Двухзонное холодное водоснабжение, можно ли подавать воду одним насосм на 2 зоны |
|
|
|
15.2.2015, 17:58
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.4.2013
Из: новосибирск
Пользователь №: 188066

|
Помогите пожалуйста!! Проектировщики в 19-ти этажный дом проектируют две зоны холодного водоснабжения.Молодцы! А насос ставят один на 2 зоны холодного и 2 зоны горячего водоснабжения.Горячая воды готовится в ИТП дома.Наш СНиП перерыла нигде не регламентируется, что насосы у каждой зоны должны быть свои.Чем обосновать, что система не будет работать не знаю
|
|
|
|
|
15.2.2015, 22:57
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
С одним насосом это одна зона водоснабжения.
|
|
|
|
|
15.2.2015, 23:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096

|
А почему не будет работать? Просто не логично подбирать мощный насос на расход на 2е зоны, когда можно выбрать на верхнюю свой , а нижнюю либо без насоса ( если хватает давления от сети) либо с насосом, но на другие параметры, а так получается мы расход на 2е зоны разгоняем до высокого давления, чтоб потом в нижней зоне это давление регуляторами сбрасывать....Правильнее конечно, посмотреть на вашу схему, т.к. возможно на словах мы можем не верно истолковать то , что на самом деле на схеме...
Сообщение отредактировал batrysh - 15.2.2015, 23:43
|
|
|
|
|
15.2.2015, 23:49
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Зоны водоснабжения делают для того, чтобы сократить утечки в системе из-за высоких давлений. Одним насосом такое условие не выполнить. В нижних квартирах будет дикое давление.
|
|
|
|
|
16.2.2015, 4:39
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.4.2013
Из: новосибирск
Пользователь №: 188066

|
Схему проектировщики еще не дали, сказали, что давление на нижней зоне снизят регулятором давления "после себя", этот же насос дает воду в итп, давление верхней и нижней зоны горячей воды регулируют циркуляционным насосом и опять одним для двух зон.Понятно, что утечки регулируют двумя зонами, зачем только мощный насос ставить в подвале , над ним офисы, когда можно 2 маленьких, тем более дом 4-х квартирный и 19-ти этажный
|
|
|
|
|
16.2.2015, 11:06
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(tanka0870 @ 16.2.2015, 6:39)  Схему проектировщики еще не дали, сказали, что давление на нижней зоне снизят регулятором давления "после себя", этот же насос дает воду в итп донесите до проектировщиков, что редукторы имеют свойство выходить из строя. донесите до проектировщиков, что строители могут "сэкономить" на качестве и поставить редукторы, которые, обеспечивая давление при разборе воды, ночью, в режиме "покоя" напрессовывают на выходе тоже самое , что и на входе. либо сами проЭктанты заложат в проект подобные вещи. привлеките для убеждения эксплуатационщиков, какое -нибудь ТСЖ, УК, для доходчивого объяснения подобных решений в плане последующей оплаты ущерба в офисах с дорогой отделкой и оргтехникой.
Сообщение отредактировал nick2 - 16.2.2015, 11:08
|
|
|
|
|
16.2.2015, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Принципиальную схему бы посмотреть.
|
|
|
|
|
16.2.2015, 12:05
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480

|
Пока нет проекта, нет и темы для разговора...
|
|
|
|
|
16.2.2015, 16:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(tanka0870 @ 16.2.2015, 4:39)  дом 4-х квартирный и 19-ти этажный Как это? Сообщите располагаемый напор сети наружного водопровода в точке подключения.
|
|
|
|
|
17.2.2015, 0:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 21.6.2013
Пользователь №: 196727

|
Система работать будет, но просто по идиотски, вначале вместо насосов для 1-ой зоны на 1,5кВт у вас будет стоять общий на 3кВт, т.е. потребителю вы заведомо подаете воду с необоснованно высоким напором(который потом гасите) и лишними затратами электроэнергии. Есть пункт СНиП 2.04.01-85* п.5.12* Давление гор.воды у сан.приборов должно быть не более 0,45МПа, эту проблему они решат квартирными регуляторами, но нарушают СП 30.13330.2012 п.10.1 "однозонную схему водоснабжения с установкой квартирных регуляторов давления (КРД) в жилых домах высотой 54 м включительно для поэтажного (поквартирного) регулирования напоров воды в системах холодного и горячего водоснабжения у санитарно-технических приборов; зонное водоснабжение, как правило, в жилых домах высотой 54 м и выше, в том числе с установкой в нижних этажах зон КРД" У вас домик выше 54м поэтому надо зонирование. Ваша схема с одним насосом не является зонированием. p.s. Строительный словарь: "СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗОННАЯ система водоснабжения, разделённая на зоны с разными напорами в сети из-за различия местных топографических условий"
|
|
|
|
|
11.6.2015, 12:36
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.4.2013
Из: новосибирск
Пользователь №: 188066

|
Цитата(nagger @ 16.2.2015, 11:10)  Принципиальную схему бы посмотреть. Вот схему они согласовали
___2015_03_23_______.pdf ( 430,2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 95
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|