> Переход чиллера с тепла на холод в автоматическом режиме
dexss
сообщение 26.1.2015, 12:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 12.1.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 89045



Здравствуйте! Заказчик хочет чиллер холод/тепло, будет еще установка приточно-вытяжная с секцией охлаждения,и секция калорифера водяного которая будет подключаться к чиллеру для нагрева в межсезонье. Чтоб на тепло чиллер работал в межсезонье когда отопление отключают,а на улице бывает прохладно. Температура должна поддерживаться постоянно +22 и влажность 50-60%. Вопрос - Возможно ли чтоб чиллер в автоматическом режиме из режима холод (допустим солнце село к вечеру) переключился в режим тепло. Или надо в ручную на щите управления нажимать комбинацию кнопок? Подскажите пожалуйста по этому поводу. Может у кого есть примерная схема подключение чиллера к приточно вытяжной установки,и переключение в автоматическом режиме с холода на тепло,и обратно.И вообще насколько это возможно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 26.1.2015, 13:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Первое. Неплохо бы знать модель чиллера для конкретизации разговора. Чиллеры бывают разные.

Второе. Обычно в таких чиллерах есть релейный ввод для удаленного переключения режима работы. Таким образом, вы можете командовать чиллером с помощью "сухого" контакта, например разомкнуто - "Холод", замкнуто - "нагрев".
Обычно такой сигнал выдает щит управления приточкой (т.к. в ней есть датчик т-ры воздуха на входе (читай наружного воздуха)). Можно, конечно, и отдельный термостат поставить и он будет замыкаться-размыкаться.

Только не задергайте чиллер частыми переключениями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 0:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных