Taibinsky
сообщение 25.3.2015, 10:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 22.4.2013
Из: Казань
Пользователь №: 190408



Добрый день! Есть магазин продуктовый в два этажа, объемом примерно 300м3. Согласно подпункту а) пункта 4.1.5 СП 10.13130.2009 при объеме здания менее 5000м3 устройство внутреннего пожаротушения не нужно. или всё-таки к расходу хозяйственно-питьевого водопровода добавить 2,5л/с? а наружное пожаротушение будет осуществляться из ближайшего гидранта или как? подскажите, пожалуйста!

Сообщение отредактировал Taibinsky - 25.3.2015, 10:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 25.3.2015, 11:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Этот магазин одиноко стоит в поле?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Taibinsky
сообщение 25.3.2015, 11:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 22.4.2013
Из: Казань
Пользователь №: 190408



Нет, стоит в городе миллионнике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yulki
сообщение 25.3.2015, 12:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 16.3.2014
Пользователь №: 227014



Цитата(Taibinsky @ 25.3.2015, 10:24) *
или всё-таки к расходу хозяйственно-питьевого водопровода добавить 2,5л/с?

На що тогда 2,5 л/с, если ВПВ нет?=) Наружное, да, от одного гидранта, существующего или проектируемого, еще можно посмотреть примечание 2 к 4.1 СП8, уточнить объемы, если до 250 м3, то можно и наружно не тушить)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Taibinsky
сообщение 26.3.2015, 20:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 22.4.2013
Из: Казань
Пользователь №: 190408



Спасибо за ответ! да. уже и сам понял, что спорол ересь про 2,5 л/с.=) а объем здания больше чем 250 м3, пытаюсь выяснить класс пожарной функциональности здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yulki
сообщение 27.3.2015, 13:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 16.3.2014
Пользователь №: 227014



Ф3.1, а зачем вам класс функциональной пожарной опасности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Taibinsky
сообщение 30.3.2015, 8:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 22.4.2013
Из: Казань
Пользователь №: 190408



Цитата(yulki @ 27.3.2015, 14:24) *
Ф3.1, а зачем вам класс функциональной пожарной опасности?

чтобы определиться с необходимостью устройства наружного пожаротушения. Или если в городе находится,то можно просто написать о возможности пожаротушения из ближайшего гидранта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yulki
сообщение 30.3.2015, 10:43
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 16.3.2014
Пользователь №: 227014



Тушить надо однозначно!
Просто написать нельзя, нужно посмотреть по экспликации, есть ли рядом гидрант, проверить, дотягивается ли, в идеале еще запросить у местного Водоканала справочку о том, что он функционирует..) Ну а если нет, то придется его поставить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Taibinsky
сообщение 30.3.2015, 13:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 22.4.2013
Из: Казань
Пользователь №: 190408



Цитата(yulki @ 30.3.2015, 11:43) *
Тушить надо однозначно!
Просто написать нельзя, нужно посмотреть по экспликации, есть ли рядом гидрант, проверить, дотягивается ли, в идеале еще запросить у местного Водоканала справочку о том, что он функционирует..) Ну а если нет, то придется его поставить


я не проектирую систему водоснабжения на этом объекте, мне просто попросили посчитать водопотребление для водоканала. вот теперь нужно определиться, какой объем нужно запросить у водоканала на тушение этого здания.

всё,разобрался,принимаем 10 л/с на наружное пожаротушение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yulki
сообщение 30.3.2015, 13:27
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 16.3.2014
Пользователь №: 227014



Как правило, для нашего Водоканала СПб хватает просто строчки в запросе ТУ "наружное пожаротушение - ... л/с" (в вашем случае 10), чтобы они подтвердили, что наружные сети дадут такой расход в случае пожара, объем потребленной воды в этом случае мы не считаем)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Taibinsky
сообщение 30.3.2015, 13:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 22.4.2013
Из: Казань
Пользователь №: 190408



понял,спасибо! добавил расход 10 л/с, надеюсь этого будет достаточно. Огромное спасибо за консультацию! Удачи во всех начинаниях! wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 11:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных