttp://chem21.info/page/119088213219170242...41083142057171/ говорит о том, что протекает.... Но не так явно, как при постоянном. Отсюда вывод, под воздействием переменного тока короззия произойдет быстрее чем без него. На сколько быстрее это уже другой вопрос...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.1.2015, 11:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 380
 Регистрация: 14.11.2014
 Пользователь №: 250873
 
 
 
  
 |  |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.1.2015, 12:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3714
 Регистрация: 6.9.2007
 Пользователь №: 11117
 
 
 
  
 | 
				Цитата(yozik @ 14.1.2015, 11:55)  ... ... Учебник химииhttp://chem21.info/page/119088213219170242...41083142057171/ говорит о том, что протекает.... Но не так явно, как при постоянном. Отсюда вывод, под воздействием переменного тока короззия произойдет быстрее чем без него.На сколько быстрее это уже другой вопрос...А вот это и является главным! Ибо отрывов ионов ( Me ---> (Me+) + (e-) ) практически не наблюдается.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.1.2015, 12:09 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1034
 Регистрация: 25.5.2009
 Из: Запорожье
 Пользователь №: 33943
 
 
 
  
 | 
				Документы, регламентирующие установку фильтов для погружных насосов нужно искать не у производителей ПЧ, а у производителей этих погружных насосов.
 Черным по белому видел:  "необходима установка синусного фильтра на выходе ПЧ".   Прошу заметить, не дросселя, а синусного фильтра.
 
 Что касается коррозии трубы.  Ну так можно ж экранированный кабель проложить, тогда все ВЧ утечки возьмет на себя экран.
 
 Сообщение отредактировал poludenny - 14.1.2015, 12:09
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.1.2015, 12:18 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3714
 Регистрация: 6.9.2007
 Пользователь №: 11117
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Suvuy @ 13.1.2015, 11:16)  ... ...Вопрос возник потому что применение ЧП на скважинных насосах привело к частому выходу из строя электродвигателей. И если дело в фильтрах, то нужны четкие аргументы в их надобности.
 Заранее спасибо за ответы.
 Если изоляция применяемых насосов не выдерживает, то можно попробовать использовать фильтры dU/dt, они примерно в два раза дешевле синус-фильтров. Фильтры, снижая крутизну фронтов импульсного напряжения, снижают выбросы до приемлимого уровня. Рассеивание энергии на фильтре приводит к его нагреву! Для снижения нагрева потребуется снижение частоты переключений. Поскольку вы используете АВВ привод, то я не знаю, можно ли его использовать при постоянной частоте (в режиме ШИМ).
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.1.2015, 12:38 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 380
 Регистрация: 14.11.2014
 Пользователь №: 250873
 
 
 
  
 | 
				Цитата(poludenny @ 14.1.2015, 12:09)  Документы, регламентирующие установку фильтов для погружных насосов нужно искать не у производителей ПЧ, а у производителей этих погружных насосов.
 Черным по белому видел:  "необходима установка синусного фильтра на выходе ПЧ".   Прошу заметить, не дросселя, а синусного фильтра.
 
 Что касается коррозии трубы.  Ну так можно ж экранированный кабель проложить, тогда все ВЧ утечки возьмет на себя экран.
 Можно и у производителя насосов пошукать эту информацию, но так же можно и у производителей ПЧ (в данном случае такая информация есть). Для чего ищется информация производителя оборудования ? - чтоб обосновать траты на доп оборудование для нормальной эксплуатации, потому тут с любого конца (двиг/ПЧ) инфа о необходимости применения фильтра идёт в плюс. Написано производителем что надо - значит надо, а иначе никто гарантий не даёт, что будет работать нормально. +глянул руководство на частотник - там указано, что длина указана без учёта рекомендаций производителя двигателей, т.е "уточните у производителя двигателя допустима ли такая длинна присоединительного кабеля". Так что нужно смотреть и у производителя ПЧ и у производителя насоса. В данном случае производители крупные и можно официальный ответ получить от Данфоса и АББ, если руководство не будет денег давать. Цитата(По самые по... @ 14.1.2015, 12:18)  Если изоляция применяемых насосов не выдерживает, то можно попробовать использовать фильтры dU/dt, они примерно в два раза дешевле синус-фильтров. Фильтры, снижая крутизну фронтов импульсного напряжения, снижают выбросы до приемлимого уровня. Рассеивание энергии на фильтре приводит к его нагреву! Для снижения нагрева потребуется снижение частоты переключений. Поскольку вы используете АВВ привод, то я не знаю, можно ли его использовать при постоянной частоте (в режиме ШИМ). АББ пишет как раз про применение фильтров du/dt чтоб увеличить длинну.  Но лучше ещё у производителя насоса поглядеть чего пишут.
				Сообщение отредактировал G_Ivan - 14.1.2015, 12:37 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.1.2015, 12:53 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3714
 Регистрация: 6.9.2007
 Пользователь №: 11117
 
 
 
  
 | 
				Цитата(G_Ivan @ 14.1.2015, 12:38)  ... ...АББ пишет как раз про применение фильтров du/dt чтоб увеличить длинну.
 ... ...
 Я имел ввиду использование ABB в режиме DTC, когда частота переключений ключей непостоянна.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.1.2015, 13:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1975
 Регистрация: 3.10.2008
 Из: Украина
 Пользователь №: 23441
 
 
 
  
 | 
				Цитата(G_Ivan @ 14.1.2015, 11:38)  В данном случае производители крупные и можно официальный ответ получить от Данфоса и АББ, если руководство не будет денег давать. Это больше похоже на претензии заказчика к монтажной организации 1.Оборудование уже стоит,  2.насос уже горел несколько раз 3. монтажной организации ссылка на нормативку не нужна, т.к. нужно спасать  деньги (сколько еще можно менять насосы) 4. А вот заказчику уже стремно, гарантия заканчивается а насосы ломаются :-( И вот заказчику как раз и нужна ссылка на нормативку для претензий к монтажникам Это так мое мнение о ситуации.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.1.2015, 13:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 380
 Регистрация: 14.11.2014
 Пользователь №: 250873
 
 
 
  
 | 
				Ув. Suvuy дайте полное обозначение используемых насосов и ПЧ, чтоб можно было конкретно сказать.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.1.2015, 15:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1711
 Регистрация: 26.12.2011
 Из: Новосибирск
 Пользователь №: 134454
 
 
 
  
 | 
				Цитата(G_Ivan @ 14.1.2015, 17:08)  Ув. Suvuy дайте полное обозначение используемых насосов и ПЧ, чтоб можно было конкретно сказать. Того что сказано уже достаточно, чтобы однозначно сказать, что выходной дроссель нужен. А вот для ссылки на конкретную бумажку надо смотреть конкретные рекомендации на конкретное оборудование...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.1.2015, 15:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 380
 Регистрация: 14.11.2014
 Пользователь №: 250873
 
 
 
  
 | 
				Цитата(SVKan @ 14.1.2015, 15:01)  Того что сказано уже достаточно, чтобы однозначно сказать, что выходной дроссель нужен.А вот для ссылки на конкретную бумажку надо смотреть конкретные рекомендации на конкретное оборудование...
 Да то что фильтр нужен тут никто и не спорит.  В руководстве по ПЧ указано, что для базового исполнения по данной мощности (30 кВт) допустимая длинна присоединения эл.двигателя без фильтра 150 м, с du/dt фильтром 300 м, по факту 280 м. Что по насосу - не известно, возможно требования ещё жестче.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.1.2015, 15:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 60
 Регистрация: 25.7.2013
 Пользователь №: 200104
 
 
 
  
 | 
				Сейчас только привезли новый насос.. можно жечь дальше. Но фильтр будем ставить в любом случае. доводы более чем убедительны. Сейчас пойду на обьект, перепишу данные с насоса. Вроде Брянский...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.1.2015, 16:32 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 162
 Регистрация: 20.9.2010
 Пользователь №: 72825
 
 
 
  
 | 
				Рекомендации по применению ЧП из каталогов изготовителей погружных насосов (SP, ЭЦВ). 
	Прикрепленные файлы
	
		 CUE.png  ( 127,32 килобайт )
Кол-во скачиваний: 102  __________.gif  ( 657,99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 153   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.1.2015, 19:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 60
 Регистрация: 25.7.2013
 Пользователь №: 200104
 
 
 
  
 | 
				=новый насос ЭЦВ-8-25-230. 22 кВт. Спасибо всем. В любом случае фильтра ставим. И проще всего обратится к производителю ЧП для подбора фильтра. Главное что у нас согласились с тем что нужны фильтра. И тема помогла.
 
 Сообщение отредактировал Suvuy - 14.1.2015, 19:36
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.1.2015, 16:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 452
 Регистрация: 27.2.2005
 Пользователь №: 493
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Suvuy @ 14.1.2015, 19:35)  =новый насос ЭЦВ-8-25-230. 22 кВт. Спасибо всем. В любом случае фильтра ставим. И проще всего обратится к производителю ЧП для подбора фильтра. Главное что у нас согласились с тем что нужны фильтра. И тема помогла.
 Почитайте тут на форуме про ваш насос. Много нового узнаете. Мин частота его работы 40 гц, а то *пятку8 сотрете...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.1.2015, 16:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 380
 Регистрация: 14.11.2014
 Пользователь №: 250873
 
 
 
  
 | 
				http://www.hms-livgidromash.ru/upload/iblo...7589a0ebd86.pdfПроизводитель насоса вообще однозначно пишет про фильтр :2.9.5 Частотный преобразователь в зависимости от его типа может стать причиной воздействия на электродвигатель пиковых значений на-
 пряжения, способных вызвать его повреждения. Для устранения этого
 явления между частотным преобразователем и электродвигателем ус-
 танавливают фильтры (резистивно-ёмкостный, du/dt, и др.).
 И пункты касательно минимально допустимого расхода не забудьте учесть : 2.1.4, 2.9.3, 2.9.4
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.10.2015, 18:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 12
 Регистрация: 30.10.2015
 Пользователь №: 281687
 
 
 
  
 | 
				Вот задумался. ПЧ INNOVERT ISD, двигатель эцв 6-10-140 6,3кВт, длинна кабеля не известна, новый, два месяца назад поставили. Подключил этот частотник, день поработал и сгорел двигатель. На двух скважинах стоят такие же насосы ПЧ VFD. На одной скважине (она пока новая, ей 1.5 года) пока нормально, на второй обязательно раз в год меняют насос, причем двигатель работает, но не качает. Когда его достают, сам насос как решето и так 3 года. Уж не знаю почему вода виной или ПЧ. Ну а на третьей скважине я уже написал выше. Чет нет желания INNOVERT ставить.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.10.2015, 8:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 752
 Регистрация: 6.3.2014
 Пользователь №: 226003
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ysn967 @ 30.10.2015, 18:04)  На одной скважине (она пока новая, ей 1.5 года) пока нормально, на второй обязательно раз в год меняют насос, причем двигатель работает, но не качает. Когда его достают, сам насос как решето и так 3 года. Уж не знаю почему вода виной или ПЧ. Знакомы ли Вы с термином "кавитация"? Если нет, то вкратце:    Физически это явление объясняется тем, что в жидкости всегда присутствует какое-то количество растворенного газа. При движении жидкости в ней могут возникать зоны разрежения. В результате выделяются пузыри. Попадая с потоком в зону более высоких давлений, пузыри схлопываются, выделяя энергию, которая разрушает поверхность рабочих колес, улиток и т.д. ВЗЯТО ОТСЮДА Скорее всего у вас недостаточное поступление воды во всасывающую горловину насоса, отсюда разряжение и кавитация ("закаипание", пузырение и пр. названия). Попросту говоря ваш насос делает газировку там , внизу, а вам достаются крохи от его производительности. И ПЧ здесь ни причём.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.10.2015, 17:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 12
 Регистрация: 30.10.2015
 Пользователь №: 281687
 
 
 
  
 | 
				[quote name='mr_Frodo64' date='31.10.2015, 8:40' post='1160638']Знакомы ли Вы с термином "кавитация"?
 
 Склоняюсь к этой самой, "кавитации". Много лет назад, времена СССР,  они как то не смогли вытащить насос. Его оборвало. Да так и остался он там, на дне покоится.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.11.2015, 10:25 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				Цитата(По самые по... @ 14.1.2015, 14:43)  Не смешно! Вы не понимаете сущности, причин и условий протекания электрохимической коррозии! Электрохимическая коррозия на переменном токе (а токи утечек - это переменные токи!!!) не протекает. да ладно? расскажите это контактам в парах медь-люминий, а то они бедные не знают и горят синим пламенем    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |