Alexey750
Доброго дня уважаемые коллеги!
Зависимая двухступенчатая схема ГВС в ИТП многоквартирного жилого дома.
Вопрос: какие применить теплообменники пастинчатые или кожухотрубные, если пластинчатые, то в моноблочном исполнении или раздельном?
Теплоснабжающая организация рекомендует кожухотрубные, мотивируют тем, что их легче чистить. Но они громоздкие, хотя дешевле.
Есть мнение, что пластинчатые моноблочные очень трудоемко разбирать и прочищать, но разбирать для прочистки и одинарные не просто, кроме того есть химическая очистка, а они хоть не глобально, но все же удешевляют проект.
Кто какие решения применяет и чем мотивируете?
Просто энергетик
Честно говоря, последние лет пять вообще ничего не слышал про применение кожухотрубных в ИТП. Вероятно, представители альфалавалей, риданов, данфосов, машимпексов и пр. полностью выжили с рынка производителей КТТО. Попробуйте почитать вот это, например. Возможно, вам стоит сделать ТЭО в вашем случае. Запросите коммерческие предложения по вашим исходным данным у производителей различных ТО, с указанием не только стоимости оборудования и технических характеристик, но и со стоимостью ежегодного сервисного обслуживания, стоимостью и сроками доставки до вашего региона, гарантийным сроком эксплуатации, указанием ближайших к вашему региону сервисных центров и т.д. Потом сделаете сравнительную таблицу, выводы и покажете Заказчику. Ну, я бы так сделал, во всяком случае
shadow
Теплообменник ГВС ТТАИ Q=860 кВт одноступенчатый длина 3750 мм, диаметр 133 мм, масса 42 кг

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Просто энергетик
Ув. Shadow, не могли бы вы чуть более подробно описать данный ТО, а именно: срок эксплуатации, стоимость (только оборудования, без обвязки, без монтажа, без доставки), потери по давлению в обоих контурах. Если, конечно, такая информация есть.

У меня тут тоже ТЭО висит, правда, по ЦТП: 14,5 гиг на ОВ и 6,5 гиг на ГВС, и в одном из вариантов, рассматриваю закрытую и независимую схему (гидравлика сложная). Если всё так радужно обстоит, как в той статье, ссылку на которую давал в прошлом посте, то имеет смысл продумать вариант с КТТО.
Лыткин
Цитата(shadow @ 17.4.2015, 6:55) *
Теплообменник ГВС ТТАИ Q=860 кВт одноступенчатый длина 3750 мм, диаметр 133 мм, масса 42 кг

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Это, если не ошибаюсь, титановые тонкостенные ТО. У них К теплопередачи зависит от объёма греющей воды. На трубках сделана спиральная накатка. Если скорость греющей среды мала, то работает как обычный В/В ТО. При увеличении скорости греющей среды вода начинает крутиться вокруг нагреваемых трубок, возрастает гидравлическое сопротивление, НО проигрывая в расстоянии выигрываем в мощности.
engineer999
Цитата(Просто энергетик @ 17.4.2015, 7:42) *
Ув. Shadow, не могли бы вы чуть более подробно описать данный ТО, а именно: срок эксплуатации, стоимость (только оборудования, без обвязки, без монтажа, без доставки), потери по давлению в обоих контурах. Если, конечно, такая информация есть.

У меня тут тоже ТЭО висит, правда, по ЦТП: 14,5 гиг на ОВ и 6,5 гиг на ГВС, и в одном из вариантов, рассматриваю закрытую и независимую схему (гидравлика сложная). Если всё так радужно обстоит, как в той статье, ссылку на которую давал в прошлом посте, то имеет смысл продумать вариант с КТТО.

Срок эксплуатация 20 лет, полностью нержа, легче ПТО в разы, КПД выше, чистить реже и легче ТО Forcel (КТТО) в СПБ есть

Цитата(Alexey750 @ 31.3.2015, 17:42) *
Доброго дня уважаемые коллеги!
Зависимая двухступенчатая схема ГВС в ИТП многоквартирного жилого дома.
Вопрос: какие применить теплообменники пастинчатые или кожухотрубные, если пластинчатые, то в моноблочном исполнении или раздельном?
Теплоснабжающая организация рекомендует кожухотрубные, мотивируют тем, что их легче чистить. Но они громоздкие, хотя дешевле.
Есть мнение, что пластинчатые моноблочные очень трудоемко разбирать и прочищать, но разбирать для прочистки и одинарные не просто, кроме того есть химическая очистка, а они хоть не глобально, но все же удешевляют проект.
Кто какие решения применяет и чем мотивируете?

Переходите на КТТО Forcel, сравните для понимая ПТО и КТТО
инж323
Так хуже чем КТТО Forcel еще нет ничего. biggrin.gif
ssn
возможно, на самом деле скоростные теплообменники не такие уж и плохие.
но в настоящее время применение пластинчатых ТО прописано почти во всех технических условиях от сетей.
Смит
Цитата(ssn @ 15.12.2016, 17:55) *
возможно, на самом деле скоростные теплообменники не такие уж и плохие.
но в настоящее время применение пластинчатых ТО прописано почти во всех технических условиях от сетей.

Как говорится, для расширения кругозора. Пластинчатые ТО относятся к скоростным водоподогревателям. wink.gif
ssn
ну как не пройти и не блеснуть.
но все думаю поняли, какие ТО имелись ввиду в противовес скоростным пластинчатым. да?
Смит
Цитата(ssn @ 15.12.2016, 20:53) *
ну как не пройти и не блеснуть.
но все думаю поняли, какие ТО имелись ввиду в противовес скоростным пластинчатым. да?

Конечно. А многие даже знают о том, что они называются "кожухотрубные". rolleyes.gif
инж323
так еще и выпускались и по ТУ и по межведомственному стандарту.
и примета еще была- как они россыпью, так в ЦТП нет мест к чему ручную лебедку прицепить. бетон с ребер плит сбивай до арматуры и цепляй. а как потаскаешь на себе их ф350 и ф300 так и красиво так мышцы потом на пляже рельфом .
Смит
Ну, здесь-то речь о "лёгких"...
leather85
ТТАИ стоят и работают третий год и не жужжат, и мёда не просят - лёгкие, компактные, инерция минимальна, КПД приемлем, монтаж примитивен, цена на порядок ниже предлагаемых ПТО - по опыту.
Смит
Цитата(leather85 @ 19.12.2016, 20:37) *
ТТАИ стоят и работают третий год и не жужжат, и мёда не просят - лёгкие, компактные

Наверное, применяете их на легковых автомобилях?
aforest
Вот сколько живу, столько и умиляюсь,когда люди в разговоре применяют фразы "КПД теплообменника", "КПД такого-то теплообменника выше, чем такого-то" и пр.
Смит
Цитата(aforest @ 26.12.2016, 0:48) *
Вот сколько живу, столько и умиляюсь,когда люди в разговоре применяют фразы "КПД теплообменника", "КПД такого-то теплообменника выше, чем такого-то" и пр.

А как Вам "КПД системы отопления" и "КПД электронагревателя"? rolleyes.gif
T-rex
Видел документы серьезной нефтегазовой компании, ВИНК наш российский. Они там всерьез про повышение КПД теплообменников пишут
Taboshar
Цитата(leather85 @ 19.12.2016, 20:37) *
ТТАИ стоят и работают третий год и не жужжат, и мёда не просят - лёгкие, компактные, инерция минимальна, КПД приемлем, монтаж примитивен, цена на порядок ниже предлагаемых ПТО - по опыту.


На порядок - это в 10 раз, уважаемый. Сможете привести факт - расчёт ПТО и расчёт ТТАИ на те же нагрузки и режим работы, и чтобы разница в цене была именно на порядок? Или так, для красного словца написали? smile.gif
Смит
Цитата(Taboshar @ 26.12.2016, 11:13) *
На порядок - это в 10 раз

К сожалению, это мало кому известно... dry.gif
Taboshar
Цитата(Смит @ 26.12.2016, 15:15) *
К сожалению, это мало кому известно... dry.gif

Ну, вроде бы инженерный форум... smile.gif
vadim999
Цитата(Alexey750 @ 31.3.2015, 17:42) *
Теплоснабжающая организация рекомендует кожухотрубные, мотивируют тем, что их легче чистить. Но они громоздкие, хотя дешевле.

Цитата(shadow @ 17.4.2015, 6:55) *
Теплообменник ГВС ТТАИ Q=860 кВт одноступенчатый длина 3750 мм, диаметр 133 мм, масса 42 кг


Тока ещё нужно 3750 мм для очистки внутр. поверхностей пучка трубок (если шомполами) или снимать.