Доброго дня уважаемые коллеги! Зависимая двухступенчатая схема ГВС в ИТП многоквартирного жилого дома. Вопрос: какие применить теплообменники пастинчатые или кожухотрубные, если пластинчатые, то в моноблочном исполнении или раздельном? Теплоснабжающая организация рекомендует кожухотрубные, мотивируют тем, что их легче чистить. Но они громоздкие, хотя дешевле. Есть мнение, что пластинчатые моноблочные очень трудоемко разбирать и прочищать, но разбирать для прочистки и одинарные не просто, кроме того есть химическая очистка, а они хоть не глобально, но все же удешевляют проект. Кто какие решения применяет и чем мотивируете?
|
|
|
|
|
17.4.2015, 6:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 16.4.2015
Из: Иркутск
Пользователь №: 265501

|
Честно говоря, последние лет пять вообще ничего не слышал про применение кожухотрубных в ИТП. Вероятно, представители альфалавалей, риданов, данфосов, машимпексов и пр. полностью выжили с рынка производителей КТТО. Попробуйте почитать вот это, например. Возможно, вам стоит сделать ТЭО в вашем случае. Запросите коммерческие предложения по вашим исходным данным у производителей различных ТО, с указанием не только стоимости оборудования и технических характеристик, но и со стоимостью ежегодного сервисного обслуживания, стоимостью и сроками доставки до вашего региона, гарантийным сроком эксплуатации, указанием ближайших к вашему региону сервисных центров и т.д. Потом сделаете сравнительную таблицу, выводы и покажете Заказчику. Ну, я бы так сделал, во всяком случае
Сообщение отредактировал Просто энергетик - 17.4.2015, 6:17
|
|
|
|
|
17.4.2015, 6:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Теплообменник ГВС ТТАИ Q=860 кВт одноступенчатый длина 3750 мм, диаметр 133 мм, масса 42 кг
P2120016.jpg ( 1,4 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 53
Сообщение отредактировал shadow - 17.4.2015, 6:56
|
|
|
|
|
17.4.2015, 7:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 16.4.2015
Из: Иркутск
Пользователь №: 265501

|
Ув. Shadow, не могли бы вы чуть более подробно описать данный ТО, а именно: срок эксплуатации, стоимость (только оборудования, без обвязки, без монтажа, без доставки), потери по давлению в обоих контурах. Если, конечно, такая информация есть.
У меня тут тоже ТЭО висит, правда, по ЦТП: 14,5 гиг на ОВ и 6,5 гиг на ГВС, и в одном из вариантов, рассматриваю закрытую и независимую схему (гидравлика сложная). Если всё так радужно обстоит, как в той статье, ссылку на которую давал в прошлом посте, то имеет смысл продумать вариант с КТТО.
|
|
|
|
|
17.4.2015, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(shadow @ 17.4.2015, 6:55)  Теплообменник ГВС ТТАИ Q=860 кВт одноступенчатый длина 3750 мм, диаметр 133 мм, масса 42 кг
P2120016.jpg ( 1,4 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 53Это, если не ошибаюсь, титановые тонкостенные ТО. У них К теплопередачи зависит от объёма греющей воды. На трубках сделана спиральная накатка. Если скорость греющей среды мала, то работает как обычный В/В ТО. При увеличении скорости греющей среды вода начинает крутиться вокруг нагреваемых трубок, возрастает гидравлическое сопротивление, НО проигрывая в расстоянии выигрываем в мощности.
|
|
|
|
|
15.12.2016, 16:01
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 14.12.2016
Пользователь №: 311485

|
Цитата(Просто энергетик @ 17.4.2015, 7:42)  Ув. Shadow, не могли бы вы чуть более подробно описать данный ТО, а именно: срок эксплуатации, стоимость (только оборудования, без обвязки, без монтажа, без доставки), потери по давлению в обоих контурах. Если, конечно, такая информация есть.
У меня тут тоже ТЭО висит, правда, по ЦТП: 14,5 гиг на ОВ и 6,5 гиг на ГВС, и в одном из вариантов, рассматриваю закрытую и независимую схему (гидравлика сложная). Если всё так радужно обстоит, как в той статье, ссылку на которую давал в прошлом посте, то имеет смысл продумать вариант с КТТО. Срок эксплуатация 20 лет, полностью нержа, легче ПТО в разы, КПД выше, чистить реже и легче ТО Forcel (КТТО) в СПБ есть Цитата(Alexey750 @ 31.3.2015, 17:42)  Доброго дня уважаемые коллеги! Зависимая двухступенчатая схема ГВС в ИТП многоквартирного жилого дома. Вопрос: какие применить теплообменники пастинчатые или кожухотрубные, если пластинчатые, то в моноблочном исполнении или раздельном? Теплоснабжающая организация рекомендует кожухотрубные, мотивируют тем, что их легче чистить. Но они громоздкие, хотя дешевле. Есть мнение, что пластинчатые моноблочные очень трудоемко разбирать и прочищать, но разбирать для прочистки и одинарные не просто, кроме того есть химическая очистка, а они хоть не глобально, но все же удешевляют проект. Кто какие решения применяет и чем мотивируете? Переходите на КТТО Forcel, сравните для понимая ПТО и КТТО
|
|
|
|
|
15.12.2016, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Так хуже чем КТТО Forcel еще нет ничего.
|
|
|
|
|
15.12.2016, 17:55
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
возможно, на самом деле скоростные теплообменники не такие уж и плохие. но в настоящее время применение пластинчатых ТО прописано почти во всех технических условиях от сетей.
|
|
|
|
|
15.12.2016, 19:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(ssn @ 15.12.2016, 17:55)  возможно, на самом деле скоростные теплообменники не такие уж и плохие. но в настоящее время применение пластинчатых ТО прописано почти во всех технических условиях от сетей. Как говорится, для расширения кругозора. Пластинчатые ТО относятся к скоростным водоподогревателям.
Сообщение отредактировал Смит - 15.12.2016, 19:41
|
|
|
|
|
15.12.2016, 20:53
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
ну как не пройти и не блеснуть. но все думаю поняли, какие ТО имелись ввиду в противовес скоростным пластинчатым. да?
|
|
|
|
|
15.12.2016, 21:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(ssn @ 15.12.2016, 20:53)  ну как не пройти и не блеснуть. но все думаю поняли, какие ТО имелись ввиду в противовес скоростным пластинчатым. да? Конечно. А многие даже знают о том, что они называются "кожухотрубные".
|
|
|
|
|
15.12.2016, 21:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
так еще и выпускались и по ТУ и по межведомственному стандарту. и примета еще была- как они россыпью, так в ЦТП нет мест к чему ручную лебедку прицепить. бетон с ребер плит сбивай до арматуры и цепляй. а как потаскаешь на себе их ф350 и ф300 так и красиво так мышцы потом на пляже рельфом .
|
|
|
|
|
15.12.2016, 21:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Ну, здесь-то речь о "лёгких"...
|
|
|
|
|
19.12.2016, 20:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 2.5.2015
Из: Астрахань
Пользователь №: 266827

|
ТТАИ стоят и работают третий год и не жужжат, и мёда не просят - лёгкие, компактные, инерция минимальна, КПД приемлем, монтаж примитивен, цена на порядок ниже предлагаемых ПТО - по опыту.
|
|
|
|
|
19.12.2016, 21:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(leather85 @ 19.12.2016, 20:37)  ТТАИ стоят и работают третий год и не жужжат, и мёда не просят - лёгкие, компактные Наверное, применяете их на легковых автомобилях?
|
|
|
|
|
26.12.2016, 0:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 26.11.2009
Из: Киев
Пользователь №: 41380

|
Вот сколько живу, столько и умиляюсь,когда люди в разговоре применяют фразы "КПД теплообменника", "КПД такого-то теплообменника выше, чем такого-то" и пр.
|
|
|
|
|
26.12.2016, 5:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(aforest @ 26.12.2016, 0:48)  Вот сколько живу, столько и умиляюсь,когда люди в разговоре применяют фразы "КПД теплообменника", "КПД такого-то теплообменника выше, чем такого-то" и пр. А как Вам "КПД системы отопления" и "КПД электронагревателя"?
|
|
|
|
|
26.12.2016, 6:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
Видел документы серьезной нефтегазовой компании, ВИНК наш российский. Они там всерьез про повышение КПД теплообменников пишут
|
|
|
|
|
26.12.2016, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12917

|
Цитата(leather85 @ 19.12.2016, 20:37)  ТТАИ стоят и работают третий год и не жужжат, и мёда не просят - лёгкие, компактные, инерция минимальна, КПД приемлем, монтаж примитивен, цена на порядок ниже предлагаемых ПТО - по опыту. На порядок - это в 10 раз, уважаемый. Сможете привести факт - расчёт ПТО и расчёт ТТАИ на те же нагрузки и режим работы, и чтобы разница в цене была именно на порядок? Или так, для красного словца написали?
|
|
|
|
|
26.12.2016, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(Taboshar @ 26.12.2016, 11:13)  На порядок - это в 10 раз К сожалению, это мало кому известно...
|
|
|
|
|
26.12.2016, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12917

|
Цитата(Смит @ 26.12.2016, 15:15)  К сожалению, это мало кому известно...  Ну, вроде бы инженерный форум...
|
|
|
|
|
12.1.2017, 1:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Alexey750 @ 31.3.2015, 17:42)  Теплоснабжающая организация рекомендует кожухотрубные, мотивируют тем, что их легче чистить. Но они громоздкие, хотя дешевле. Цитата(shadow @ 17.4.2015, 6:55)  Теплообменник ГВС ТТАИ Q=860 кВт одноступенчатый длина 3750 мм, диаметр 133 мм, масса 42 кг Тока ещё нужно 3750 мм для очистки внутр. поверхностей пучка трубок (если шомполами) или снимать.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|