Taibinsky
Добрый день! Есть магазин продуктовый в два этажа, объемом примерно 300м3. Согласно подпункту а) пункта 4.1.5 СП 10.13130.2009 при объеме здания менее 5000м3 устройство внутреннего пожаротушения не нужно. или всё-таки к расходу хозяйственно-питьевого водопровода добавить 2,5л/с? а наружное пожаротушение будет осуществляться из ближайшего гидранта или как? подскажите, пожалуйста!
Sindarkon
Этот магазин одиноко стоит в поле?
Taibinsky
Нет, стоит в городе миллионнике.
yulki
Цитата(Taibinsky @ 25.3.2015, 10:24) *
или всё-таки к расходу хозяйственно-питьевого водопровода добавить 2,5л/с?

На що тогда 2,5 л/с, если ВПВ нет?=) Наружное, да, от одного гидранта, существующего или проектируемого, еще можно посмотреть примечание 2 к 4.1 СП8, уточнить объемы, если до 250 м3, то можно и наружно не тушить)
Taibinsky
Спасибо за ответ! да. уже и сам понял, что спорол ересь про 2,5 л/с.=) а объем здания больше чем 250 м3, пытаюсь выяснить класс пожарной функциональности здания.
yulki
Ф3.1, а зачем вам класс функциональной пожарной опасности?
Taibinsky
Цитата(yulki @ 27.3.2015, 14:24) *
Ф3.1, а зачем вам класс функциональной пожарной опасности?

чтобы определиться с необходимостью устройства наружного пожаротушения. Или если в городе находится,то можно просто написать о возможности пожаротушения из ближайшего гидранта?
yulki
Тушить надо однозначно!
Просто написать нельзя, нужно посмотреть по экспликации, есть ли рядом гидрант, проверить, дотягивается ли, в идеале еще запросить у местного Водоканала справочку о том, что он функционирует..) Ну а если нет, то придется его поставить
Taibinsky
Цитата(yulki @ 30.3.2015, 11:43) *
Тушить надо однозначно!
Просто написать нельзя, нужно посмотреть по экспликации, есть ли рядом гидрант, проверить, дотягивается ли, в идеале еще запросить у местного Водоканала справочку о том, что он функционирует..) Ну а если нет, то придется его поставить


я не проектирую систему водоснабжения на этом объекте, мне просто попросили посчитать водопотребление для водоканала. вот теперь нужно определиться, какой объем нужно запросить у водоканала на тушение этого здания.

всё,разобрался,принимаем 10 л/с на наружное пожаротушение.
yulki
Как правило, для нашего Водоканала СПб хватает просто строчки в запросе ТУ "наружное пожаротушение - ... л/с" (в вашем случае 10), чтобы они подтвердили, что наружные сети дадут такой расход в случае пожара, объем потребленной воды в этом случае мы не считаем)
Taibinsky
понял,спасибо! добавил расход 10 л/с, надеюсь этого будет достаточно. Огромное спасибо за консультацию! Удачи во всех начинаниях! wink.gif