Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Fc51 аналоговый выход, клемма 42
Сергей А. Ефремо...
сообщение 18.3.2015, 12:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Подскажите, кто знает: задал 6-90(1) 4-20мА, 6-91(13) - ток двигателя, далее запускаю, смотрю 16-14 - двигатель потребляет 6А, в настройке 1-24 с таблички двигателя задано 7А, а параметр 16-65 (аналоговый выход 42) показывает 11мА - что это такое от куда они взялись, к чему привязаны? Понятно что 6 от 7 это никак не 11 в 4-20.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 19.3.2015, 9:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



это не все настройки, на сколько помню.
этот выход настраивается и как на дискретный выход и на Loop current.
Нужный параметр на выход направить и как бы выпадает в данном случае
масштабирование. верхний и нижний уровень выходной величины

могу врать, но последний раз выход на реле настраивал, масштабирование всречалось.
в описании параметрирования выхода есть ссылка на другую группу параметров, возможно 8..
согласно которым и выход масштабируется

Сообщение отредактировал Ka3ax - 19.3.2015, 10:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 20.3.2015, 7:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Спасибо за наводку, на самом деле есть маштабирование, просто не заметил, только все равно пока что-то непонятно.

Помогите пожалуйста перевести с русского на русский, вроде бы каждое слово мне знакомо, а общий смысл билиберда какая-то.

Масштабирование минимального выходного значения выбранного аналогового сигнала на клемме 42 в процентах от максимального значения сигнала. Например, если требуется, чтобы 25% от максимальной выходной величины соответствовало 0 мА или 0 Гц, то необходимо установить значение 25%. Параметр масштабирования до 100% не может превышать соответствующего значения в пар. 6-52.

В смысле 25% это или 0 Гц? Параметра 6-52 вообще нет в инструкции... какой это параметр? Это ладно, дальше вообще трэш:

Масштаб максимального выбранного выходного аналогового сигнала на клемме 42. Установите значение на максимальное значение выходного сигнала тока. Масштабируйте выход так, чтобы при полной шкале ток не превышал 20 мА или чтобы ток 20 мА соответствовал величине не более, чем 100% максимального значения сигнала. Если требуется, чтобы выходной ток 20 мА соответствовал сигналу, находящемуся в пределах 0 - 100% от максимального, задайте в параметре требуемое процентное соотношение, например, 50% = 20 мА.

Реально какой то набор букаф!

Интернет медленный (нахожусь не в городе), не могу файл скачать, никто не знает у ОВЕНА так же всё криво?

Причем 6-52 нет и в самом ПЧ, идет 6-26, потом сразу 6-80 ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274