> Проблемы с запуском котла ДКВР 10/13, Паровой котел оснащен горелкой CIB UNIGAS- N525F..VS
Vasyaaaaaa
сообщение 14.1.2015, 12:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.1.2015
Пользователь №: 256234



Дорогие друзья!!! Столкнулся с проблемой запуска котла, Котел ДКВР 10.13 с микропроцессорным управлением контроллер АГАВА 6432.20, после вентиляции котла, контроллер автоматически проводит подготовку к розжигу котла, проверяет все исполнительные механизмы, на открывание шиберов, герметичности клапанов и т.д., после подготовки к розжигу должно произойти воспламенение горелки но оно не происходит, на табло контроллера агава 6432.20 выпадает сообщение об АВАРИИ ГОРЕЛКИ, первопричиной аварии является отсутствие наличия пламени, произвели вскрытие горелки с заменой контрольных электродов и проводов контроля пламени проблема не ушла. Если кто то сталкивался с этой проблемой прошу помочь, заранее Спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 14.1.2015, 13:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Vasyaaaaaa @ 14.1.2015, 12:59) *
Дорогие друзья!!! Столкнулся с проблемой запуска котла, Котел ДКВР 10.13 с микропроцессорным управлением контроллер АГАВА 6432.20, после вентиляции котла, контроллер автоматически проводит подготовку к розжигу котла, проверяет все исполнительные механизмы, на открывание шиберов, герметичности клапанов и т.д., после подготовки к розжигу должно произойти воспламенение горелки но оно не происходит, на табло контроллера агава 6432.20 выпадает сообщение об АВАРИИ ГОРЕЛКИ, первопричиной аварии является отсутствие наличия пламени, произвели вскрытие горелки с заменой контрольных электродов и проводов контроля пламени проблема не ушла. Если кто то сталкивался с этой проблемой прошу помочь, заранее Спасибо!!!

Контрольные электроды это хорошо, а запальные электроды (высоковольтная искра). Может быть она бъёт на корпус (задержка на запальник всего 3-5 с).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasyaaaaaa
сообщение 14.1.2015, 14:13
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.1.2015
Пользователь №: 256234



Запальные электроды работают исправно, на всех 4-х головах искра есть!!!

может нарушили положение головы горелки и газовую смесь задувает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 14.1.2015, 15:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Vasyaaaaaa @ 14.1.2015, 14:13) *
Запальные электроды работают исправно, на всех 4-х головах искра есть!!!

может нарушили положение головы горелки и газовую смесь задувает?

Подача воздуха при розжиге должна быть МИНИМАЛЬНОЙ.
Кстати, контроль герметичности клапанов ЕСТЬ?

Цитата(Лыткин @ 14.1.2015, 15:26) *
Подача воздуха при розжиге должна быть МИНИМАЛЬНОЙ.
Кстати, контроль герметичности клапанов ЕСТЬ?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________R91__92__83__512__515__520__525a.pdf ( 2,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 69
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baxel
сообщение 14.1.2015, 16:46
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.10.2013
Пользователь №: 210649



Возможно это происходит по причине отрыва пламени. Как я понял, горелка наддувная? Дымосос при этом не используется. После ПНР все работало?

Сообщение отредактировал baxel - 14.1.2015, 16:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasyaaaaaa
сообщение 14.1.2015, 18:42
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.1.2015
Пользователь №: 256234



контроль герметичности есть, горелка наддувная дымосос используется т.к. им а точнее его шибером регулируется разряжение в топке

в регулировку подачи газ воздух вообще не лезли, как после пуска наладки было так и осталось, единственное это голову снимали при замене контрольных электродов

Когда монтировали котел наладчики столкнулись с некоторими трудностями но объяснять не стали (не до нас было) в общем отладили и пол года он норм работал, после чего периодически после плановой остановки котла стали возникать трудности с его запуском "Авария горелки"=> "отсутствие наличия пламени", в крайний раз котел отсекло после перехода с малого горения на автоматический решим набора мощности, после чего вообще запустить не можем, еще раз повторюсь, что после аварии проводили замену контрольных электродов и проводов! не помогло
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sstt
сообщение 14.1.2015, 19:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 30.12.2013
Пользователь №: 218543



Посморите ту часть топки котла, вокруг горелки, на ДЕ 10 - 14 была проблема с вибрацией котла, причём исключительно под нагрузкой от 70 и выше процентов от полной мощности, после вскрытия оказалось что часть кладки вокруг горелки рассыпалась. После реставрации, все заработало как швейцарские часы. Точно по поводу этих новых систем автоматики сказать не могу на кристале скорей всего неполадка была бы в приборе Ф34

Сообщение отредактировал sstt - 14.1.2015, 19:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 15.1.2015, 8:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(sstt @ 14.1.2015, 19:03) *
Посморите ту часть топки котла, вокруг горелки, на ДЕ 10 - 14 была проблема с вибрацией котла, причём исключительно под нагрузкой от 70 и выше процентов от полной мощности, после вскрытия оказалось что часть кладки вокруг горелки рассыпалась. После реставрации, все заработало как швейцарские часы. Точно по поводу этих новых систем автоматики сказать не могу на кристале скорей всего неполадка была бы в приборе Ф34

Кладка вокруг горелки называется "АМБРАЗУРОЙ".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 15.1.2015, 9:21
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Блок контроля пламени, что из себя представляет и где находится?
Есть вероятность того, что "АГАВА" не "видит" этот блок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vaka66
сообщение 17.1.2015, 12:31
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 249
Регистрация: 14.2.2009
Пользователь №: 29168



Блок Агава до розжига горелки вообше в его программу не должен вмешиваться. Всё делает контроллер горелки, например LFL 1.333. Если не происходит розжиг, то контроллер горелки выдаёт аварию, а блок Агава её просто дублирует. Тут Киповец нужен, приверить на отключенной горелки туже искру, и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baxel
сообщение 19.1.2015, 21:31
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.10.2013
Пользователь №: 210649



Да, согласен с vaka66 розжигом управляет контроллер горелки и опытный КИПовец знает как должны быть установлены электроды контроля пламени.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 19.1.2015, 22:58
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(baxel @ 19.1.2015, 21:31) *
Да, согласен с vaka66 розжигом управляет контроллер горелки и опытный КИПовец знает как должны быть установлены электроды контроля пламени.

И много электродов контроля пламени??? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vaka66
сообщение 16.2.2015, 13:25
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 249
Регистрация: 14.2.2009
Пользователь №: 29168



Если горелка драга 4-х головая, то 4 электрода будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 16.2.2015, 14:07
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Запальники на горелке есть или сразу розжиг основной горелки происходит? При наладке розжига запальников обычно ставят дроссель (шайбу с отверстием, обычно после крана или перед непосредственно запальником) на газовую линию запальника. У нас на ДКВР стояли шайбы с отверстием 2-3 мм. Может при снятии горелки уронили и ногой задвинули... такую мелочь потом трудно найти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 16.2.2015, 15:31
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(KYV86 @ 16.2.2015, 14:07) *
Запальники на горелке есть или сразу розжиг основной горелки происходит? При наладке розжига запальников обычно ставят дроссель (шайбу с отверстием, обычно после крана или перед непосредственно запальником) на газовую линию запальника. У нас на ДКВР стояли шайбы с отверстием 2-3 мм. Может при снятии горелки уронили и ногой задвинули... такую мелочь потом трудно найти.

Наладчики нужны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fanplast
сообщение 9.3.2015, 9:44
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 9.3.2015
Пользователь №: 261594



Одна из возможных причин - отсутствие пламени запальника (как вариант сдувает пламя, уменьшить
количество
газа на запальник). Есть ли сигнализация отсутствия пламени запальника? Есть ли возможность наблюдать за процессом розжига, контролировать визуально?

Сообщение отредактировал fanplast - 9.3.2015, 9:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fanplast
сообщение 9.3.2015, 10:17
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 9.3.2015
Пользователь №: 261594



Закрыть шибер по воздуху на горелку, возможно арматура не настроена как по воздуху, так и по газу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 9.3.2015, 10:50
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Там косяк по входу LMV, у нас та же фигня на одной из двух горелок …
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Figa
сообщение 24.4.2015, 23:36
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 8.12.2006
Пользователь №: 5100



С такой же бедой столкнулся на горелке R515A.VS( с LMV2x/3x) на фазе 44 зажигание есть на всех 4-х головах, блоки контроля пламени IFW15 T (3 шт. ) показывают что пламя есть, а вот менеджер LMV по 4-му электроду не видит. Пробовал все варианты что есть: провода электродов ионизации местами менял, новые ставил, сами электроды менял и много еще, даже менеджер поменял.
mellow.gif не помогло

У Вас ПЧ стоит на вентиляторе горелки? попробуйте без него, может наводка есть в Вашем случае. в горелках с 2013 года выпуска 4-ый электрод, который идет в менеджер горения проходит через реле максимального давления газа, его исключали?

P.S.: свою проблему всё еще не решил



Цитата(den.mgn @ 9.3.2015, 10:50) *
Там косяк по входу LMV, у нас та же фигня на одной из двух горелок …


Как Вы поступили? Решили свою проблему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 2:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных