> Теплотехнический расчет картофелехранилища
Irrina
сообщение 17.2.2015, 16:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 17.2.2015
Пользователь №: 259848



Здравствуйте! Проектируется неотапливаемое картофелехранилище, мне необходимо выполнить теплотехнические расчеты, т.е. подобрать утеплитель, его толщину. Планируются вентиляторы, которые должны будут поддерживать в нем оптимальную температуру, но я не специалист по вентиляции, а скорей по архитектурной части,и то совсем еще без опыта. Подскажите, может кто сталкивался, как грамотно выполнить данный расчет? Обычные теплотехнические расчеты я выполняла, считала точку росы, а здесь будут какие-то особенности? Как я понимаю, необходимо учесть тепловыделения от самого картофеля, но как это сделать? Строго не судите, заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.2.2015, 18:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Похоже, Вы начинающий универсал (АР+ТХ+ОВ+ "далее везде"?)
Для такого здания существуют нормы - СП 109.13330.2012
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irrina
сообщение 19.2.2015, 9:44
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 17.2.2015
Пользователь №: 259848



ТХ и ОВ не совсем по моей части, мне вот все нужно учесть в части АР...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.2.2015, 11:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Irrina @ 17.2.2015, 16:47) *
Здравствуйте! Проектируется неотапливаемое картофелехранилище, мне необходимо выполнить теплотехнические расчеты, т.е. подобрать утеплитель, его толщину. Планируются вентиляторы, которые должны будут поддерживать в нем оптимальную температуру, но я не специалист по вентиляции, а скорей по архитектурной части,и то совсем еще без опыта. Подскажите, может кто сталкивался, как грамотно выполнить данный расчет? Обычные теплотехнические расчеты я выполняла, считала точку росы, а здесь будут какие-то особенности? Как я понимаю, необходимо учесть тепловыделения от самого картофеля, но как это сделать? Строго не судите, заранее спасибо!

Цитата(Irrina @ 19.2.2015, 9:44) *
ТХ и ОВ не совсем по моей части, мне вот все нужно учесть в части АР...

Вы не поняли, для проекта нужны специалисты не только АР, но и других разделов. Температуру (и не только!) принимают по заданию ТХ. Тепловыделения учитывает в расчёте воздушно-теплового баланса специалист ОВ. И т.д. ... Проектирование здания - это командная игра, в которой каждый игрок выполняет свои задачи в увязке с задачами других игроков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irrina
сообщение 19.2.2015, 12:24
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 17.2.2015
Пользователь №: 259848



Да, это я все понимаю, что все эти разделы должны выполняться в комплексе и желательно не одним человеком. Если я правильно поняла, в данном случае мне для принятия каких-либо архитектурных решений(какой утеплитель, его толщина) нужны конкретные данные из соответствующих разделов?
За СП спасибо! Я там нашла таблицы с сопротивлениями теплопередаче для подобного типа зданий, я хотела по стандартному СП "Тепловая защита зданий" смотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.2.2015, 13:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



СП 50.13330.2012
1 Область применения
Нормы не распространяются на тепловую защиту:
теплиц, парников и зданий холодильников;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irrina
сообщение 19.2.2015, 13:54
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 17.2.2015
Пользователь №: 259848



Спасибо! Я не знала,что такого типа склады относятся к холодильникам, никогда с этим не сталкивалась
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 19.2.2015, 14:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Нормы 88 года http://meganorm.ru/Data1/10/10182/index.htm
Посвежее НТП АПК 1.10.12.001-02. Нормы технологического проектирования предприятий по хранению и обработке картофеля и плодоовощной продукции https://nordoc.ru/doc/39-39091
Плюс старый СНиП II-Н.10-65 Здания и сооружения для хранения картофеля и овощей. Нормы проектирования

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irrina
сообщение 20.2.2015, 10:16
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 17.2.2015
Пользователь №: 259848



А еще такой вопрос, можно ли определять требуемое сопротивление теплопередаче, исходя из ГСОП? Здание ведь неотапливаемое
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.2.2015, 10:48
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Irrina @ 20.2.2015, 10:16) *
Здание ведь неотапливаемое

Совсем не факт. Как поддерживается температура не ниже нормируемой в зимний период, при неполной загрузке хранилища? Нужны решения специалистов ТХ и ОВ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irrina
сообщение 20.2.2015, 13:12
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 17.2.2015
Пользователь №: 259848



Как будет температура поддерживаться при неполной загрузке, такой информацией не обладаю пока. В СП Холодильники нашла формулу, где определяются градусо-сутки охлаждаемого периода и таблицы с сопротивлениями теплопередаче, возможно по этому определяется, тк сказали что отопление точно не планируется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 23:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных