Доброго времени суток!

Уважаемы специалисты прошу помочь советом. Руководство поставило задачу определить примерную площадь помещения для размещения ЦТП и при этом никаких исходных данных кроме нагрузки нет. Существуют ли какие то укрупненные расчеты для определения размеров ЦТП. В тепловом пункте готовится теплоноситель для систем отопления, вентиляции, и ГВС. Возможно, кто то поделится аналогичными или типовыми решениями на примерно такую же нагрузку как указано ниже:

1. 4,098 Гкал/ч (150-70 градусов С)
2. 0.366 Гкал/ч (150-70 градусов С)
3. 0.405 Гкал/ч (150-70 градусов С)
4. 0.431 Гкал/ч (150-70 градусов С)
5. 0.8298 Гкал/ч (150-70 градусов С)
6. 1.614 Гкал/ч (150-70 градусов С)
7. 1.141 Гкал/ч (150-70 градусов С)

Это малоэтажные жилые кварталы в Подмосковье.

Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
phisik
сообщение 20.2.2015, 12:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72825



Без выбора оборудования- это как планы строительства коммунизма... Где все размещается -отдельное здание, пристройка, место в подвале...

В теплопункте вам нужно место для:
1. теплообменник (какой- пластинчатый или кожухотрубчатый)
2. Насосы ( у вас самый большой -50м3/ч)
3. трубопроводы, арматура (можно "размазать" по стенам или создать шикарную композицию в стиле техноабстракционизма)
4. проходы для обслуживания

Реально минимальный размер помещения - где-то 2 на 2м... иначе только бочком, бочком.. и руки -только в карманы...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geeft
сообщение 20.2.2015, 13:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 397
Регистрация: 7.7.2008
Из: Россия
Пользователь №: 20391



Поищите типовые проекты ЦТП, например 903-4-167.90 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ ДЛЯ ГОРОДСКИХ МИКРОРАЙОНОВ С ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКОЙ 4 МВТ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Semen.off@mail.r...
сообщение 20.2.2015, 14:13
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.4.2011
Пользователь №: 105026



Большое спасибо за наводку, буду искать и изучать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 0:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных