1joy
сообщение 22.1.2015, 10:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 20.4.2011
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 104556



Доброго времени суток.
Есть вопрос:
Имеем вытяжную систему от местного отсоса - зонт над разделочным столом, над самим зонтом стоит дроссель. Необходимо выполнить настройку системы на определенные параметры расхода воздуха. Засада состоит в том, что просят выполнить регулирование ДО установки зонта.
Теперь сам вопрос: изменится ли расход воздуха на зонте после его установки, если отрегулировать расход в отсутствие самого зонта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 22.1.2015, 12:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Какой тип МО?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1joy
сообщение 22.1.2015, 12:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 20.4.2011
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 104556



Вытяжной зонт, как пристенный, так и островной.
Смысл вопроса в том, чтобы понять, если ли разница в настройке дросселя до установки зонта и после, чтобы достичь требуемого расхода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.1.2015, 12:59
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



"Вытяжной зонт" или "вентилируемое укрытие с фильтрами"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1joy
сообщение 22.1.2015, 13:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 20.4.2011
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 104556



Именно зонт. Такие, как стоят в кухнях кафе или столовых.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 22.1.2015, 14:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Изменится 100%
Ставьте дроссель на проектное сопротивление. Я надеюсь, Вы его считали...
Потом на этапе исполнительной документации - откорректируете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 22.1.2015, 14:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



С имитировать сопротивление лабиринтных жироуловителей можно попытаться - но это скорее будет очень приблизительно.
Вы вполне можете провести индивидуальное испытание систем, чтобы выявить возможные дефекты, чтобы не округлять глаза в "последний момент".
Так бы поступил.

Цитата(Vik @ 22.1.2015, 15:04) *
Я надеюсь, Вы его считали...


Надежда умирает последней. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 22.1.2015, 14:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



надежда - полная фигня.
Именно поэтому она не вылетела из ящика Пандоры. Там и осталась.
Читайте первоисточники.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1joy
сообщение 22.1.2015, 14:35
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 20.4.2011
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 104556



Спасибо за ответ. Именно так я и думал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.1.2015, 16:56
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



И автору - на фото НЕ ЗОНТ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1joy
сообщение 22.1.2015, 17:15
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 20.4.2011
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 104556



Цитата(Skaramush @ 22.1.2015, 16:56) *
И автору - на фото НЕ ЗОНТ.


Если не зонт - то что это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.1.2015, 18:27
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вот именно. Поинтересуйтесь, что это. И что такое зонт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1joy
сообщение 23.1.2015, 9:28
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 20.4.2011
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 104556



Гост 22270-76 говорит следующее:
64б. Вытяжной зонт -
Отсос, установленный непосредственно над источником вредных веществ, плотность которых меньше плотности воздуха.
Чем устройство на изображении по назначению отличается от трактовки ГОСТа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.1.2015, 9:57
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Конструкцией и принципом действия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1joy
сообщение 23.1.2015, 10:07
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 20.4.2011
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 104556



Доказательства какие-нибудь привести можете или только общие фразы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.1.2015, 10:34
Сообщение #16


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Как модно стало локальные доводчики назвать "кондиционерами" и "фанкойлами", так и устройство, имеющее чёткую геометрию, благодаря "манагерам" от вентиляции, распространило название на все вытяжные устройства. Откройте, к примеру, справочники проектировщика или учебники по специальности "доманагерского" периода и увидите существенную деталь - угол раскрытия.

Добавлю. Если так пойдёт и дальше, то и воздуховод станет фановой трубой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1joy
сообщение 23.1.2015, 10:55
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 20.4.2011
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 104556



На мой взгляд вы сильно перегибаете с терминологией.
Я написал зонт, приложил фото и ни у кого не возникло лишних вопросов - я получил ответ максимально быстро.
Фото выбрал неудачное, согласен. Но доманагерский период уже прошел и актуальными в то время устройствами уже не пользуются.
Нужно идти в ногу со временем). Тем не менее, спасибо за замечания.)
Считаю обсуждение нужно закрывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.1.2015, 10:59
Сообщение #18


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



В "то" время? Вы наивно полагаете, что показанное Вами на фото "придумано после "того" времени"? И точно "не пользуются"?

Приплыли. Воздух поменял свои свойства по велению невидимой руки рынка.
Я тут уже имел "счастье" узнать, что оказывается, осевой вентилятор это тот, у которого рабочее колесо на оси напрессовано. Не надо безграмотность и поверхностность оправдывать "изменившимися временами".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 23.1.2015, 11:05
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Тут скорее вопрос не терминологии, а правильности задания вопросов.
Когда вопрос дает исчерпывающие данные для ответа - тогда и ответ исчерпывающий.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.1.2015, 11:09
Сообщение #20


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Так из терминологии всё и возникает. Точнее от пренебрежения и неуважения к ней.
Цитата
Имеем вытяжную систему от местного отсоса - зонт над разделочным столом, над самим зонтом стоит дроссель.

Будь там классический зонт, так регулируйте спокойно, изменение расхода потом будет в пределах погрешности. А вот МО с жироуловителями - "несколько другое дело".
Уточняя, зонт это местный отсос. Но не всякий местный отсос = зонт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 21:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных